Детский сад. Подбор охранных датчиков?

Количество просмотров - 3204
(ссылка на эту тему)
Катя Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Марта 2015 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

подскажите какие датчики выбрать для детского сада???(охранные)

Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Марта 2015 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

1-ый этаж -  окна и двери на открытие, окна на разбитие, Объем помещений (по периметру). + по всем этажам защищать окна, двери и объем для помещений электрощитовой, серверной, канцелярии/бухгалтерии/кабинета врача. Марка извещателей выбирается в зависимости от Системы охраны.

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Катя Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Марта 2015 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

У меня прибор С2000-КДЛ ...значит С2000-ИК,но они же только от проникновения.... А на стекла [непонятно]

Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Imba No Way
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Марта 2015 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

На разбитие - С2000-СТ. А вообще можно открыть паспорт прибора,и там написано с какими извещателями он функционирует.

? (Минск, Беларусь)
Катя Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Марта 2015 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

А адресный расширитель для чего нужен??

Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Катя Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Марта 2015 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

вот у меня 3 этажа... Адресная пожарная сигнализация ... На первом стоит КДЛ .... идет шлейф ... Я не знаю как подсоединить шлейф с цокольного этажа и со 2 этажа... точней через что?

Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Imba No Way
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Марта 2015 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

так речь ведь шла про охранку?

? (Минск, Беларусь)
Катя Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Марта 2015 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

ну и охранку туда же надо ))

Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Imba No Way
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Марта 2015 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

к просмотру:
http://bolid.ru/projects/iso-orion/ps/ - пожарка
http://bolid.ru/projects/iso-orion/os/ - охранка

? (Минск, Беларусь)
Катя Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Марта 2015 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста к какому прибору подсоединить охранку всю!!

Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Марта 2015 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Пульт С2000М. + вывод на охрану (вневедомственную_

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Катя Л.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Марта 2015 года, 02:59
(ссылка на это сообщение)

все цеплять на пульт [непонятно] или через прибор например с2000-4???

Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Алвисид
**
Активный участник форумов

http://tehsecurity.at.ua/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Марта 2015 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

КДЛ через интерфейс RS-485 соединяется c C2000М


к просмотру:
http://bolid.ru/projects/iso-orion/ps/ - пожарка
http://bolid.ru/projects/iso-orion/os/ - охранка

Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Марта 2015 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

По идее Болид не должен устраивать вневедомственную охрану. Не совсем в курсе, но там сейчас новые объекты требуется разрабатывать на Притоке.
А сигнал пожарки с детского сада в обязательном порядке должен выводится на пожарную часть. Так что Болид надо состыковать со Стрелец-мониторинг.
Я к чему: не надо пожарку и охранку объединять в одну систему. Нужны две независимые системы.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

журнал Технологии безопасности
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1035, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, vybar, Сергей Л. П., Mav, Imp, Дмитрий Е., Shvet, Володимир, Андрей_888, AnPo, ivm, Маркос, М@рина
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines