Расчёт тока КЗ. Как рассчитать по известному току КЗ на шинах 0,4 кВ подстанции?

Количество просмотров - 16848
(ссылка на эту тему)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #61 : 18 Ноября 2015 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Вы невнимательно читаете посты. Я же Вам писал несколько раз:
1. Примените токоограничивающие автоматы!
2. Схему для расчета нарисуйте со всеми контактными соединениямии и аппаратами. Ведь даже минимальное сопротивление контакта понижает ток КЗ. Только после этого можно считать!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Вика*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 18 Ноября 2015 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

 Mav, [спасибо]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 29 Марта 2017 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Можно вопрос:
почему при расчете z системы делим на однофазный ток КЗ
сейчас возник такой вопрос, известен трех фазный ток на щсн 15 кА и однофазный 5 кА.
Нужен ток в конце линии от ЩСН.
Алгоритм:
Zсистемы = (0,4*0,4)/(1,73*15*0,4)=0,015 мОм (надо на 1000 умножить)[непонятно]
ток трехфазного кз в конце линии = 0,4/(1,73*(корень(Rкаб*Rкаб+Xкаб*Xкаб)+Zсистемы)
Вопросы:
1 На однофазный или трехфазный ток делить при расчете Z
2 Все таки Z или X системы мы расчитываем по формуле (0,4*0,4)/(1,73*15*0,4)

Извиняюсь за поднятие старой темы, буду благодарен за ответы

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 29 Марта 2017 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 28249-93
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 29 Марта 2017 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

он есть

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 29 Марта 2017 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

если это z как считать Rдуги  и нессимитричные кз

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 29 Марта 2017 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

там все написано
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 29 Марта 2017 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 03 Апреля 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Естественно используется 3-х фазное значение тока к.з в максимальном режиме.
Полное сопротивление системы:

            Z (³)c max = Uc/ √3хI(³)max           
                                                     
Сопротивление кабельной линии:
               а)  rкл = L x ro
               б) Xкл = L x Xo

Полное сопротивление участка с учетом переходного сопротивления:
   Zmax = √r ²кл + (Xc max + Хкл + Хпр.)²
Ток к.з. в max режиме
       I(³)к. mах =Uн / √3 х Zmax 

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 04 Апреля 2017 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Вы пишете
"Zmax = √r ²кл + (Xc max + Хкл + Хпр.)² "
а считаете "Z (³)c max = Uc/ √3хI(³)max  "
получается Xc max не известно, или оно равно Z (³)c max

а при нессимитричных КЗ вообще принципиально разделение сопротивления на составляющие X и R

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 2 3 4 [5]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:17

автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1261, пользователей - 21
Имена присутствующих пользователей:
Mav, AnPo, Корсар, Коты, Земский, Перельман, РоманC, Andrik, Electrik 1998, Shvet, mastaq, Khusnitdinof, Енот1502, AlexeyVL, Андрей 37, Top4ok, Neverlock, Владислава, Salavat 1777, Alex2214, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines