beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ТП 2х400 кВА. Необходимость в секционировании шин ВН

Количество просмотров - 5828
(ссылка на эту тему)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 20 Марта 2015 года, 00:44
(ссылка на это сообщение)

Подстанция имеет два ввода на высокой стороне. При наличии секционного выключателя при выходе из строя одного из вводов или секции шин они отключаются, включается секционный выключатель и подстанция остается под напряжением. В схеме, приведенной здесь, такие аварии приводят к однозначному погашению подстанции полностью. Какой по длительности будет перерыв в электроснабжении потребителей? Пока не отключат поврежденный участок вручную или не устранят неисправность. Такой перерыв по времени не соответствует указанным в этой теме категориям надежности электроснабжения.
Есть второй вариант простой доделки этой схемы до рабочего состояния: вместо одной секции сделать две, чтобы каждый ввод шел на свою секцию и свой трансформатор. Тогда, при возникновении вышеописанных проблем на высокой стороне, АВР на стороне НН переключит обе секции 0,4кВ на один ввод (трансформатор), оставшийся в работе, и потребители не пострадают.
Этот вариант однозначно проще и дешевле, так как первый подразумевает наличие выключателей на стороне ВН, а во втором можно все оставить, как есть (с предохранителями). Но во втором варианте возможна только работа с питанием одновременно по двум вводам. Питание с  какого-либо одного из вводов невозможна.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Марта 2015 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Читайте указанные Нтп. Вы неправы
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Марта 2015 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Все что писал выше- писал для несвязанных секций 6 кв (шкафы разные). Если там где склейка на бумаге шины общие, то ВСЕМ приношу свои извинения. Тогда это дйствительно просто опечатка проекта. Думаю, никто не будет спорить с тем, что шины разных шкафов НЕ соединять проще, чем соединять. А вот если господа спорят ИМЕННО о том, что категорийность не соблюдена только из-за отсутствия СН по ВН (о чем и спросил автор)- то читайте нтп и не фантазируйте
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 20 Марта 2015 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)


Все что писал выше- писал для несвязанных секций 6 кв (шкафы разные). Если там где склейка на бумаге шины общие, то ВСЕМ приношу свои извинения. Тогда это дйствительно просто опечатка проекта. Думаю, никто не будет спорить с тем, что шины разных шкафов НЕ соединять проще, чем соединять. А вот если господа спорят ИМЕННО о том, что категорийность не соблюдена только из-за отсутствия СН по ВН (о чем и спросил автор)- то читайте нтп и не фантазируйте
Все что писал выше- писал для несвязанных секций 6 кв (шкафы разные). Если там где склейка на бумаге шины общие, то ВСЕМ приношу свои извинения. Тогда это дйствительно просто опечатка проекта. Думаю, никто не будет спорить с тем, что шины разных шкафов НЕ соединять проще, чем соединять. А вот если господа спорят ИМЕННО о том, что категорийность не соблюдена только из-за отсутствия СН по ВН (о чем и спросил автор)- то читайте нтп и не фантазируйте

+1
Пользуясь случаем спрошу про категорийность электроснабжения. Допустим здание имеет категорию по электроснабжению II(допустим на основании СП-31..). Чем она может обеспечиваться и где? В смысле где можно прочитать про питание этого здания обязательно по двум линиям? Возможно (правомерно) ли обеспечивать эту категорию (дергать рубильник ) не в ВРУ здания, а в РУНН КТП а питать здание по одной линии?

Еще вопрос: если здание уже запитано по 2 категории, но нам нужно запитать отдельные электроприемники этого здания, причем не от ВРУ этого здания (нет возможости), а напрямую от КТП. Как в таком случае определяется категорийность электроснабжения этих электроприемников(ну напр. системы кондиционирования гостинично-офисного здания, которая планируется питаться напрямую от КТП)?

Как определять до какого уровня(т.е. ....-КТП- ВРУ-ЩР-Электроприемник(напр. насос системы пожаротушения или кухонная плита)) нужно соблюдать нормируемую категорию надежности электроснабжения?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 21 Марта 2015 года, 00:15
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Допустим здание имеет категорию по электроснабжению II(допустим на основании СП-31..)
- здание не может иметь категорию, категорируются электроприемники
Цитата
Чем она может обеспечиваться и где?
- см. ниже
Цитата
смысле где можно прочитать...
 -  в промышленности в работах тяжпромэлектропроекта: НТП ЭПП 94, НТП 99 и их предках (рекомендации по проектированию силовых электроустановок в промышленности и пр. еще более старые работы); городские сети - РД 34.20.185-94, для сх -РД 34.20.178, для энерго и сетевых объектов - отраслевые и ведомственые НТП (у ФСК для соответствующих уровней напряжения свои стандарты), для электростанций свои РД (причем в атомных категорийности свои), для военки - свои руководства, авиации - свои, заводы по уничтожению химоружия тоже пару слов...еще вроде по горным работам и шахтам что-то есть...может еще где встречается...
Цитата
Возможно (правомерно) ли обеспечивать эту категорию (дергать рубильник ) не в ВРУ здания, а в РУНН КТП а питать здание по одной линии?
если один персонал обслуживает, категория вторая и вероятность повреждения кабеля невысока - можно, при очень большом желании
Цитата
Как в таком случае определяется категорийность электроснабжения этих электроприемников(ну напр. системы кондиционирования гостинично-офисного здания, которая планируется питаться напрямую от КТП)
категория электроприемников никак не определяется от категории здания, категория определяется исключительно самим электроприемником и его участием в соответствующем процессе
Цитата
Как определять до какого уровня(т.е. ....-КТП- ВРУ-ЩР-Электроприемник(напр. насос системы пожаротушения или кухонная плита)) нужно соблюдать нормируемую категорию надежности электроснабжения?
если говорить  о сетях до 1 кВ, то есть много мнений, и если вкратце сгруппировать то в основном  такие:
- разработчики ПУЭ - категория обеспечиваются в достаточной степени первичными сборками (подстанция)
- Ростехнадзор - категория обеспечивается в достаточной степени последней сборкой распределения (конечным силовым щитом)
- Главгосэкспретиза-обоснуйте где у вас и как обеспечивается категория
Обычно договариваются при надежностях 2-1 категориях на следующем: общественно-жилое здание - категория определяется на вводе в здание; производственное здание - категория в основном обеспечивается первичной сборкой, при тяжелых условиях прокладки, агрессивной окружающей среде. протяженной трассе, опасных объектах  и т.д. и т.п. - линии до потребителя резервируются по месту
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 21 Марта 2015 года, 00:46
(ссылка на это сообщение)

Тогда это дйствительно просто опечатка проекта.

Я тоже поначалу думал, что опечатка. Но над шинами есть надпись:  "СШ-6кВ". Указывает она на то, что одна секция шин выполнена сознательно.
А вот если господа спорят ИМЕННО о том, что категорийность не соблюдена только из-за отсутствия СН по ВН

Тут, признаюсь, меня последняя наша работа "ошаблонила". Вводим в строй ТП после реконструкции, на ней схема с двумя вводами по ВН, но без секционного. А трансформаторы поодиночке не тянут всю нагрузку обоих секций по НН. Были разговоры, что надо было секционный поставить, приводилась куча доводов за и против (правильный ответ - менять трансформаторы). А тут вопрос похожий.
В общем, согласен с Вами, Volk, секционный в данной конкретной ситуации не требуется.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 21 Марта 2015 года, 01:04
(ссылка на это сообщение)

Я тоже поначалу думал, что опечатка. Но над шинами есть надпись:  "СШ-6кВ". Указывает она на то, что одна секция шин выполнена сознательно.

Этого не может быть при независимых вводах с напряжением в нормальном режиме.  Двухсторнний режим питания в нормальных условиях-непростой режим и не применяется  обычно. В стандартных случаях приведет скорее всего к достаточно быстрому отключению вышестоящих защит
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 21 Марта 2015 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Этого не может быть при независимых вводах с напряжением в нормальном режиме.

Может быть, у них питание "транзитом" через эту подстанцию идет? Такие схемы электроснабжения существуют, когда с какого-нибудь фидера ЦРП запитывается несколько ТП  последовательно. А на последнюю подстанцию из этой цепочки идет питание с другой секции того же ЦРП или от другого источника, независимого от этой ЦРП. Но в таких схемах обычно РУВН подстанций делятся на секции, связанные через разъединители, и на какой-нибудь подстанции делается при помощи него "технологический" разрыв.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 21 Марта 2015 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Может быть, у них питание "транзитом" через эту подстанцию идет? Такие схемы электроснабжения существуют, когда с какого-нибудь фидера ЦРП запитывается несколько ТП  последовательно. А на последнюю подстанцию из этой цепочки идет питание с другой секции того же ЦРП или от другого источника, независимого от этой ЦРП. Но в таких схемах обычно РУВН подстанций делятся на секции, связанные через разъединители, и на какой-нибудь подстанции делается при помощи него "технологический" разрыв.


"Транзитом" кольцевые схемы  опять же лучше реализовывать с секционной ячейкой. Классика для таких схем - 7 ячеек КСО в ТП.
В вашем случае, если система шин 6кВ  общая, то 99,9% ни о какой 2 категории электроснабжения говорить не приходится. И 2 трансформатора вашей ТП не являются взаиморезервируемыми.  0,01% оставляю на то, что вдруг народ заморочился на счет синхронизации параллельной работы трансформаторов( питающих вашу ТП) на общую нагрузку.

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 21 Марта 2015 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

- здание не может иметь категорию, категорируются электроприемники

электроприемники здания. Хотя в СП-31 используется понятия "здания" для категорийности объектов.

Т.е. электроприемники жилого дома 9 этажей, по СП-31 имеет катеогрию II, лифты, пожарка по I-категории. А какую категорию имеют кухонные плиты в квартирах, электрочайники, фен для волос например в этом жилом доме ? [улыбка] Понимаю что вопрос возможно кажется глупым, но... хочется прояснения по этому вопросу

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 21 Марта 2015 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)

частное лицо-3 категория, если договором не определено иное
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 22 Марта 2015 года, 23:31
(ссылка на это сообщение)

частное лицо-3 категория, если договором не определено иное

ок, если не частное? Договором определяется категория надежности электроснабжения?

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 23 Марта 2015 года, 04:33
(ссылка на это сообщение)

ну если ВРУ дома реализовано с 2-мя вводами и ручным переключением вводов - то все потребители, подключенные к такому ВРУ запитаны по 2-ой категории
в договоре с энергоснабжающей организацией прописывается категорийность, но обычно какую у них попросишь - такую и дают, у них спецы не заморачиваются с проверкой насчет того какой категорийности должен быть объект, вся ответственность и возможные проблемы с контролирующими органами (например РосТехНадзор) полностью лежит на Заявителе

Инженер (Норильск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
mastaq, Чистильщик, Вадик, Dmitryolego, Земский, Wespe, ропт
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines