ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Спецификация оборудования и материалов. Должна быть подпись ГИПа в штампе спецификации?

Количество просмотров - 7059
(ссылка на эту тему)
Водник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 28 Мая 2015 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста есть ли какой-то документ регламентирующий подписи ГИПа.
В частности интересует, обязательно ли должна быть подпись ГИПа в штампе спецификации оборудования изделий и материалов?

Начальник отдела водоснабжения (Харьков, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2015 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Водник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #3 : 04 Июня 2015 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ссылки. Я знаю эти документы, но там ничего не сказано о том, что подпись ГИПа в штампе спецификации обязательна или необязательна.

Начальник отдела водоснабжения (Харьков, Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июня 2015 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Там сказано, на наиболее ответственных листах, спецификация относится к наиболее ответственным листам?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Водник
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Июня 2015 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Это размытое понятие.
Если бы мы делали титульный лист на спецификации, то вопросов бы не было - однозначно должен. А вот в штампе....[непонятно] Непонятно...  Видать единого четкого указания нет(

Начальник отдела водоснабжения (Харьков, Украина)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Июня 2015 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Спецификация идет прилагаемым документом к общим данным, на которых ГИП обязан расписаться. Поэтому, ГИП на спецификации расписываться не должен

Проектировщик ( ? , Россия)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Июня 2015 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

по нашему внутриорганизационному регламенту подписей на спецификации подписываются в т.ч. глав. спец и ГИП

Инженер (Гродно, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Июня 2015 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Эххх, плохо это. ГИП в опросном листе на ключевое оборудование расписываться должен. А когда за каждую гайку.... Пять лет учили зря что ли? Не понимаю людей, которые пытаются вину поделить((

Проектировщик ( ? , Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июня 2015 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

ГИП в опросном листе на ключевое оборудование расписываться должен.

А это в каком нормативе написано?

? (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июня 2015 года, 05:51
(ссылка на это сообщение)

Нет норматива)) Все согласны, что ГИП должен подписывать только наиболее значимые чертежи. По логике получается, что проверить весь комплект спецификаций, также как и всё чертежи РД, одним человеком не получится.   А за основное оборудование он должен душой болеть, потому что отвечает за выход объекта на проектную мощность.

Проектировщик ( ? , Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Июня 2015 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

Нет норматива)) Все согласны, что ГИП должен подписывать только наиболее значимые чертежи.

Кто все? Спецификация не входит в список значимых чертежей? На чем основано это заявление?

? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Июня 2015 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

У нас по приказу ГИП подписывает титульные листы, общие данные, а также все разделы указанные в прил.Б1 ТКП 45-1.02-295-2014. Спецификация к тому же идет прилагаемым документом, а значит подлежит подписи ГИПа.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Июня 2015 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Кто все?

у нас это ГОСТ Р 21.1101.2013 приложение Ж. То же самое было в советских нормах СПДС
На чем основано это заявление?

почему я против того, чтобы ГИП подписывался под спецификацией: нельзя подписывать спецификацию, составленную на основании чертежа, который ты не проверял (под которым твоей подписи нет). Поэтому, если не хватает краски на трубопроводы, или длина кабельных коробов не та, или болтиков не хватает чтобы покрывные листы стянуть - это не проблемы ГИПа. Поэтому так важно чтобы была графа "Проверил" в штампе под "Разраб."


Проектировщик ( ? , Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Июня 2015 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Вы хотите сказать что ГИП проверяет все что подписывает?
если не хватает краски на трубопроводы, или длина кабельных коробов не та, или болтиков не хватает чтобы покрывные листы стянуть - это не проблемы ГИПа

Вообще-то судьба ГИПа отвечать за все косяки объекта - все проблемы его.
Пров. обычно подписывает начальник или гл.спец.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Июня 2015 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

Вы хотите сказать что ГИП проверяет все что подписывает?

Конечно. А что тогда означает его подпись? Только нужно понимать, что проверяет он свою часть, а не вообще всё, даже на тех листах которые проверяет.
Вообще-то судьба ГИПа отвечать за все косяки объекта - все проблемы его.

Нет, отвечает проектная организация, т.к. договор у Заказчика с ней, а не с ГИПом. Я хочу напомнить, что говорим мы о спецификации - это не ситуация с обрушением аквапарка, это максимум что может случиться - стройка не будет окончена в срок. Пени за просрочку выставят организации. А в ней, наконец, должны задуматься как сделать так что бы подобное не повторялось.
Пров. обычно подписывает начальник или гл.спец.

В идеале должен проверять проектировщик с такой же квалификацией, что и разработавший. Проверяющими ГИПы, начальники отделов, гл. спецы (в графе "Проверил", а не гл. спец или ГИП) ставятся, когда у организации штат небольшой, то есть фактически люди выполняют работу за нескольких разных специалистов (только зачастую об этом сами не догадываются))).

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Сопутствующие проектированию вопросы»
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49

автор: Foxson
24 Февраля 2024 года, 15:34

24 Января 2024 года, 15:07

15 Января 2024 года, 11:02

автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07

автор: Ильгиз85
01 Сентября 2023 года, 08:00

автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14

автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22

автор: Foxson
31 Июля 2023 года, 11:11

автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41

автор: Foxson
24 Июля 2023 года, 17:39

автор: Posetitel
14 Июля 2023 года, 20:21

автор: ЛеМакс
29 Мая 2023 года, 16:39

автор: Олег Екб
29 Мая 2023 года, 10:52

автор: Strimax
21 Марта 2023 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 281, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines