beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кирпичная противопожарная стена в общественном здании. Определение предела огнестойкости?

Количество просмотров - 6205
(ссылка на эту тему)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 02 Сентября 2015 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые специалисты.
Прошу Вас подкорректировать неточности при установлении типа противопожарной стены.
Исходные данные:
1. Противопожарная стена расположена в общественном здании.
2. Материал изготовления - кирпич не пустотелый (тип не известен).
3. Толщина стены - 50 см.
Рассуждения такие: в соответствии с "Пособием по определению пределов огнестойкости..." таб. 10 п.1 - предел огнестойкости кирпичной стены толщиной 25 см составляет 5,5 час по 2 и соответственно по 1 предельным состояниям; следовательно стена толщиной 50 см имеет предел огнестойкости более 5,5 час.
Вывод: данная стена принадлежит к 1 типу - т.к. её предел огнестойкости превышает требование по пределу огнестойкости для противопожарных стен 1типа (REI 150) по ФЗ-123.

Инженер (Москва, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Сентября 2015 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите требования ст.88 ФЗ-123 ТРоТПБ. Для обеспечения "R" противопожарная стена должна опираться на фундамент.

? (Пенза, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 03 Сентября 2015 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
Стена конструктивно выполнена в соответствии со всеми требованиями.
Вопрос только в правильности рассуждений при нормативном подтверждении её предела огнестойкости - исходя из указанных материала изготовления и толщины.

Инженер (Москва, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Сентября 2015 года, 23:44
(ссылка на это сообщение)

"Пособием по определению пределов огнестойкости..."

Прошу прощения!
А это пособие действующее?

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #5 : 16 Сентября 2015 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

У меня проверить это нет возможности. А другого пособия я не встречал. В любом случае предел огнестойкости в любом пособии одинаков.

Инженер (Москва, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Сентября 2015 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Рассуждения такие: в соответствии с "Пособием по определению пределов огнестойкости..." таб. 10 п.1 - предел огнестойкости кирпичной стены толщиной 25 см составляет 5,5 час по 2 и соответственно по 1 предельным состояниям; следовательно стена толщиной 50 см имеет предел огнестойкости более 5,5 час.

да, логично
Вывод: данная стена принадлежит к 1 типу - т.к. её предел огнестойкости превышает требование по пределу огнестойкости для противопожарных стен 1типа (REI 150) по ФЗ-123.

просто "...принадлежит, так как имеет предел огнестойкости не менее... (по Ф3-123) и отвечает всем конструктивным требованиям...". как-то так)

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Vital 91
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Ноября 2016 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

Какой предел огнестойкости у кирпича?
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Ноября 2016 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)


Какой предел огнестойкости у кирпича?

кирпича?..
это понятие очень растяжимое.
конкретизируйте свой вопрос

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Ноября 2016 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)


Какой предел огнестойкости у кирпича?


Какой предел огнестойкости у кирпича?

кирпича?..
это понятие очень растяжимое.
конкретизируйте свой вопрос

К общему сведению, характеристикой "предел огнестойкости" обладают только контсрукции!
А кирпич это изделие...

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Ноября 2016 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

К общему сведению, характеристикой "предел огнестойкости" обладают только контсрукции!
А кирпич это изделие...

Ну к словам можно и не придираться.
Ну, а так, Вам также на заметку, кирпич - это штучный строительный материал! А изделие - это продукция...

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Декабря 2016 года, 18:26
(ссылка на это сообщение)

Ну к словам можно и не придираться.

да никто непридирался к словам!
я лишь пояснил почему у кирпича нет такой характеристики!
Ну, а так, Вам также на заметку, кирпич - это штучный строительный материал! А изделие - это продукция...

если будет желание, можно и подискутировать...
кирпич является изделием кирпичного завода. т.е. конечным продуктом производственного цикла

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Evdbor, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines