beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

СОПТ для ПС 110 кВ. Принципы подбора оборудования и выполнения расчётов?

Количество просмотров - 5063
(ссылка на эту тему)
Falken
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Марта 2015 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Всем Добрый день!
Нужна помощь в выборе СОПТ.
Имеется подстанция 110кВ, схема 110-9 с БСК, конечная схема подразумевает 7 выключателей по 110кВ (ВГТ-110). Также установлен КРУ-10кВ, количество ячеек 40 (4 секции).
Заложили упрощённую схему для СОПТ, 1 ЩПТ, 1 АБ - 160А*ч, 2 ВЗУ.
Исходя из нагрузок при отключении и включении выключателей, два магнита на отключение и один на включение, если я всё правильно понял какой номинал автоматов на отходящие линии нужно заложить ?  
Приложил файл с линиями, которые заложил, что можете сказать ?
Сколько потребляют э/магниты 110 и 10кВ. Я так понимаю надо учитывать следующее: при отключении всей секции шин, например, при работе ДЗШ или дуговой защиты, отключаются все э/магниты отключения. Хватит 25А ?
В каком шкафу лучше делать гальваноразвязку с помощью DC/DC-конвертора ? и что от него в первую очередь запитать ?
Хотим также поставить отдельно ШРОТ для разводки постоянного тога и питания от него шкафов РЗА (предположительно получается 20 шкафов).
Однолинейную схему приложил
Аккумуляторная батарея на 16о А*ч подойдет в данном случае ?
Тема подбора СОПТ для меня немного нова подскажи пожалуйста
* Линии.docx
(16.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 76]
1.png
 
* 1.png
(98.73 Кб, 786x844)  [скачать]  [загрузок: 1178]
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Марта 2015 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Читайте СТО


Учтите что в выключателях ВГТ стоят пружинные привода взвод производится мотором от переменного или постоянного тока (подключаем от переменки). А электромагниты там используются чтобы спустить пружыны и потребляют они гораздо меньше чем соленойды советских баковых выключателей. Читайте технические характеристики применяемого оборудования, по приводам посмотрите повнимательнее

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Falken
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2015 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)


Читайте СТО
СТО Технические требования
Руководство по проектированию
Учтите что в выключателях ВГТ стоят пружинные привода взвод производится мотором от переменного или постоянного тока (подключаем от переменки). А электромагниты там используются чтобы спустить пружыны и потребляют они гораздо меньше чем соленойды советских баковых выключателей. Читайте технические характеристики применяемого оборудования, по приводам посмотрите повнимательнее
В ОПУ будут установлены современные терминалы управления защитами выключателей. Будет порядка 13 шкафов. На каждый шкаф отдельная линия от СОПТ, автомат 2А, характеристика К или D. Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя от длительного протекания тока управления).
Вот вопрос, если в самом шкафу ставится автомат с независимым расцепителем на 2А, в СОПТ допускается тоже поставить 2А и независимы расцепитель ? 
По поводу ВГТ-110 я знаю там два электромагнита на отключение и один на включение. Потребление у них не очень большое.
По 10кВ будет установлен КРУ 10кВ в нем 44 ячейки, вакуумные выключатели VF12 на вводе. Секций 4-е. Будут установлены терминалы управления.
Питать хочу кольцом, на каждую секцию по линии получается, вот думаю какой ампераж взять ? 
И магниты тоже нужно питать будет на вводных.
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2015 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

При возможном отключении 19 выключателей 10 кВ, толковый ток от 50 до 100 А будет (при потреблении электромагнита 1,4-2,5 А) плюс постоянная нагрузка, маловата, наверное, батарея на 170 Ач будет

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Falken
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2015 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)


При возможном отключении 19 выключателей 10 кВ, толковый ток от 50 до 100 А будет (при потреблении электромагнита 1,4-2,5 А) плюс постоянная нагрузка, маловата, наверное, батарея на 170 Ач будет
Мы как раз пока 170А*ч заложили, немного увеличили.
В остальных ячейках будет bb/tel-10-20/1000
Мне больше интересно сколько линий нужно мне будет направить в КРУ 10кВ и номинал какой ?
Просто нашел http://velto.ru/tavrida.htm
Согласно ему нужно питать:
Устройства управления BP/TEL-220-02A +  блок питания BU/TEL-220-05A
Устройства управления серии БУ/TEL -12А
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2015 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Зависит от того, есть шкаф ввода питании на секции или нет, или питание нужно сразу на секцию (в ячейку, например, СВ) приводить, есть связь между секциями у завода или нет?

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Falken
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2015 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)


Зависит от того, есть шкаф ввода питании на секции или нет, или питание нужно сразу на секцию (в ячейку, например, СВ) приводить, есть связь между секциями у завода или нет?
Вот сейчас выясняю у производителя. Просто конкретной информации пока нет.
У есть у кого-нибудь проект строительства 110-ки с нуля. Глянуть, чтобы ничего не упустить.
Falken
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Марта 2015 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)


Читайте СТО
СТО Технические требования
Руководство по проектированию
Учтите что в выключателях ВГТ стоят пружинные привода взвод производится мотором от переменного или постоянного тока (подключаем от переменки). А электромагниты там используются чтобы спустить пружыны и потребляют они гораздо меньше чем соленойды советских баковых выключателей. Читайте технические характеристики применяемого оборудования, по приводам посмотрите повнимательнее
А подскажите такой вопрос по СОПТ. По новым требованиям ФСК, делают гальваническую развязку DC/DC. Хотя производитель уверяет что в зарядных устройствах установлены разделительные трансформаторы и землю на ЩПТ не получим, так ли это ? И надо тогда для телемеханики и блокировок ставить отдельную развязку ? Сигналы для блокировок берутся из телемеханики.
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Апреля 2015 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
По новым требованиям ФСК, делают гальваническую развязку DC/DC. Хотя производитель уверяет что в зарядных устройствах установлены разделительные трансформаторы и землю на ЩПТ не получим, так ли это ?

В ЗВУ ТИРИСТОРНОГО исполнения (не путать с частотными выпрямителями) устанавливаются трансформаторы! Т.Е. на вход ЗВУ подаётся переменка (3*230, 230 или 400 В) сеть собств. нужд переменки (TN- заземл. нейтраль) на выходе ЗВУ и далее (включая АБ...) выполняется (IT -изол. нейтр. для России) этот трансформатор играет роль гальванической развязки. Т.Е. при 1-о ф. замкании на землю в сети СОПТ защита которая стоит до этого трансформатора не чувствует. Такой режим работы только на переменном токе выполняется на напряжении 1 - 35 кВ. при посадки фазы на землю должен сработать пофидерный контроль изоляции СОПТ на сигнал с указанием поврежденного фидера причем фидер находится в работе.
Землю на ЩПТ Вы получите тогда когда фаза "+" или "-" попадут на землю и это не из-за тр-ров.

И надо тогда для телемеханики и блокировок ставить отдельную развязку ? Сигналы для блокировок берутся из телемеханики.

Да. Сигналы вы берете по "сухим контактам". Существуют либо: механическая блокировка - там не надо выпрямленного напряжения 220 В; а для эл.маг блокировки нужен источник питания.
Для блокировки используют выпрямленный ток. К ЩСН по 1 кат. подключается блок с выпрямителем (в устройстве также присутствует разделительный трансформатор). Суть та же что СОПТ система IT но без АБ. Кстати следует предусмотреть резервное питание блокировок от СОПТ на случай если переменный ток с ЩСН пропадет.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Falken
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Апреля 2015 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!
По новым требованиям ФСК, делают гальваническую развязку DC/DC. Хотя производитель уверяет что в зарядных устройствах установлены разделительные трансформаторы и землю на ЩПТ не получим, так ли это ?

В ЗВУ ТИРИСТОРНОГО исполнения (не путать с частотными выпрямителями) устанавливаются трансформаторы! Т.Е. на вход ЗВУ подаётся переменка (3*230, 230 или 400 В) сеть собств. нужд переменки (TN- заземл. нейтраль) на выходе ЗВУ и далее (включая АБ...) выполняется (IT -изол. нейтр. для России) этот трансформатор играет роль гальванической развязки. Т.Е. при 1-о ф. замкании на землю в сети СОПТ защита которая стоит до этого трансформатора не чувствует. Такой режим работы только на переменном токе выполняется на напряжении 1 - 35 кВ. при посадки фазы на землю должен сработать пофидерный контроль изоляции СОПТ на сигнал с указанием поврежденного фидера причем фидер находится в работе.
Землю на ЩПТ Вы получите тогда когда фаза "+" или "-" попадут на землю и это не из-за тр-ров.

И надо тогда для телемеханики и блокировок ставить отдельную развязку ? Сигналы для блокировок берутся из телемеханики.

Да. Сигналы вы берете по "сухим контактам". Существуют либо: механическая блокировка - там не надо выпрямленного напряжения 220 В; а для эл.маг блокировки нужен источник питания.
Для блокировки используют выпрямленный ток. К ЩСН по 1 кат. подключается блок с выпрямителем (в устройстве также присутствует разделительный трансформатор). Суть та же что СОПТ система IT но без АБ. Кстати следует предусмотреть резервное питание блокировок от СОПТ на случай если переменный ток с ЩСН пропадет.

Спасибо за ответ. Проект немного изменился, АБ заказчик хочет типа Vb или Groe, наверно будем закладывать vb 270А*ч. Электро-магнитную блокировку питаем от СОПТ от двух взаиморезервирующих источников питания DC/DC. Тем самым выполняем гальваническую развязку от СОПТ. Питание идет непосредственно на блок замки, через шкаф, в котором организована ЭМБ. Просто нам для для эти АБ посоветовали поставить ЗВУ - транзисторного типа.
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Апреля 2015 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

По поводу транзисторного типа. Вы имеете ввиду модульные системы построения ЗВУ?
Есть неувязка с действующим стандартом на требовния к СОПТ. Модульный тип ЗВУ может быть применен только на тупиковых подстанциях класса 35-110 кВ.
Есть существенный минус модульного выпрямителя то что для охлаждения ЗВУ в нем применяются куллеры. Как известно срок службы вентилятора не велик, по-этому является недостатком. Выбирайте ЗВУ с естественной вентиляцией.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Falken
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Апреля 2015 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)


По поводу транзисторного типа. Вы имеете ввиду модульные системы построения ЗВУ?
Есть неувязка с действующим стандартом на требовния к СОПТ. Модульный тип ЗВУ может быть применен только на тупиковых подстанциях класса 35-110 кВ.
Есть существенный минус модульного выпрямителя то что для охлаждения ЗВУ в нем применяются куллеры. Как известно срок службы вентилятора не велик, по-этому является недостатком. Выбирайте ЗВУ с естественной вентиляцией.

Предполагаемая подстанция является отпайкой, по поводу вентиляции ЗВу посмотрю, спасибо
Falken
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Апреля 2015 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)


По поводу транзисторного типа. Вы имеете ввиду модульные системы построения ЗВУ?
Есть неувязка с действующим стандартом на требовния к СОПТ. Модульный тип ЗВУ может быть применен только на тупиковых подстанциях класса 35-110 кВ.
Есть существенный минус модульного выпрямителя то что для охлаждения ЗВУ в нем применяются куллеры. Как известно срок службы вентилятора не велик, по-этому является недостатком. Выбирайте ЗВУ с естественной вентиляцией.
А в каком СТО написано про вентиляторы в ЗВУ ? просто не нашел в 2011г СТО про это
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 07 Апреля 2015 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

Там не написано про ветиляторы. это и так понятно.
Посмотрите на компьютер в офисе после 1-2 лет эксплуатации. В модульные ЗВУ по сути ставят те же cooler`s при выходе из строя которого будет идти перегрев модуля и т.п. по этому смотрите с естественной вентиляцией.
модульные схемы ЗВУ
uot-m_scheme.jpg
 
* uot-m_scheme.jpg
(23.09 Кб, 325x612)  [скачать]  [загрузок: 1004]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Falken
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Августа 2015 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)


Там не написано про ветиляторы. это и так понятно.
Посмотрите на компьютер в офисе после 1-2 лет эксплуатации. В модульные ЗВУ по сути ставят те же cooler`s при выходе из строя которого будет идти перегрев модуля и т.п. по этому смотрите с естественной вентиляцией.
модульные схемы ЗВУ
Всем Добрый вечер. Хотел посоветоваться, вот по какому вопросу. Завтра едем на приемку оборудования (СОПТ и ЩСН). Есть программа испытаний, но хотелось уточнить/спросить совета, на какие вещи смотреть особо. Токи КЗ, может ещё какие характеристики. Решил спросить для успокоения души, вдруг чего упустил.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Андрей_888
Сегодня в 17:03

автор: Bonita
Сегодня в 11:03

автор: Opornik
Сегодня в 09:29

автор: Максим R
Вчера в 16:16

автор: Posetitel
Вчера в 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, 222, Evdbor, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines