beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ошибки в строительстве СТП 10/0.4кВ и установки ПКУ

Количество просмотров - 3041
(ссылка на эту тему)
Igodol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Декабря 2015 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый....Монтажная организация выполнила строительство, и теперь, задним числом просят сделать проект "по факту". Я как молодой специалист ни когда не занималась такого рода проектами, но просмотрев типовые решения и другую НТД, меня терзают сомнения в правильности такого решения. Укажите пожалуйста на ошибки в строительстве и если можно на правильные решения в проектировании. С уважением Елена.
P.S.
1. СТП 10/0.4кВ 25кВа с ТМГ (согласно опросного листа)
2. ПКУ 10/0.4кВ
3. Провод 3 СИП-3 1х35
Фотография в "прилепленном" файле.
IMG_20151123_105203.jpg
 
* IMG_20151123_105203.jpg
(63.93 Кб, 576x768)  [скачать]  [загрузок: 721]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Декабря 2015 года, 00:47
(ссылка на это сообщение)

Что именно вас смущает? И что мы должны увидеть на фотографии?
СТП и ПКУ по сути типовые комплектные изделия.
Ищите типовую документацию и сверяйте с фактической работой.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Igodol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Декабря 2015 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)


Что именно вас смущает? И что мы должны увидеть на фотографии?
СТП и ПКУ по сути типовые комплектные изделия.
Ищите типовую документацию и сверяйте с фактической работой.
К СТП и ПКУ вопросов нет, да и быть их не может, Вы правы, они комплектные.
Смущает:
1. Отсутствие "связки" между опорами. Не получится, что нагрузки на опоры будут избыточны?
2. Обязательна ли установка площадки для обслуживания при данном виде размещения?
3. Как будет реализована прокладка СИП от ПКУ к СТП? Нужна ли дополнительная траверса в комплекте с изоляторами?
4. Отсутствие ОПН (УЗИП).
5. Еще какие то мелочи, которых я просто не знаю.
P.S. Вот как пример установки ПКУ 
раздел 1_Страница_29.jpg
 
* раздел 1_Страница_29.jpg
(318.39 Кб, 1671x1181)  [скачать]  [загрузок: 706]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2015 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

1. Отсутствие "связки" между опорами. Не получится, что нагрузки на опоры будут избыточны?

Что об этом говорит типовая документация?
2. Обязательна ли установка площадки для обслуживания при данном виде размещения?

То же самое
3. Как будет реализована прокладка СИП от ПКУ к СТП? Нужна ли дополнительная траверса в комплекте с изоляторами?

Есть такое понятие как нулевой пролет. На этом участке горизонтальные тяжения будут минимальными.

4. Отсутствие ОПН (УЗИП).

См. ПУЭ и МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
P.S. Вот как пример установки ПКУ

Знаете, это на уровне мол у меня на участке есть опора ВЛ, и вот я в интернете нашел один из возможных вариантов в интернете. И то, что у меня на участке ему не соответствует.
Правильно, вариантов же много.
Ищите документацию на свои ПКУ и СТП.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Igodol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Декабря 2015 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

3.3.1 Защита ТП 6-10/0,4 кВ (ЗТП, КТП, столбовых (СТП) и мачтовых(МТП) подстанций) осуществляется комплектом ОПН (или РВ).
На МТП и СТП аппараты защиты устанавливаются на опорах (опоре) после или до разъединителя. (СТО 56947007-29.240.02.001-2008).
Спасибо, с этим разобрались, у монтажников ошибка....
С остальным тоже более менее становится ясно...
Еще один вопрос. На второй опоре перед СТП установлены предохранители ПКТ, но они уже стоят на соседней опоре на вводе ПКУ....Есть ли смысл устанавливать дополнительно перед СТП?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2015 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

На второй опоре перед СТП установлены предохранители ПКТ, но они уже стоят на соседней опоре на вводе ПКУ....Есть ли смысл устанавливать дополнительно перед СТП?

Надо ли защищать СТП, если ПКУ уже защищен?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Igodol
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Декабря 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)


Надо ли защищать СТП, если ПКУ уже защищен?

ПКТ стоит перед ПКУ, а СТП в непосредственной близости от ПКУ. Есть ли смысл устанавливать дополнительную защиту, ведь по большому счету ТТ ПКУ можно рассматривать как проводник, а значит и СТП будет уже защищена....Сами же говорили-"Правильных вариантов много"
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Декабря 2015 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

а значит и СТП будет уже защищена.

Тут не могу ответить.
3. Провод 3 СИП-3 1х35

Это как-то соотносится с ПУЭ 2.5.55?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav, Alex2214, doctorRaz, Виталина, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines