Компенсация реактивной мощности в соответствии с приказом от 23 июня 2015 г. №380

Количество просмотров - 28400
(ссылка на эту тему)
BSJ 1984
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 08 Июня 2017 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать выбор устройства компенсации реактивной мощности УКРМ? По техническим условиям п.11.4. 
ТУ.jpg
 
* ТУ.jpg
(1794.36 Кб, 2480x3508)  [скачать]  [загрузок: 1865]
  tgф⩽ 0,4 для 10кВ.

? (Клинцы, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 08 Июня 2017 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

ну считаете Р и Q в нужной вам точке.....смотрите чему равен tg.....сравниваете если меньше или равен 0,4 - ничего не делаете, если больше или равен  задаетесь вопросом - какую Q нужно привнести чтобы он стал меньше или равен 0,4 устанавливаете УКРМ данной мощности ( а если поискать в инете  можно  найти примеры расчетов ( наверное))..уточняете  Q и cos с учетом УКРМ и гордо называя значения "с учетом компенсации" пишите их на схеме электрической

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
BSJ 1984
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 08 Июня 2017 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)


ну считаете Р и Q в нужной вам точке.....смотрите чему равен tg.....сравниваете если меньше или равен 0,4 - ничего не делаете, если больше или равен  задаетесь вопросом - какую Q нужно привнести чтобы он стал меньше или равен 0,4 устанавливаете УКРМ данной мощности ( а если поискать в инете  можно  найти примеры расчетов ( наверное))..уточняете  Q и cos с учетом УКРМ и гордо называя значения "с учетом компенсации" пишите их на схеме электрической

Здравствуйте Максим R. Я не инженер-проектировщик. У вас не будет примера расчёта.

? (Клинцы, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 08 Июня 2017 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

что за день то, там спрашивают как больницу спроектировать тут как КУ выбрать...
понедельник же через полторы недели только...
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 08 Июня 2017 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

ну например http://slavenergo.ru/table2
подобный расчет часто выплывает  стоить гуглануть - "компенсация реактивной энергии"
а хотите поуглубляться
http://blog.avralsoft.ru/kompensatsiya-reaktivnoy-moshhnosti-raschet-moshhnosti-i-vyibor-stupeni-regulirovaniya-kondensatornoy-batarei.html
а еще вариант полазить по сайтам производителей часто на сайтах производителей они могут выкладывают  полезную сопутствующую информацию

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
BSJ 1984
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 09 Июня 2017 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)


ну например http://slavenergo.ru/table2
подобный расчет часто выплывает  стоить гуглануть - "компенсация реактивной энергии"
а хотите поуглубляться
http://blog.avralsoft.ru/kompensatsiya-reaktivnoy-moshhnosti-raschet-moshhnosti-i-vyibor-stupeni-regulirovaniya-kondensatornoy-batarei.html

ну например http://slavenergo.ru/table2
подобный расчет часто выплывает  стоить гуглануть - "компенсация реактивной энергии"
а хотите поуглубляться
http://blog.avralsoft.ru/kompensatsiya-reaktivnoy-moshhnosti-raschet-moshhnosti-i-vyibor-stupeni-regulirovaniya-kondensatornoy-batarei.html
а еще вариант полазить по сайтам производителей часто на сайтах производителей они могут выкладывают  полезную сопутствующую информацию


а еще вариант полазить по сайтам производителей часто на сайтах производителей они могут выкладывают  полезную сопутствующую информацию


Большое спасибо все рассчитал!

? (Клинцы, Россия)
BSJ 1984
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 13 Июня 2017 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Первый пример я считаю не очень точный, и носит больше информационный характер. Лучше применять второй. Ещё плюс второго можно сослаться  какой документ делал расчёт.

? (Клинцы, Россия)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 06 Ноября 2017 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Эксперт настаивает на необходимости компенсации реактивной мощности в жилом доме, на основании приказа 380. Четкой ссылки на НТД эксперт дать не может, ведь приказ говорит о порядке расчета, а не о необходимости КУ. Раньше такого вопроса не возникало. На мой взгляд логичнее в ТП установить КУ чем на каждой секции ЖД городить огород, да ВРУ не одно в доме. Подскажите как поступить.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 07 Ноября 2017 года, 02:19
(ссылка на это сообщение)

У меня к таким экспертам, трепетно и бережно относящихся к потерям, всегда вопрос-за обслугу установок кому эти стражи человеколюбия предлагают платить, жильцам?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 07 Ноября 2017 года, 02:27
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Эксперт настаивает на необходимости компенсации реактивной мощности в жилом доме, на основании приказа 380. Четкой ссылки на НТД эксперт дать не может, ведь приказ говорит о порядке расчета, а не о необходимости КУ. Раньше такого вопроса не возникало. На мой взгляд логичнее в ТП установить КУ чем на каждой секции ЖД городить огород, да ВРУ не одно в доме. Подскажите как поступить.

момент первый)
чему  равен cos на вводе в здание?.....обычно у в жилых домах нет потребителей реактивной энергии  в таком количестве что они снижают cos до такой степени, что становиться необходима компенсация)
п.7.3.1 Для потребителей жилых и общественных зданий компенсация реактивной мощности, как правило, не требуется.
СП 256.1325800.2016. . Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"

момент второй)
необходимость компенсации  и следование указаниям данного приказа должна быть прописана у вас в ТУ на подключение к сетям электроснабжения - только снабжающая организация  в праве требовать выполнить компенсацию , необходимость в конкретном проекте определяется расчетом

момент третий) вы как проектировщик вправе предусмотреть компенсацию даже если нет в ТУ - основание расчет ( активной и реактивной мощности на вводе в дом или шинах ПС, если ПС входит в объем проектирования) который покажет ее необходимость, значение требуемого косинуса взмете из того приказа 380 того

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, Evdbor, Чистильщик, VadGKorn, Dizel 2012, Posetitel
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines