Пожарная сигнализация в помещении элеваторов. Допустимость применения термокабеля

Количество просмотров - 8949
(ссылка на эту тему)
Вечный ученик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 31 Июля 2014 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Прошу подсказать имеющих опыт, либо просто умных. Необходимо спроектировать ПС в помещениях элеваторов. По расчету и СП 108 однозначно категория Б. Сейчас склоняюсь к применению термокабеля с подключением его через ПИМ, (УКПОП) создание искробезопасных развязок  и т.д.
Не могу найти можно ли ВООБЩЕ применять термокабель во взрывоопасных помещениях?
- если у кого есть наработки по термокабелю или другим более менее бюджетным извещателям. Фантастику в виде взрывозащищенных тепловых прошу не предлагать. Ибо площадь помещений в одном блоке 2000м, а их 10. Прикиньте сумму. Заранее благодарен. Кстати 15 августа 2014 года вопрос потеряет актуальность для меня. Это к тому, что на некоторых ветках между вопросом и ответом проходит по 1,5 года [озадачен]  [озадачен] . Всем спасибо, до свиданья.

Директор, инженер (Оренбург, Россия)
D-Miha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2014 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Термокабель применяли на нескольких объектах категории Б. Это аммиачно-холодильные установки как в отдельно стоящих зданиях, так и в пристроенных к цехам помещениях площадью от 50 до 1000 кв.м. Термокабель это достаточно дорогое изделие.  И показал себя, как в процессе монтажа так и процессе эксплуатации достаточно капризным изделием. Также термокабель применили на одном элеваторе - выводы просто отрицательные. Во первых в процессе монтажа кабель не может иметь резких перегибов (замучаешься искать повреждение), а если есть места где протянуть нельзя цельным куском. По рекомендациям завода производителя прокладывать его необходимо чаще чем обычные тепловые датчики. При сработке кабеля - он сам не восстанавливается а требует замены. После применения на элеваторе тепловой пушки для прогрева помещения произошла сработка. Так для того чтобы найти место сработки изрезали практически весь кабель. В шахтах и тунелях для прокладки коммункикаций работой термокабеля довольны. На трех элеваторах мы применили многоточечный тепловой максимально-дифференциальный линейный датчик ИП-102-2*2. Цена по термокабелю в два раза меньше, по отзывам монтажников монтаж его намного приятнее. И в эксплуатации не требователен - самовосстанавливающийся. Тотже пример с термопушкой - сработка была, но потребовалось перезапустить блок сопряжения. В дальнейшем применили схему со сбросом по питанию при взятии.

Инженер ОПС (Тула, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Июля 2014 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Взрывозащищенное оборудование не может быть дешевым. Есть скажем такой вариант
http://www.etra.ru/docs/RE%20Elan.pdf

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2014 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

На этой ветке https://www.proektant.org/index.php?topic=10751.0 объявлялся поставщик термокабеля. Попробуйте с ним побеседовать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Вечный ученик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Июля 2014 года, 20:51
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за оперативность, а D-Михе земной поклон. Вы мне глаза открыли. ИП-102-2*2 по описаниям то, что нужно. Буду работать в этом направлении.

Директор, инженер (Оренбург, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2014 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Читай:  Вогман Л.П., Горшков В.И., Дегтярёв А.Г. Пожарная безопасность элеваторов. М.: Стройиздат, 1993 - 289 с

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Вечный ученик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Августа 2014 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Читай:  Вогман Л.П., Горшков В.И., Дегтярёв А.Г. Пожарная безопасность элеваторов. М.: Стройиздат, 1993 - 289 с Геннадий Тимофеевич, где взять сей труд, кругом только ссылки на него.

Директор, инженер (Оренбург, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2014 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте спросить в Оребургском отделе ВНИИПО: ул. Луговая, д. 6, п. Пригородный, Оренбургский район, Оренбургская область, 460507.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Вечный ученик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Августа 2014 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

D-Mихе! Склоняю заказчика к Вашему варианту, может кинете рекомендации по прокладке кабеля, расположению приборов. Думаю за основу взять Болид. Заранее благодарен.

Директор, инженер (Оренбург, Россия)
D-Miha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Августа 2014 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Наш последний вариант, очень понравился заказчику (заказчик - почему раньше так не делали?), стояк выполнили по лестничному маршу пхв трубой д=32, на первом этаже на лестничной площадке установили БП24В "Штиль" в шкафе электромонтажном 410*410 куда посместились и аккумуляторы и первый ИП-102-2*2БС, на остальных этажах разместили тотже шкаф но без БП, в операторской установили шкаф БП12В "Штиль" в котором разметили сигнал 20 и ПКУ С2000 и вынесли С2000-БКИ. Сам датчик прокладывали на тросу Д=1мм с использованием натяжителей, датчик к тросу крепится при помощи кольца которое идет в комплекте. Кстати датчик продается метражом сколько вам надо и блоки сопряжения - это не комплект шт + N метров.
Операторская.jpg
 
* Операторская.jpg
(5384.5 Кб, 4320x3240)  [скачать]  [загрузок: 2804]
Операторская 1.jpg
 
* Операторская 1.jpg
(1543.15 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 2522]

Инженер ОПС (Тула, Россия)
Вечный ученик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Августа 2014 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

D-Михе. Посмотрите мои прикидки пожалуйста, буду рад конструктивной критике от всех. Планирую и дальше выкладывать кусочки.
* проверка.dwg
(167.33 Кб)  [скачать]  [загрузок: 327]

Директор, инженер (Оренбург, Россия)
D-Miha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Августа 2014 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите мои предложения.
* проверка.dwg
(149.97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 368]

Инженер ОПС (Тула, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Sasha 4312, Чистильщик, Ардатур, Виталина, World of PUMPS, Mav, mastaq
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines