Сообщение #1 : 11 Декабря 2015 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Задали мне вопрос, который загнал в тупик.
Где-то прописана длительность оповещения о пожаре?

? (Гродно, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Декабря 2015 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

Думаю белорусские нормы несильно отличаются от российских. Система оповещения о пожаре должна работать не менее времени эвакуации людей в безопасную зону

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2015 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-2.02-190 п.17.3

? (Гомель, Беларусь)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Декабря 2015 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)


Думаю белорусские нормы несильно отличаются от российских. Система оповещения о пожаре должна работать не менее времени эвакуации людей в безопасную зону

... или достаточной для полной эвакуации людей.

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Андрей 911
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Декабря 2015 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-2.02-190 п.17.3

Вы не правильно поняли. Мне не надо длительность питания. Мне надо узнать время звучания сирены.

? (Гродно, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Декабря 2015 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Удивительно, что длительность питания кто-то считает равным времени эвакуации людей из здания.
Вы кто по специальности, должности?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
80296429612
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Декабря 2015 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)

30 минут, но не помню в каком ТНПА  прописано

Монтажник ОПС (Минск, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Декабря 2015 года, 07:20
(ссылка на это сообщение)

Вы не правильно поняли. Мне не надо длительность питания. Мне надо узнать время звучания сирены.

В ТНПА Беларуси нигде конкретно (прямо) не написано о том, сколько должна работать (озвучивать) система оповещения о пожаре. Требований ни о равенстве озвучивания времени эвакуации (наружу, в безопасную зону), ни 30 минутам (см. предположения выше) нет. Поэтому и ссылок никто никаких не приводит.
Установлено лишь время ее работы от источников питания (ТКП 45-2.02-190 п.17.3). Это же требование (как минимальная техническая возможность) закреплено в п.5.4.3 СТБ 11.14.01.

Если немного пофилософствовать, то можно сказать и о следующем. Согласно п.3.5.1 ТР 13 несущие и ограждающие конструкции здания должны сохранить свои функции при пожаре в течение времени, достаточного для ... выполнения средствами
противопожарной защиты и пожаротушения своих функций. Следовательно, от обратного, система оповещения о пожаре должна быть рассчитана на работу в течение промежутка времени, не превышающего предел огнестойкости несущих или ограждающих (в зависимости от конструктивных решений) конструкций согласно табл. 4 ТКП 45-2.02-142.

? (Гомель, Беларусь)
Dmitryolego
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Декабря 2015 года, 07:28
(ссылка на это сообщение)

Удивительно, что длительность питания кто-то считает равным времени эвакуации людей из здания.
Вы кто по специальности, должности?

Полагаю, что столь подробный рассказ о моей скромной персоне не будет соответствовать ни поднятой теме, ни даже разделу "Пожарная безопасность" данного форума. Если Вам это интересно, можем обсудить это в личной переписке.
Но если мои ответы заставляют Вас задуматься о моей компетентности, буду искренне рад и даже настаиваю на том, чтобы меня поправляли. Всегда с глубокой благодарностью отношусь к людям, которые могут чему-то научить.

? (Гомель, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Декабря 2015 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Нашел указанный ТКП.
http://sinten.by/data/documents/tkp_452_021902010_02250_pozharnaya_avtomatika.doc
17.3 При наличии одного источника электропитания допускается использовать в
качестве резервного источника питания электроприемников устройства
электроснабжения, соответствующие СТБ 11.16.02 и обеспечивающие бесперебойное
питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме
«ТРЕВОГА» — не менее 3 ч (для технических средств оповещения – 1 ч)
По моим понятиям режим "Тревога" и есть время работы системы оповещения о пожаре

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей 911
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Января 2016 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Вы не правильно поняли. Мне не надо длительность питания. Мне надо узнать время звучания сирены.
В ТНПА Беларуси нигде конкретно (прямо) не написано о том, сколько должна работать (озвучивать) система оповещения о пожаре. Требований ни о равенстве озвучивания времени эвакуации (наружу, в безопасную зону), ни 30 минутам (см. предположения выше) нет. Поэтому и ссылок никто никаких не приводит.
Установлено лишь время ее работы от источников питания (ТКП 45-2.02-190 п.17.3). Это же требование (как минимальная техническая возможность) закреплено в п.5.4.3 СТБ 11.14.01.

Если немного пофилософствовать, то можно сказать и о следующем. Согласно п.3.5.1 ТР 13 несущие и ограждающие конструкции здания должны сохранить свои функции при пожаре в течение времени, достаточного для ... выполнения средствами
противопожарной защиты и пожаротушения своих функций. Следовательно, от обратного, система оповещения о пожаре должна быть рассчитана на работу в течение промежутка времени, не превышающего предел огнестойкости несущих или ограждающих (в зависимости от конструктивных решений) конструкций согласно табл. 4 ТКП 45-2.02-142.

Спасибо за развернутый ответ.

? (Гродно, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1202, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Чистильщик, Перельман, Alex2214, AlexeyVL, Alltta, Horizont, Shvet, Ильина Екатерина, Ратибор, Barmaley, Salavat 1777, Александрr, Александр 156, Зойберг, Evdbor, Storm amr, Yury G, Грариум
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines