Подземная одноэтажная стоянка в здании класса Ф1.3. Система порошкового пожаротушения?

Количество просмотров - 8824
(ссылка на эту тему)
Тема Станишевский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 05 Ноября 2015 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

В принципе да. Сам неожиданно узнал, проанализировав нормативы(это из приведенной ветки).

Хорошо) Но теперь я еще у Вас бы проконсультировался по поводу автоматического пуска, если вы не против.
12.4.3 СП 5.13130.2009 На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, выдающие сигнал на отключение автоматического пуска установки при их открывании.
Поскольку въезд в стоянку не оснащен воротами (открытый проем), то устройство отключения автоматического пуска мы устанавливаем на посту охраны, а устройство восстановления автоматики ставим у входа. Так же над въездом вешаем табло "Автоматика отключена". Только в дневных условиях будет сложно понять, горит ли оно или нет.
И про пуск ДУ.14.5 СП 5.13130.2009 Пуск системы дымоудаления рекомендуется осуществлять от дымовых пожарных извещателей, в том числе и в случае применения на объекте спринклерной установки пожаротушения.. Все таки рекомендуется или необходимо? Думаю дымовые извещатели на парковке уж очень повышают вероятность ложного срабатывания.

Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Ноября 2015 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)

У Вас старая редакция. В п.14.5 теперь написано дымовых или газовых. Кроме того, не допускается совместная работа системы дымоудаления и порошкового пожаротушения. Лень сейчас искать этот пункт.
Поэтому, нужен рассчет времени эвакуации из помещения стоянки. И алгоритм, сперва включаете систему дымоудаления, через время равное времени эвакуации, система дымоудаления отключается и срабатывают порошковые модули.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Тема Станишевский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #18 : 07 Ноября 2015 года, 01:34
(ссылка на это сообщение)

Поэтому, нужен рассчет времени эвакуации из помещения стоянки. И алгоритм, сперва включаете систему дымоудаления, через время равное времени эвакуации, система дымоудаления отключается и срабатывают порошковые модули.

17.2 п.п в) для включения средств противодымной защиты — за время, при котором обеспечивается прохождение людей по путям эвакуации до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
6.3.6. СП 133.13330-2012 В соответствии с СП 4.13130 в закрытых надземных и подземных автостоянках следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения с этажа (яруса) пожара:
а) из помещений хранения автомобилей;
б) из изолированных рамп.

То есть при сигнале "ПОЖАР":
1) отключаю приточно - вытяжную вентиляцию и запускаю СОУЭ;
2) Запускаю систему вытяжной противодымной вентиляции (в моем случая два вентилятора ДУ) на расчетное время эвакуации;
3) По окончанию расчетного времени эвакуации отключается ДУ в автоматическом режиме;
4) Осуществляется пуск установки порошкового пожаротушения.
Как Вам?

Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 07 Ноября 2015 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Именно по такому алгоритму и сдавал стоянку два года назад

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Тема Станишевский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 07 Ноября 2015 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Именно по такому алгоритму и сдавал стоянку два года назад

Спасибо Вам, Вы очень помогли. Первый раз работаю с таким объектом.

Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Тема Станишевский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Ноября 2015 года, 00:43
(ссылка на это сообщение)

Именно по такому алгоритму и сдавал стоянку два года назад

Не будете против, если я Вам пошлю свой проект. Возможно Вы найдете время взглянуть, очень интересно Ваше мнение.

Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Ноября 2015 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

3) По окончанию расчетного времени эвакуации отключается ДУ в автоматическом режиме;
4) Осуществляется пуск установки порошкового пожаротушения.

Необходимо выполнить расчет риска.

СП5.13130.
п.9.1.3. Запрещается применение установок:
а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих порошков;
б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более).

Ув. Тема Станишевский, если у Вас в автостоянке осуществляется хранение 50 и более автомобилей, то нельзя применять порошковое пожаротушение... (СП1.13130. п. 9.4.7 - 1 человек на 1 машино место).


? (Пенза, Россия)
Тема Станишевский
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 09 Ноября 2015 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Ув. Тема Станишевский, если у Вас в автостоянке осуществляется хранение 50 и более автомобилей, то нельзя применять порошковое пожаротушение... (СП1.13130. п. 9.4.7 - 1 человек на 1 машино место).

В моем случае стоянка на 30 мест.

Инженер ПТО (Нижний Новгород, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 09 Ноября 2015 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

Вы забываете про примечание.
Примечание - Допускается применение установок для защиты помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 (здания производственного назначения [12], статья 32), а также складских помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 при наличии в них пожарной нагрузки класса В по ГОСТ 27331 (склады горюче-смазочных материалов и т. п.). В проекте на установку пожаротушения должно быть указано, что персонал, работающий в данных помещениях, должен быть проинструктирован об опасных факторах для человека, возникающих при подаче порошка из модулей пожаротушения, а также периодически проходить тренировку согласно пункту 16 [13].
Напомню, что автостоянка имеет функционал Ф5.2 и по горючей нагрузке вполне напоминает склад горюче-смазочных материалов.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 12:17

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, AlexKrav, Alex2214, doctorRaz, Виталина, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines