Сообщение #1 : 12 Августа 2015 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Проектирую для садового общества  КТП мачтового типа мощностью 160кВА, 10/0,4, ввод воздушный, вывод - кабельный. Уже все выполнила, застряла на фундаментах, ограждении и заземлении. Нигде и ни у кого из знакомых проектировщиков не могу  найти никакой информации. Помогите пожалуйста. Может кто делал?

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
9022622217
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Августа 2015 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

 

? (Екатеринбург, Россия)
Раиса Долгих
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Августа 2015 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, но по этой ссылке мачтовка крепится между опорами. А мне нужна стоящая на 4-х пасынках.

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Августа 2015 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)


Спасибо, но по этой ссылке мачтовка крепится между опорами. А мне нужна стоящая на 4-х пасынках.

так она и стоит на 4 жб стойках (приставках) длиной 4.25м. См. л.13.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Раиса Долгих
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Августа 2015 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

на приставки ставится площадка обслуживания.

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Августа 2015 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Смотрите внимательно Лист 26. Никакая площадка обслуживания на отдельные приставки не ставится.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Августа 2015 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

КТП мачтового типа -  это колхозница -  мачты четыре стойки. МТП это набор элементов для подсчтанции - по ОКОФ проходит по частям. Есть БМКТП - то же мачтовая . По размещению посмотрите белорусские фантазии - там ТП ставится вплотную к опору. Единственное обслуживание, но место экономится вполне. И ж/б стойки не требуются - рама крепится на опору. Но пройдет этот вариант в нашей стране вопрос.

Инженер (Чехов, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Августа 2015 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

И вдогонку - колхозница - требуется ограждение . Смотрите приложенный типовик. Других КТП мачтовых в природе нет.

Инженер (Чехов, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Августа 2015 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

И вдогонку - колхозница - требуется ограждение .

И где в данном ТП Вы нашли ограждение? На основе чего сделано такое заключение?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Раиса Долгих
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Августа 2015 года, 05:49
(ссылка на это сообщение)

Монтировать подстанцию будет организация, в которой я работаю проектировщиком. Это первое. Уже лет 30 они монтируют колхозницы следующим образом: ставится 4 пасынка, лист металла, из которого изготавливается площадка обслуживания, надевается при помощи "стаканов"   на эти пасынки. На площадку устанавливается КТП, крепится к площадке болтами, изготавливается и приваривается лестница. Я в электрике 40 лет, но проектирую только последние 3 года. В готовом виде в сетях, в которых раньше работала, таких КТП была масса. Но такой чертеж мне потребовался впервые. Завод -изготовитель такого чертежа не дал, а согласовать его без него я не смогу...Вот такие дела.   

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
9022622217
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Августа 2015 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

 
* Ograjdenie.djvu
(621.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 434]

? (Екатеринбург, Россия)
9022622217
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Августа 2015 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Уже лет 30 они монтируют колхозницы следующим образом: ставится 4 пасынка, лист металла, из которого изготавливается площадка обслуживания, надевается при помощи "стаканов"   на эти пасынки. На площадку устанавливается КТП, крепится к площадке болтами, изготавливается и приваривается лестница.

Выполните чертежи по Вашему описанию и согласовывайте.

? (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Августа 2015 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

У СЭЩ есть КТП на металлической конструкции. Мы такие ставили в СНТ. Удобно... К сведению...
http://www.electroshield.ru/catalog/tech_properties/181/

Инженер (Оренбург, Россия)
ЭнергGO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Августа 2015 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

К сожалению не могу выложить на форум, так как очень большой объем (возможно позже, с домашнего ПК), ООО «ПК ЭЛЕКТРУМ», г. Самара, в свое время привозили нам альбомы предлагаемых решений, и в формате dwg и pdf, попробуйте обратиться к ним, наверняка помогут. P.S. какой объем можно подгружать в одном сообщении?

Инженер (Пенза, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Августа 2015 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

"Электрум" "колхозницами" не занимается. Спрашивал.
Но, если кому надо, их КТП то
https://yadi.sk/d/33JVMPD-hG9CR
https://yadi.sk/d/zSE2y5hEhG9Di
https://yadi.sk/i/92VrY6tghG9LX
https://yadi.sk/i/QGtlz0IAhG9Hz

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 889, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, РоманC, Чистильщик, Максим 69, Mclaud 72, v357765, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines