Ammc
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 11 Ноября 2015 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)


Фигня какая-то

Да никакой фигни! Один ГОСТ для электроустановок низковольтных, второй - для молниезащиты.


А контур то один [улыбка]

Энергетик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Ноября 2015 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Это не везде, жизнь она очень многообразна.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Ноября 2015 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

У меня два отдельных контура. НЕ фундаментных.

Черная сталь в грунте по Гост Р 50571.5.54 не применима.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Ноября 2015 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Фигня какая-то

Если это в отношении ГОСТа, абсолютно с вами согласен. ГОСТ уже обсуждали, но я решил добавить свои 5 копеек в отношении таблицы 54.1.
Рекомендовать закапывать в землю оцинкованные изделия мог только человек с нетрадиционным складом ума. В земле цинк будет участвовать в реакции электро-химической коррозии (принцип действия катодной защиты). Странно, что ГОСТ запрещает применять в качестве заземлителей алюминий, а цинк - рекомендует.
Омеднённый прокат стали - миф или реальность, пусть решают авторы ГОСТа.
Нержавеющая сталь - термин колхозный, а не технический. Легированные стали бывают с повышенной коррозионной стойкостью и коррозионностойкие, и то условно. Нержавеющих сталей нет.
Остаётся медь, золото, платина...

Монтажник (Челябинск, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Ноября 2015 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

Рекомендовать закапывать в землю оцинкованные изделия мог только человек с нетрадиционным складом ума. В земле цинк будет участвовать в реакции электро-химической коррозии (принцип действия катодной защиты).

Вроде, это уже раньше обсуждали. Считается нормальным.
ПУЭ то же разрешает применять оцинкованную сталь.
Сам ГОСТ разработан на основе международного стандарта МЭК 60364-5-54:2011*. Поэтому все материалы, указанные в ГОСТе, наверняка, применяют заграницей.


Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Ноября 2015 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Поэтому все материалы, указанные в ГОСТе, наверняка, применяют заграницей.

Естественно, например вот от Беттермена комплекты ( http://www.obocom.ru/katalog/molniezaschita/zazemlenie/glubinniy-zazemlitel/ ).

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 12 Ноября 2015 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

Кроме того, в стандарте IEC 62305-3-2006 (сейчас действует за 2010 год) в таблице 5 указано следующее. Что оцинкованная горячим способом сталь по отношению к коррозии имеет приемлемое сопротивление на воздухе, в бетоне, плодоносной почве. И что коррозия для оцинкованной стали возрастает при высоком содержании хлоридов.
Нержавеющая сталь - сопротивление коррозии хорошее во многих средах. Коррозия возрастает при высоком содержании хлоридов.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 12 Ноября 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Егор, да. Но стоимость таких комплектов высока по сравнению с черной сталью, которую разрешает ПУЭ.
Кто захочет покупать более дорогое, когда еще вчера покупали более дешевую черную сталь.
Отсюда и все эти вопросы. Переходный период))).
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 12 Ноября 2015 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Отсюда и все эти вопросы. Переходный период))).

В МЭК 60364 (Гост Р 50571) черной стали для грунта не было с самого начала, то есть с начала 90х годов, и уже более 20 лет длится этот переходный период.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 12 Ноября 2015 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

В МЭК не было. Но в ГОСТе за 96-й год нет таких табличек, как в нынешних ГОСТах. Поэтому все смело закладывали черную сталь по ПУЭ.
Проблем не было до 2013 года, когда вышел ГОСТ Р 50571.5.54-2011 (сейчас отменен).
В новых ГОСТах четко расписаны требования к стали.
А в ГОСТе за 96-й год этого не было. Так что это проблема существует чуть более 2-х лет.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 12 Ноября 2015 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Что оцинкованная горячим способом сталь по отношению к коррозии имеет приемлемое сопротивление на воздухе, в бетоне, плодоносной почве.

Вы слишком избирательно читаете этот документ. Прочтите внимательно примечания к табл 5, там более подробно написано что такое плодоносная почва и что такое глина и грунтовые воды.
Перечитайте Приложение Е к этому документу - там сведения по коррозии оцинковки и возможности её размещения в бетоне.
И обратите внимание на применимость алюминия в табл 5.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 12 Ноября 2015 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Но в ГОСТе за 96-й год нет таких табличек, как в нынешних ГОСТах.

Да, но было
542.2.3 Материал и конструкция заземлителей должны быть устойчивыми к коррозии.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 12 Ноября 2015 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Вы слишком избирательно читаете этот документ.

Возможно. Поскольку этот документ у нас не действует.
Примечание 3 – Оцинкованная сталь также может разрушаться под действием ржавчины в глинистом или влажном грунте.
В любом случае она прослужит дольше, чем черная сталь. Никто не стремится использовать "вечный" заземлитель.
Также смотрите в этом документе таблицу таблицу 7 "Материал, конфигурация и минимальные размеры заземлителей".
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 12 Ноября 2015 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Foxson, в таблице  7 IEC 62305-3-2006 есть и оцинкованная сталь, и  покрытая медью сталь.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 12 Ноября 2015 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Егор 81, что конкретно сказать хотите? П. 542.2.3 старого ГОСТа за 96-й год это не запрет черной стали (так не запрещают), когда к тому же действует ПУЭ, разрешающее ее. Никто этот ГОСТ так не понимал.
К тому же сами знаете, какое тогда было время. Практически ничего не строилось.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 15  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, 7777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines