beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21925
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287827
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Трансформаторный отсек. Допускается ли установка РВЗ или ВНА?

Количество просмотров - 2855
(ссылка на эту тему)
КТП
*
Участник форумов

89003289900
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Июня 2014 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

Подскажите допускается ли установка РВЗ или ВНА в Трансформаторном отсеке? и чем это регламентируется?

Директор (Казань, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июня 2014 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Что за отсек? Объясните полную картину

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июня 2014 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

нет, для этого существует РУ. трансформаторный отсек для трансформатора

Инженер (Оренбург, Россия)
Ивлев Денис
*
Участник форумов

Sanaviron
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2014 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

У нас КТП-400кВА, у нее сам разъединитель в тр-ном отсеке, а ручка управления вынесена наружу, в шкаф.

? (Саранск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2014 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

странная КТП. сертифицирована?

Инженер (Оренбург, Россия)
КТП
*
Участник форумов

89003289900
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июня 2014 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)


странная КТП. сертифицирована?
Вопрос не втему!!! НОРМЫ ЕСТЬ?

Директор (Казань, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Июня 2014 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Правила пожарной безопасности. трансформаторный отсек относится к пожароопасному помещению

Инженер (Оренбург, Россия)
Ивлев Денис
*
Участник форумов

Sanaviron
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Июня 2014 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ не запрещает такой вариант для КТП, все в соответствии с 4.2.123.

? (Саранск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Июня 2014 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

нашел! можно, но в соответствии с п. 4.2.98 ПУЭ

Инженер (Оренбург, Россия)
КТП
*
Участник форумов

89003289900
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Июня 2014 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)


нашел! можно, но в соответствии с п. 4.2.98 ПУЭ
А по конкретнее???

А что с перегородками закрывать токоведущие части которые могут быть под напряжением теперь при установке в отсек Трансформатора или нет?

Директор (Казань, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Июня 2014 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

А что с перегородками закрывать токоведущие части которые могут быть под напряжением теперь при установке в отсек Трансформатора или нет?

что за набор слов? ничего не понятно. не торопитесь!

Инженер (Оренбург, Россия)
КТП
*
Участник форумов

89003289900
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Июня 2014 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)


А что с перегородками закрывать токоведущие части которые могут быть под напряжением теперь при установке в отсек Трансформатора или нет?

что за набор слов? ничего не понятно. не торопитесь!
ЕСЛИ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ АППАРАТУРУ В ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ОТСЕК, ТО ЧАСТИ КОТОРЫЕ ОСТАНУТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, Т.Е. ВЕРХНИЕ ГУКИ ЗАКРЫВАТЬ?

Директор (Казань, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Июня 2014 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

естественно! по тому же п. 4.2.98. Вообще, рекомендую устанавливать сразу КСО в трансформаторный отсек.

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Fe1in
Сегодня в 11:40

автор: Alex2214
Сегодня в 11:10

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1219, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
AnPo, Аллександор, Neverlock, Fe1in, Bonita, Alex2214, LokiEngineer, Danchik_White, Олег Зрайченко, Проектант 63, Shvet, Ильина Екатерина, Чистильщик, Posetitel, ByJer, Корсар, Ilnara, Electrik 1998, AlexeyVL
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines