Токи термической и динамической стойкости. Соотношение значений токов между собой?

Количество просмотров - 3996
(ссылка на эту тему)
Артем Hиколаевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Января 2015 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые господа и коллеги, добрый день! Есть вопрос, уже некоторое время висящий в воздухе: Как связаны между собой стандартные значение тока термической и динамической стойкости электрооборудования? Есть ли какие-нибудь формулы/НТД "узаконивающие" данные отношения между Iтерм.стойк. и Iдин.стойк. ?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Января 2015 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Методы расчета термической и динамической стойкости электрооборудования определены в РФ ГОСТ Р 52736-2007 в РБ очевидно межгосударственным ГОСТ 30323-95, что по смыслу одно и тоже. Единственное общей для этих двух расчетов может быть величина ударного тока, как наибольшего значения тока К.З, а в смысловом значении это разные расчеты. Цель электродинамического расчета является определение электродинамической силы воздействующей на шины и опорные конструкции, при наибольшем значении тока К.З (ударном токе). Цель расчета термического действия тока К.З заключается в проверке электроаппаратов и проводников на термическую стойкость при токе К.З. Термическая стойкость аппаратов при К.З, характеризуется их нормированным током термической стойкости (Ітер.норм.) и допустимым временем воздействия этого тока (tтер.нор.). Проверка проводников на термическую стойкость при К.З заключается или в определении температуры их нагрева к моменту отключения К.З и сравнением этой температуры с предельно допустимой температурой нагрева соответствующих проводников при К.З или в определении  термически эквивалентной плотности тока К.З и сравнении этой плотности с допустимой плотностью тока К.З.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Января 2015 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

для электрооборудования связь токов, как правило, через коэффициент 2,5:
Iдин.стойк. = 2.5 х Iтерм.стойк.
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Января 2015 года, 05:17
(ссылка на это сообщение)

данная формула для ручного счета.
и указывает наихудший вариант динамическ. тока
В принципе вполне подходит для выбора оборудования

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Артем Hиколаевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Января 2015 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Да, вот что-то в этом роде встречал. Уважаемые господа, а никто не подскажет откуда эта формула родилась? Чисто эмпирически?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Января 2015 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

чисто эмпирически, коэффициент 2,5 - это корень из двух умноженный на усредненный ударный коэффициент (Ку) 1.8.
Артем Hиколаевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Января 2015 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Posetitel, благодарю за пояснение [согласен]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Января 2015 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Формула прямо указано в ГОСТ Р 25265-2006 (выключатели переменного тока) пункт 6.5.1

Технический директор (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Января 2015 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

нет такого госта [улыбка]
видимо, очепятка
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Января 2015 года, 23:33
(ссылка на это сообщение)

Ну да, опечатка. ГОСТ 52565-2006

Технический директор (Москва, Россия)
Артем Hиколаевич
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Января 2015 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)

Благодарю!

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Чистильщик, Aerohost
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines