Расчёт тока КЗ. Как рассчитать по известному току КЗ на шинах 0,4 кВ подстанции?

Количество просмотров - 16849
(ссылка на эту тему)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #31 : 13 Ноября 2015 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Мне всего лишь было непонятно, почему вы мне сочувствуете. Так и не понял.

Вообще-то я сочувствовал, потому что считаю, что такие расчеты сделать бывает очень сложно.
Извените если это задело Вас.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 13 Ноября 2015 года, 08:04
(ссылка на это сообщение)

Необходимо выполнять проверку кабеля на термическую стойкость

Насколько я знаю, данную проверку для кабелей до 1000В не проводят.

Иначе как от ТП 1000+кВА запитывать, например, наружное освещение территории дома, расчетный ток которого до 20А, как правило.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Александр Зубов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 13 Ноября 2015 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Тоже никогда до этого не считал, но при сдаче проекта на проверку в ФСК заставили делать, чтобы проверить на чувствительность автоматы в конце линии. Ток КЗ на шинах ЩСН 0,4 кВ был известен...
Пришлось изучать пособие "Небрат И.Л. Расчёты токов КЗ 2003 год"
В итоге расчёт получился такой.
Проверка чувствительности АВ.jpg
 
* Проверка чувствительности АВ.jpg
(170.1 Кб, 564x893)  [скачать]  [загрузок: 870]

В правильности расчёта я сомневаюсь до сих пор, но проверяющих в ФСК он устроил

Инженер-проектировщик подстанций (Люберцы, Россия)
Вика*
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 13 Ноября 2015 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)


Верно?

Кабель 4х95 мм2 не будет стоек к току КЗ 25 кА, что у Вас имеется на шинах.



Для первых прикидок посмотрите параметры автоматов на нужный Вам ток и стойких к току КЗ=25 кА, оттуда можно принять время отключения, да и головной автомат лучше принять с токоограничением при КЗ.


пожалуйста, объясните, почему после ТП автоматы и кабель должны быть стойкими к току КЗ 25кА.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 13 Ноября 2015 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Тоже никогда до этого не считал, но при сдаче проекта на проверку в ФСК заставили делать, чтобы проверить на чувствительность автоматы в конце линии.


Вы путаете теплое с мягким. Проверка по термической стойкости кабеля - проводится, грубо говоря, для определения способности кабеля пережить КЗ и быть после него работоспособным и уж тем более не вспыхнуть.

А чувствительность АВ (ПП) к однофазному замыканию в конце линии - есть основа электробезопасности в сетях TN. Формально каждая линия, незащищенная ВДТ, должна проверяться по условию срабатывания АВ при ОКЗ.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Александр Зубов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 13 Ноября 2015 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)


Вы путаете теплое с мягким. Проверка по термической стойкости кабеля - проводится...


Изначально пользователь Vlb создал тему с вопросом: "Как посчитать ток КЗ в конце линии при известном значении тока КЗ на шинах 0,4 кВ подстанции", на который я и отвечал.
К чему вы вообще приплели термическую стойкость?

Инженер-проектировщик подстанций (Люберцы, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 13 Ноября 2015 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Пардон, я почему-то решил, что Вы в начале фразы "никогда этого не считал" говорите про термическую стойкость. Очевидно я ошибся, видимо не выспался =)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 13 Ноября 2015 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Так всетаки надо или нет считать термическую стойкость для кабелей от тп до грщ? Хотелось бы с ссылкой на конкретные документы.

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 13 Ноября 2015 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Лично я нормативов, заставляющих это делать для линий 0,4кВ не знаю, поэтому не считаю.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 13 Ноября 2015 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Так всетаки надо или нет считать термическую стойкость для кабелей от тп до грщ?

Для кабелей до 1 кВ эту проверку называют на невозгорание.

? (Воронеж, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 13 Ноября 2015 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Для кабелей до 1 кВ эту проверку называют на невозгорание.

Какой-либо нормативный документ регламентирует эту проверку?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 13 Ноября 2015 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Какой-либо нормативный документ регламентирует эту проверку?

Насколько знаю для общестроя - нет, только рекомендации. Для 25 кА может и имеет смысл рассчитать. 

? (Воронеж, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 13 Ноября 2015 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Рассчитать и обосновать заказчику большое сечение

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Александр Зубов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 13 Ноября 2015 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Ну, сечение кабеля после ЩСН по термической стойкости и по невозгоранию, когда известен ток КЗ на шинах 0,4 кВ, считаем так:
http://s55.radikal.ru/i149/1511/b3/b4d6be30e1bc.jpg
Расчёт тока КЗ. Как рассчитать по известному току КЗ на шинах 0,4 кВ подстанции?

Из какого нормативного документа взята первая строчка, к сожалению, не помню. Может даже не из документа...

Инженер-проектировщик подстанций (Люберцы, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 13 Ноября 2015 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

пожалуйста, объясните, почему после ТП автоматы и кабель должны быть стойкими к току КЗ 25кА.

Потому, что трехфазное КЗ автомат должен отключить сразу на своих ВЫХОДНЫХ зажимах, а там ток трехфазного КЗ заметно не уменьшится. Это всё написано в РД 153-34.0-20.527-98. По кабелю точно скажу: смотри раздел 2.4 РД 153...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 11:59

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1341, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Ден СПБ, Alltta, Alex2214, Перельман, Sasha 4312, Evdbor, Mclaud 72, Dmitrij, klevt5of, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines