Здравствуйте. Есть ли у кого типовой проект на 2-трвнсформвторную блочную ТП мощностью 2х2500 кВА? Вообще пригодится любая документация.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Октября 2015 года, 06:46
(ссылка на это сообщение)

можно посмотреть блочные ктп у "самара-электрощит".
там в базовых альбомах есть варианты до 2500кВА
КТП(БМ) самара
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Октября 2015 года, 06:49
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Посмотню

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Октября 2015 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Блочно-модульная (металлическая), но больших габаритов во вложении. Вообще, может подойти и габарит 1600 кВА, главное, чтобы трансы по габаритам встали в камеры по ПУЭ. Как вариант использовать сухие трансы, только нужно предусматривать климатологию. Заводы-производители могут дать свои наработки, нужно только обратиться. 

? (Воронеж, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Октября 2015 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Вариант сухих трансформаторов рассматривается, т.к. по нормам ТП с масляными может не влезть на участок застройки (невозможно выдержать расстояние до жилого дома)

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Andy 61
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Октября 2015 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! По поводу проектов на БКТП, я представляю завод-производитель "Ростехэнерго" в Ростове-на-Дону. Наши конструктора создали онлайн проектировщик, в котором заложено 200 типовых проектов http://project.zavodrte.ru/. По окончанию заполнения оборудования он выдает готовый проект. Правда ресурс сыроват, поэтому, предлагаю всем на него посмотреть и дать комментарии к возможной доработке и , при желании, критику.

Специалист по связям с общественностью (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Октября 2015 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Shmulka, с чем связано применение ТП такой мощности в жилом секторе?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Andy 61
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Октября 2015 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)


Shmulka, с чем связано применение ТП такой мощности в жилом секторе?
Уточните к кому вопрос! Если ко мне, то я немного не понял какая мощность смущает!

Специалист по связям с общественностью (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Октября 2015 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Уточните к кому вопрос! Если ко мне,

А разве в моём посте не ясно написано, к кому я обращаюсь?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Октября 2015 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Mav, суммарная расчетная мощность жилого комплекса из 6 жилых домов, административного здания и торгового центра 2200кВт. Если у Вас имеются предложения, поделитесь, открыт для любой критики.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Октября 2015 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Andy61, проект интересный, но хотелось бы видеть тр-ры с литой изоляцией и более широкую линейку мощностей

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Октября 2015 года, 22:51
(ссылка на это сообщение)

Shmulka, а рассматривали вариант нескольких отдельных ТП? Ведь при ТП 2х2500 кВА получите проблемы с ТКЗ, сечениями КЛ и потерями напряжения в КЛ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Октября 2015 года, 05:36
(ссылка на это сообщение)

Mav, да, конечно, такой вариант рассматривался. Тем более строительство разбито на 2 этапа. Но в этом проекте сложности со свободным местом на участке застройки. Даже для одной ТП с трудом нашлось место (пришлось убрать детскую площадку). Вы говорите о проблемах по КЛ-6кВ? Тут ещё дело в том, что местные сети всё равно не дадут нам больше 2 КЛ-6кВ.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Октября 2015 года, 06:13
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! По поводу проектов на БКТП, я представляю завод-производитель "Ростехэнерго" в Ростове-на-Дону. Наши конструктора создали онлайн проектировщик, в котором заложено 200 типовых проектов http://project.zavodrte.ru/. По окончанию заполнения оборудования он выдает готовый проект. Правда ресурс сыроват, поэтому, предлагаю всем на него посмотреть и дать комментарии к возможной доработке и , при желании, критику.


Пока сложно критиковать, можно чуть больше выбора?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Октября 2015 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Наши конструктора создали онлайн проектировщик, в котором заложено 200 типовых проектов http://project.zavodrte.ru/. По окончанию заполнения оборудования он выдает готовый проект.

Каков статус данных ТП. Есть ли на них заключение экспертизы. Или это только материалы для проектирования без права ее привязки?

? (Воронеж, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 370, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines