beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Трансформатор трёхобмоточный 110/35/6 кВ. Расстояния между ЗОН-35 и ЗОН-110?

Количество просмотров - 7693
(ссылка на эту тему)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 07 Августа 2014 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Да, кстати, а кто мешает отвести ошиновку от нейтрали 110 кВ на другую сторону? Сделать жесткую шину вывести наверх и направить через трансформатор к ЗОНу 110. Никаких дополнительных элементов на трансформатор не вешать, возможно (если требуется по компоновке) поставить рядом с трансформатором одну шинную опору 35 кВ. В принципе это можно сделать и в случае вывода нейтрали на одну сторону. Можно же консоль с опорным изолятором прикрепить не к баку трансформатора, а к стойке ЗОНа.

Технический директор (Москва, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 07 Августа 2014 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)


не наименование ПС, наименование ничего не скажет, а чего она делает, кого питает, почему такая странная схема.

О потребителях тоже особо не известно, по наименованиям обычные ТП, правда на балансе у военных

Так изолятор крепить к баку, конечно, напрямую нельзя. Раму приварить к крышке бака, а на нее уже насаживать болтами изолятор - и это завод-изготовитель запрещает? Пусть предложит свои варианты - они есть.

Трансформатор уже изготовлен и находится на объекте. Завод не дает самостоятельно вносить изменения, точнее дает, но влечет за собой снятие гарантии


Да, кстати, а кто мешает отвести ошиновку от нейтрали 110 кВ на другую сторону? Сделать жесткую шину вывести наверх и направить через трансформатор к ЗОНу 110. Никаких дополнительных элементов на трансформатор не вешать, возможно (если требуется по компоновке) поставить рядом с трансформатором одну шинную опору 35 кВ. В принципе это можно сделать и в случае вывода нейтрали на одну сторону. Можно же консоль с опорным изолятором прикрепить не к баку трансформатора, а к стойке ЗОНа.

К сожалению тоже не получается, чтоб все это добро развести, еле убрались в габарит 400

Инженер (Кстово, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 07 Августа 2014 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

значит это военные решили 35 кВ заземлить, а шунтирующий реактор в ремонтную перемычку вкарячить. оригинально-с.
по теме: ЗОН для того и нужен, чтобы им оперировать. диспетчер скажет, дежурный пойдет и дернет его, не отключая транс. поэтому для безопасного обслуживания ЗОНы должны быть разнесены на 2400 (возможно и на 2900, надо уточнять у производителя транса класс изоляции нейтрали). как это сделать пока сложно сказать, нет плана ПС.
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 07 Августа 2014 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)


значит это военные решили 35 кВ заземлить, а шунтирующий реактор в ремонтную перемычку вкарячить. оригинально-с.
по теме: ЗОН для того и нужен, чтобы им оперировать. диспетчер скажет, дежурный пойдет и дернет его, не отключая транс. поэтому для безопасного обслуживания ЗОНы должны быть разнесены на 2400 (возможно и на 2900, надо уточнять у производителя транса класс изоляции нейтрали). как это сделать пока сложно сказать, нет плана ПС.


Я специально написал, возможно ли что обе нейтрали разземлены ОДНОВРЕМЕННО. Режим нейтрали 110 кВ определяется системным оператором, а вот режим нейтрали 35 кВ определяется местными диспетчерами.

Эта ПС вполне может быть центром питания тяговых подстанций (там идет питание на фазном напряжении)

Технический директор (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 07 Августа 2014 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)



значит это военные решили 35 кВ заземлить, а шунтирующий реактор в ремонтную перемычку вкарячить. оригинально-с.
по теме: ЗОН для того и нужен, чтобы им оперировать. диспетчер скажет, дежурный пойдет и дернет его, не отключая транс. поэтому для безопасного обслуживания ЗОНы должны быть разнесены на 2400 (возможно и на 2900, надо уточнять у производителя транса класс изоляции нейтрали). как это сделать пока сложно сказать, нет плана ПС.


Я специально написал, возможно ли что обе нейтрали разземлены ОДНОВРЕМЕННО. Режим нейтрали 110 кВ определяется системным оператором, а вот режим нейтрали 35 кВ определяется местными диспетчерами.

Эта ПС вполне может быть центром питания тяговых подстанций (там идет питание на фазном напряжении)

Судя по тому, что стоят именно ЗОНы, а не глухое заземление нейтрали, то нужно исходить из возможности режима, когда обе нейтрали разземлены одновременно. Это общий случай.
Для перехода к частному нужны веские основания, которые пока представить себе не могу.
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 07 Августа 2014 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Все верно, г-н Технарий. Режим с разземленными нейтралями 110 кВ и 35 кВ реален. Сеть 35 кВ, как нам привычно, работает с изолированной нейтралью (отдаленное будущее). А для снижения токов ОКЗ в сети 110 кВ необходимо часть нейтралей трансформаторов 110 кВ в сети разземлить. Так что такой режим вполне реален, так что лучше (если есть возможность) разнести ток. части ножей ЗОНа по горизонтали на 2400 мм.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 07 Августа 2014 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Можно разнести по вертикали

Технический директор (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 07 Августа 2014 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Да, конечно, главное выдержать расстояние вообще.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 11 Августа 2014 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Если главным вопросом является не "какое расстояние между ЗОН 110 и ЗОН 35, установленных рядом", а Какое возможно решение по максимальному сокращению расстояния между указанными ЗОНами, то вижу 2 варианта решения:
1. Разместить ЗОНы на расстоянии 400 мм друг от друга (таблица 4.2.5 ПУЭ расстояние фаза-земля для класса напряжения 35 кВ), при этом одни из ЗОНов поднимаем на высоту, обеспечивающую расстояние между проводниками нейтрали 35 кВ и нейтрали 110 кВ 2400 мм. При этом придется, скорее всего, ошиновку этого поднятого ЗОНа делать жесткой. Естественно возможны проблемы с другим оборудованием, но автор темы не приложил компоновочных чертежей, так что ничего более точного сказать нельзя.

2. Можно между ЗОНами и проводниками нейтрали разместить сетчатое ограждение, которое соответственно заземлить. В этом случае мы имеем возможность размещения ЗОНов на расстоянии 400 мм от этого заграждения (все то же расстояние фаза земля для класса напряжения 35 кВ таблица 425 ПУЭ), то есть между ЗОНами будет в этом случае 800 мм.

Технический директор (Москва, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 15 Августа 2014 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

компоновка следующая
6 кВ - шинный мост
35 кВ - сначала провод, стойка с муфтой и ОПН, затем кабель
На данный момент остановились на габарите 440, поскольку считаем, что обслуживание и оперирование разные вещи. При обслуживании (чистка изоляции, ремонтные работы и т.п.) любого из ЗОН, так же как и шинного моста или муфт необходимо гасить весь транс.
1.jpg
 
* 1.jpg
(154.58 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 249]

Инженер (Кстово, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 19 Августа 2014 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

Проверьте габарит от нейтрали до расширительного бака.
все таки поставить бы на крышку трансформатора кронштейн с двумя опорниками, один на напряжение 35 кВ другой не менее 70 кВ

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 19 Августа 2014 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Nikolay Vasilyevich, проходит, там 430

Инженер (Кстово, Россия)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 17 Февраля 2016 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

парни, развейте мои сомнения: если нейтраль имеет класс напряжения 35 кВ а ввода класс напряжения 110 кВ, то в ЗРУ от нейтрали до, допустим, металлической заземлённой части нужно соблюсти 290 мм, а между нейтралью и вводом 800/750 мм?

? (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Вадик, Dmitryolego, Земский, Wespe, ропт
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines