beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт однофазных токов КЗ до 1 кВ. Учёт сопротивлений нулевой последовательности кабеля?

Количество просмотров - 3813
(ссылка на эту тему)
Гедонист
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Октября 2014 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.Коллеги,интересует следующий момент - при расчете однофазных токов короткого замыкания  до 1 кВ каким образом определяете значение  сопротивление активной и индуктивной составляющей нулевой последовательности кабеля(конкретно речь идет о системе собственных нужд на подстанции,поэтому используемый кабель не имеет  проводящей оболочки и прокладка его осуществляется по наземным лоткам).Рассматриваете ли вы варианты протекания нулевой последовательности однофазных коротких замыканий :фаза-сторонняя проводящая часть (элементы кабельных конструкций с учетом сопротивления заземляющего устройства ПС),фаза -нулевой защитный проводник,связанный с элементами Заземляющего устройства? Или же рассчитываете наиболее простой вариант пути протекания нулевой последовательности при однофазных КЗ-фаза-нулевой рабочий проводник?

Инженер (Москва, Россия)
Avis
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Октября 2014 года, 04:33
(ссылка на это сообщение)

Очень интересный вопрос на самом деле, как считать ОКЗ в СН... Так как достоверных данных по сопротивлениям НП кабелей с непроводящей оболочкой нет, то я лично пользуюсь данными и методикой расчета из справочной литературы, например А.В. Беляев "Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0.4 кВ" или М.Л. Голубев "Расчет ТКЗ в электросетях 0,4-35 кВ", там приводятся таблицы с полными сопротивлениями "фаза-ноль". Еще пробовал считать в программе EnergyCS Электрика, которая вроде как считает все по ГОСТу и даже сопротивления в БД имеютя, но опять же не понятно откуда они взяты и насколько достоверны. Плюс ко всему расхождения между программным расчетом по ГОСТу и произведенным по литературной методике прилично так расходятся, программа выдает значения токов примерно на 20-40% выше. Конечно в инете давно гуляют формулы для расчета сопротивлений НП, даже приводятся расчетные значения параметров НП для некоторых кабелей, но как то не рискую пользоваться такими неофициальными данными.

? (Новосибирск, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Октября 2014 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

по причине вышесказанного, я пользуюсь методикой Фишмана (см. система питания сн пс-110-220 кВ)

от заказчиков замечаний не было
к сожалению, расчет приходится вести на пальцах в экселе
собственно активно ищем подходящее ПО для снижения трудозатрат и чел фактора
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Октября 2014 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Здесь немаловажн значение имеют допущения и рациональность конкретн расчетов. В среднем по палате для СН полное сопротивление несимм токам кз с наличием нулевой последоват не менее эквив сопротивления медного кабеля сечением 35 мм2 при одной точке подключения заземл проводников (при протекании по железу). Так что далеко не рационально учитывать подобное при малых сечениях и при не менее двух точек заземл железа (как правило)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Октября 2014 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Вы с телефона писали??
Ничо непонятно))
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Октября 2014 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Да. Чуть Позже расшифрую [улыбка]
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Октября 2014 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

*расшифровываю
По данному вопросу немаловажное значение имеют допустимая инженером и нормами погрешность при расчетах и, следовательно, их необходимость и рациональность. Ведь речь ведем о практических инженерных расчетах, в частности, расчетах при проектировании, а не о написании статей в журналы (при всем уважении к оным). В среднем грубо, но с достаточной для практических расчетов, точностью, для собственных нужд энергообъектов, полное сопротивление несимметричным токам короткого замыкания с наличием составляющих  нулевой последовательности  (классический случай-однофазное КЗ) обычно не менее эквивалентного сопротивления, равного сопротивлению некой медной жилы сечением ~30 мм2. Это при одной точке заземления рассматриваемого оборудования и замыкании на его корпуса или металлоконструкции. Т.е. речь об эквивалентном сопротивлении заземляющей полосы сечением не менее 4х40 мм2 по стали (как правило, для собственных нужд энергообъектов магистральный заземляющий проводник сейчас применяют не меньших размеров). Однако, на практике, и согласно множественным традиционным рекомендациям заземляют не менее двух точек, а проводники имеют форму кольца/контура и т.п. (если рассматривать не короткие участки, особенно). Поэтому, эквивалентное сопротивление пути тока КЗ по рассматриваемым металлоконструкциям  и проводникам еще меньше (т.е. грубо-еще в два раза от вышерассматриваемого). Следовательно, не имеет смысла рассматривать данные пути и вести сложные расчеты для цепей, чьи защитные проводники имеют большее сопротивление. Собственно, это и принималось в классической методе и рекомендациях, то же и написано у Беляева, например (т.е. принималось допущение о неучете дополнительных заземляющих проводниках при расчетах ОКЗ).
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Октября 2014 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

к сожалению не помню , чтоб беляев высказывался о чем то подобном
уважаемый Volk, если бы вы ознакомились с обозначенной выше статьей, думаю Вы бы написали другое сообщение:-)
статью постараюсь на досуге прикрепить
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Октября 2014 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Я читал фишмана, общался с беляевым. Понимаю вопрос. Все выше- реальный опыт. Но с интересом вас выслушаю
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Октября 2014 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Совершенно реально, когда, например для цепи, выполненной кабелем 2.5 мм за счёт заземл проводников сопротив петли как у кабеля 70 мм2 по меди. Однако, в случае конкрет ситуаций, в частн, наружных сетей п/с при не очень качеств и множеств вспомог заземл цепях ситуация может быть не такой радужной. Поэтому и говорю, что нужно смотреть
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Октября 2014 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Уточню, правильно ли я понимаю, что полное сопротивление кабеля 2.5 мм5 для расчета тока ОКЗ сопоставимо с сопротивлением кабеля сечением 70 мм2, в среднем благоприятном случае?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Октября 2014 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Не в среднем. В среднем- около 30мм2. Но вот например в СН известных мне отдельных электростанций все в контурах 4х40 по стали. Реально путей протекания окз даже больше двух
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Октября 2014 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

Пока не укладывается такое в голове. Путей протекания ОКЗ действительно больше двух, но это уже после точки КЗ, до этого ток от источника бежит по жиле кабеля, а у этого кабеля вполне реальное неусредненное сопротивление, соответствующее своему сечению.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Октября 2014 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Току глубоко по фигу наши сообщения на форуме, статьи в новостях эл техники и расчеты в проектах. Он течёт по пути наим сопротивления и по всем имеющ путям.
Пс с самого начала темы обсуждаем только обратный участок пути окз. По которому нет данных и дескать это очень большая проблема
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Декабря 2016 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Считаем ОКЗ в сети 0.4кВ.
Значения Ro и Xo для медного кабеля 4х6мм.кв:
ГОСТ 28249-93 табл.14 - Rо=4.24 мОм/м, Xo=1.49 мОм/м
GUtestAC Rо=11.867мОм/м и Xо=0.085мОм/м

для медного кабеля 4х10мм.кв:
ГОСТ 28249-93 табл.14 - Rо=2.88 мОм/м, Xo=1.34 мОм/м
GUtestAC Rо=7.12мОм/м и Xо=0.367мОм/м

Кто пользовался GUTEST, почему такое отличие от ГОСТ? У Вас не было замечаний к расчетам?
К слову в EnergyCS Электрика сопротивления Rо и Xо соответствуют ГОСТУ

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 331, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Mclaud 72, Александр 156, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines