Защита кабелей в зоне класса В-IIa. Возможно ли использование труб ПВХ?

Количество просмотров - 7705
(ссылка на эту тему)
Sasha 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Ноября 2015 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, коллеги!

Прошу помочь разобраться с вопросом: возможно ли использование ПВХ труб, в том числе и гофрированных, для защиты кабелей в зоне класса В-IIa?

Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Ноября 2015 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Доброго!
Судя по всему вы этот вопрос разбирали - приведите свои размышления со ссылками на НТД. Еще бы хорошо указать где и как вы собираетесь прокладывать ПВХ трубы - в траншее, в помещении, на эстакаде и т.п.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Sasha 123
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Ноября 2015 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

В ПВХ трубах и гофре планируется прокладка кабелей на отм. ниже 2,5 м от пола этажерки к клемным коробкам электроприемников, короче опуски. Применяю только для защиты от мех. повреждений и пыли. Мое суждение такое:
1. Согласно ПУЭ 7.3.102, Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов.
2. Согласно ПУЭ Таблица 7.3.14. в помещениях категории B-IIa допускается открытая прокладка кабелей с ПВХ изоляцией.
Следовательно ПВХ разрешен в данной зоне, а полиэтилен запрещен во всех зонах.

Проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Ноября 2015 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Не надо путать боб с горохом. ПВХ трубы не являются защитой от механических повреждений. И не надо путать ПВХ-изоляцию с трубами для защиты от механических повреждений. То, что ПВХ- трубы являются защитой - это фантазии производителей и поставщиков. Найди-те хоть один нормативный документ который бы рекомендовал использовать ПВХ- трубы для защиты от механических повреждений,  тем более для прокладки во взрывоопасной среде.
Sasha 123 - твой п. 2 . Ты сделал неверный вывод, табл. 7.3.14 - это не рекомендации о защите кабеля, это о другом.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Ноября 2015 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Пвх менее пожаропасный материал. Вот о чем пункты.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Ноября 2015 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

То, что ПВХ- трубы являются защитой - это фантазии производителей и поставщиков. Найди-те хоть один нормативный документ который бы рекомендовал использовать ПВХ- трубы для защиты от механических повреждений,  тем более для прокладки во взрывоопасной среде.

Гост Р 50571.5.52 п. 522.6-522.8.
521.6 Системы электропроводок в трубах, кабельных и специальных кабельных коробах, кабельных лотках и кабельных лестницах
     Системы электропроводок в трубах должны соответствовать МЭК 61386.

тем более для прокладки во взрывоопасной среде.

Это в МЭК 60079-14.

возможно ли использование ПВХ труб, в том числе и гофрированных, для защиты кабелей в зоне класса В-IIa?

Для этой зоны достаточно Оболочка со степенью защиты IР54.
Но согласно ФЗ 123 и ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" зона В-IIа не значится, поэтому Вам могут предъявить определить зону в соответствии с ФЗ и ТР.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Ноября 2015 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Егор 81. Вы невнимательно читаете нормативную документацию. Где в указанном Вами ГОСТе (п.522.6...) имеется  рекомендация (говорится) об использовании ПВХ труб для мех. защиты кабеля. Уточняю - мех.защита требуется при открытой прокладки кабеля на высоте менее 2м. Где в МЭК 60079-14 есть рекомендация об использовании ПВХ труб для механической защиты кабеля.кстати см. п.10.5 этого документа. Не вводите "молодёжь" в заблуждение.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Ноября 2015 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

Где в указанном Вами ГОСТе (п.522.6...) имеется  рекомендация (говорится) об использовании ПВХ труб для мех. защиты кабеля.
При чем здесь вообще ПВХ, смотрите на характеристики труб, так как для них регламентированы по удару и сжатию. Ранее указано, что трубы по МЭК 61386. Так же приложение F гляньте.
По гибким трубам действует ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014

см. п.10.5 этого документа. Не вводите "молодёжь" в заблуждение.

ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
10.5 Неиспользуемые отверстия
Мне тут не чего смотреть.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Ноября 2015 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то автора темы интересует вопрос о возможности использования ПВХ труб для мех. защиты кабеля, в том числе и во взрывоопасных зонах.
Документы на которые Вы ссылаетесь не дают ответа на данный вопрос. Тут нет рекомендаций о применении ПВХ труб для мех защиты. Характеристики труб это не область их применения.

P.S. С п.10.5 я ошибся, он не в тему.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Ноября 2015 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то автора темы интересует вопрос о возможности использования ПВХ труб для мех. защиты кабеля, в том числе и во взрывоопасных зонах.

Для обеспечения мех защиты, рекомендации по выбору систем электропроводок в трубах приведены в приложении F. (50571.5.52).

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 842, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
JJL, Mclaud 72, РоманC, Водик, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Наталья1698
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines