beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка трансформаторов в одном помещении/камере. Расстояние между трансформаторами?

Количество просмотров - 12437
(ссылка на эту тему)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Марта 2015 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Нормируется ли расстояние между трансформаторами, если они установлены в одном помещении/камере трансформаторов?

Инженер (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Марта 2015 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!
Нормируется ли расстояние между трансформаторами, если они установлены в одном помещении/камере трансформаторов?

Да, ПУЭ п.4.2.211- не менее 1,25м.
В зависимости от трансформатора: сухой, масляный; напряжения и мощности, необходимо также смотреть п.4.2.98; п.4.3.118; п.4.2.216 ПУЭ 7-го издания.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Марта 2015 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

спасибо.

Инженер (Москва, Россия)
Essentiale
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Марта 2015 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Если трансформаторы относятся к разным цепям и имеют выводы наружу (без кожуха) и нет ограждения, то нужно учитывать ПУЭ, п. 4.2.89 - выполнение габарита Г по табл. 4.2.7.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Марта 2015 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

А если трансформаторы будут в кожухе, так же нужно выдерживать расстояние 1,25м?

ПУЭ:
п.4.2.211. Расстояния в свету между открыто установленными трансформаторами определяются технологическими требованиями и должны быть не менее 1,25 м.

что имеется в виду под "открыто установленными трансформаторами"?
без кожуха?

Инженер (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Марта 2015 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Если силовой трансформатор масляный, то он в любом случае в кожухе, а токоведущие части и уходящие шины расположены на доступной высоте.
Вапрос уменьшения расстояния возможен, для закрытых сухих трансформаторов с изолировыными токоотводами.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Марта 2015 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

По какому нормативу возможно уменьшить расстояние между сухими трансформаторами в кожухе (подключение по ВН и НН с помощью кабелей)?

Инженер (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Марта 2015 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ П.4.2.118 г).

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Марта 2015 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

4.2.118. Внутрицеховые, пристроенные и встроенные ПС, в том числе КТП, установленные в отдельном помещении или открыто в производственном помещении, должны отвечать следующим требованиям:
а) ПС (в том числе КТП) с масляными трансформаторами и закрытые камеры с масляными трансформаторами разрешается устанавливать только на первом этаже основных и вспомогательных помещений производств, отнесенных к категории Г и Д, в зданиях I или II степени огнестойкости. При этом в одном помещении допускается устанавливать масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 6,5 т, а на каждой открыто установленной КТП могут быть применены масляные трансформаторы с суммарной массой масла не более 3,0 т;
б) расстояния между отдельными помещениями разных ПС или между закрытыми камерами масляных трансформаторов не нормируются;
в) ограждающие конструкции помещения внутрицеховой или встроенной ПС, в которой устанавливаются КТП с масляными трансформаторами, а также закрытых камер масляных трансформаторов должны быть выполнены из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч;
г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются.

Я так понимаю здесь говорится про внутрицеховые ТП и раздел также называется ВНУТРИЦЕХОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ.
Удавалось Вам доказать данным пунктом, что расстояние между сухими трансформаторами в жилом или общественном здании не нормируется?

Инженер (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Марта 2015 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Можно сослатся на требования ПУЭ 7-издания п. 4.2.216.. «Сухие трансформаторы и имеющие негорючее заполнение устанавливаются в соответствии с 4.2.118.
п. 4.2.203. Требования, приведенные в 4.2.204 - 4.2.236, распространяются на стационарную установку в помещениях и на открытом воздухе силовых трансформаторов (автотрансформаторов)..»
В ПУЭ Украины введенном с конца 2014г это звучит п.4.2.117.. «Сухие трансформаторы или трансформаторы с негорючим экологично чистым диэлектриком разрешено устанавливать в общей камере в количестве до шести едениц, если это не вызывает неудобств при эксплуатации и проведении ремонтных работ..»

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Марта 2015 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за подробный ответ.
Допустимо ли размещение в одной камере взаиморезервируемых трансформаторов?

Инженер (Москва, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Марта 2015 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)


Благодарю за подробный ответ.
Допустимо ли размещение в одной камере взаиморезервируемых трансформаторов?

Мое мнение, что если в помещении устанавливается не КТП, а установка отдельных трансформаторов (в целях безопасности, удобства обслуживания) эти трансформаторы должны быть установлены в отдельных камерах.
Запрета по установке трансформаторов в общей камере не встречал, с точки зрения обеспечения гарантированного электроснабжения скажем при выходе из строя одного сухого трансформатора и возможности его возгорания с точки зрения пожарной безопасности, требования мне не известны.
Если следовать логике, в помещении камеры должно быть выполнено изолированное подключение трансформаторов или выполнено сетчатое ограждение между трансформаторами, при этом расстояние между трансформаторами должно быть не менее чем указанное в ПУЭ п.4.2.211- тоесть не менее 1,25м. Я так думаю, подобную установку выполнять не приходилось.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Марта 2015 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)


Если трансформаторы относятся к разным цепям и имеют выводы наружу (без кожуха) и нет ограждения, то нужно учитывать ПУЭ, п. 4.2.89 - выполнение габарита Г по табл. 4.2.7.


В таблицЕ 4.2.7 даны расстояния для 3кВ и выше.
Получается, если мы развернем сухие трансформаторы без кожуха выводами 0,4кВ друг к другу, то расстояние между ними не будет нормироваться???

Инженер (Москва, Россия)
Aleks-F
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Марта 2015 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

4.1.14. Между неподвижно укрепленными неизолированными токоведущими частями разной полярности, а также между ними и неизолированными нетоковедущими металлическими частями должны быть обеспечены расстояния не менее: 20 мм по поверхности изоляции и 12 мм по воздуху. От неизолированных токоведущих частей до ограждений должны быть обеспечены расстояния не менее: 100 мм при сетках и 40 мм при сплошных съемных ограждениях.

Судя по этому пункту, если трансформаторы без кожуха установить в одно помещение и развернуть их выводами 0,4 кВ друг к другу, расстояние между выводами Т должны быть более 12мм....
т.е. трансформаторы получается можно ставить почти вплотную и никакой норматив это не запрещает..

Инженер (Москва, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Апреля 2015 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Господа подскажите по конструкции противопожарных перегородок м/у трансформаторами? Знаю есть типовой проект 3.407.1-171, хотелось бы знать есть ли аналоги в более легком исполнении?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Lexx 163, РоманC, КВН-68, Чистильщик, Земский, ЭдВик, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines