beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21928
  • Всего тем - 30989
  • Всего сообщений - 287845
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Предпроектное обследование ПС 35/6 кВ. На что обратить внимание, особенности, нюансы?

Количество просмотров - 2808
(ссылка на эту тему)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Апреля 2015 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Добрый день,  первый раз выезжаю и вообще сталкиваюсь с ПС 35/6, до этого все время работал с 6/0,4 кВ на территории промышленных предприятий.
Поделитесь опытом,  какие есть особенности,  на что нужно обратить внимание при предпроектном обследовании, нюансы
35 кВ по ВЛ подходит.

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Апреля 2015 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

А что за проект? что нужно сделать?
В общем случае сфотографировать все. ОРУ, трансформаторы, ЗРУ. В ЗРУ выключатель хоть один попросить выкатить и сфотографировать. Скопировать все схемы, первичные, схемы управления и т.д., план ПС, если есть...

Инженер (Оренбург, Россия)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Апреля 2015 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)


А что за проект? что нужно сделать?
В общем случае сфотографировать все. ОРУ, трансформаторы, ЗРУ. В ЗРУ выключатель хоть один попросить выкатить и сфотографировать. Скопировать все схемы, первичные, схемы управления и т.д., план ПС, если есть...

Реконструкция:
1. Демонтаж разъеденителей ( стоят совковые, с ручным приводом типа  РЛНД, ПРН)
2. Замена существующих выключателей ( на вакуумные  ) , разрядников, шинных порталов
3. Замена трансформаторов тока и напряжения соответственно для учета, и  измерения и защиты.
4. Установка основной и резервной панели защит и АРН силового трансформатора
5. Замена существующих трансформаторов 35/6 кВ
6. РЗА транссформатора
7. Электромагнитная обстановка на объекте  ( как кстати ее выполнить  ? ? ?  )

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Апреля 2015 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Ну вот. Фото приборов, подлежащих замене. Особое внимание на шильдики. Хотя бы если не фото, то переписать название, характеристики. потому что обычно паспортов на них почти никаких не остается...
электромагнитную обстановку на объекте вроде замеряет соответствующая лаборатория соответствующими приборами. Понятно, что сами Вы ее замерить не сможете. Как и геологические, геодезические изыскания.

Инженер (Оренбург, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Апреля 2015 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Самое главное - обмеры и фото. Обмеры всех сущ-щих строительных конструкций, на которых стоит заменяемое оборудование, даже если есть план ПС - не совпадет что-то.
на ящики зажимов сущ. обратите внимание (обогрев, клеммники, приводы и т.п.) - где какие и т.п. Меряйте тщательно и побольше (в пределах разумного) - лучше лишнее, чем потом окажется, что каких-то размеров нет. Кабельные трассы обязательно не забудьте - что (лотки или каналы и т.п.), где, каких размеров и их состояние - менять или нет, заполненность - добавлять или нет.
на проезды и дороги на территории ПС обратите внимание.

Инженер ( ? , Украина)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Апреля 2015 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

для силового трансформатора - размер маслоприемника, расположение и объем маслосборника, как идет маслопровод и колодцы - тут местные работники незаменимы. также его фундаменты, ширина колеи, подъездная дорога и т.п.
фазировка сущ-щая - фоткайте и записывайте.
План ОПУ сущ-щего, расположение панелей, прохождение каналов в здании.

Инженер ( ? , Украина)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Апреля 2015 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

(и тут Остапа понесло...  [привет] )
и еще обратите внимание на ТСН - их мощность, расположение и т.д., и панель СН, и ШОТ, если он есть (на старой ПС 35 кВ скорее всего нет, но...).
нагрузки на измерительные цепи сущ-щих ТТ и ТН (маловероятно, но за спрос не бьют в нос  [шишка] ).
P.S. и сечение существующей ошиновки!

Инженер ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1199, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
AnPo, Владислава, Salavat 1777, Neverlock, Alex2214, AlexeyVL, Artchem, Перельман, Khusnitdinof, Сергей Л. П., Наталья1698, Shvet, РоманC, Electrik 1998, spirin158, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines