Сообщение #1 : 04 Августа 2014 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Подскажите, как поступить.В существующем ВРУ стоит автомат 16А мне необходимо подключить ЖК телевизор мощностью 0.105 кВт. Необходимо ли ставить автомат сразу 10А а потом только 6 или 3 А.

Или можно посадить на 16А и не заморачиваться

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Августа 2014 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

сади на 16 и не заморачивайся, вдруг в эту ррозетку ты чайник включишь.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Августа 2014 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

А энергонадзор не будет претензии предъявлять. Мол нет защиты кабеля.

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Августа 2014 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

кабель ВВГнг 3х2,5 и розетка, рассчитаны как раз под 16-е автоматы.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Августа 2014 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

бходимо ли ставить автомат сразу 10А а потом только 6 или 3 А.

Непонятно куда вы собираетесь ставить 3,6,10 А автоматы
Какой бы вариант вы не выбрали, желательно проверить чувствительность автомата к току ОКЗ

Вообще хотелось бы перефразировать вопрос:
как вы защищаете сеть к отдельному электроприемнику, если в цепи несколько коммутационных аппаратов - с повышением номинала расцепителя или нет?? (со ссылками на нормативку)
Алексадр 1988
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2014 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Т.Е. от автомата 16А поставить автомат 10А а потом автомат 6А -электроприемник

Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Августа 2014 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

где устанавливаются автоматы 10А и 6А??? приложите схемку (хоть в paintе)
на линию к телеку поставьте 10А (например), а вышестоящие автоматы оценивайте по общему току щитка
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Августа 2014 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Т.Е. от автомата 16А поставить автомат 10А а потом автомат 6А -электроприемник

А зачем?

Инженер (Кстово, Россия)
Thalys
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июля 2016 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Есть нагрузка 11.5 кВт, 3-х фазная, какой автомат на неё поставить? 20А хватит?
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Июля 2016 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Алексадр 1988 (ссылка на это сообщение)     Т.Е. от автомата 16А поставить автомат 10А а потом автомат 6А -электроприемник
              автомат 16А, провод 2,5мм2 к розетке, вилку телевизора в розетку

Цитата
Thalys        Добрый день! Есть нагрузка 11.5 кВт, 3-х фазная, какой автомат на неё поставить? 20А хватит?
Ставьте 25А, проводка не менее 4мм2 меди



 


Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Сергей Энергия
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Ноября 2016 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Вполне. Токи будут 17.4 А на фазу, поставив 20 А автомат у вас есть запас пусть не большой, но если не уверены можете 25 А влепить.



 


[/quote]

Зам главного энергетика (Санкт-Петербург, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Января 2017 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Вполне. Токи будут 17.4 А на фазу, поставив 20 А

Как вы лихо посчитали не зная характер нагрузки, пусковые токи....
Тут может и 25 не хватить

Инженер (Кстово, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Января 2017 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)


Вполне. Токи будут 17.4 А на фазу, поставив 20 А

Как вы лихо посчитали не зная характер нагрузки, пусковые токи....
Тут может и 25 не хватить


У автора есть только мощность, ток не подсчитан , а там может быть все что угодно. Я подсчитал  (если это эл.двигатель или др. индукт. нагрузка) , то при cos f=0.85. кпд=0,95 ток=21,6А, а если температура окр. среды 35град. . Так что 20А абсолютно нельзя

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Января 2017 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)



Вполне. Токи будут 17.4 А на фазу, поставив 20 А

Как вы лихо посчитали не зная характер нагрузки, пусковые токи....
Тут может и 25 не хватить


У автора есть только мощность, ток не подсчитан , а там может быть все что угодно. Я подсчитал  (если это эл.двигатель или др. индукт. нагрузка) , то при cos f=0.85. кпд=0,95 ток=21,6А, а если температура окр. среды 35град. . Так что 20А абсолютно нельзя
Вот Вы правильно рассуждаете, в соответствии с выбранным ником. А диалог Thalys и Сергей Энергия напоминает диалог покупателя и продавца в "Леруа Мерлен" или "ОБИ". Кстати, обратили внимание, что в таких крупных магазинах в электроотделах для кабелей указывается мощность, на которую они типа расчитаны? Я всегда негодую, когда такое вижу. Но для среднестатистического покупателя, само собой важнее мощность. Про ток, а тем более cosф он не знает.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
КВН-68, Чистильщик, Земский, 7777, Lexx 163
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines