beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт токов КЗ линии 6 кВ. Где взять значение базисной мощности?

Количество просмотров - 12824
(ссылка на эту тему)
Nomatter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Апреля 2014 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

Постоянно в расчетах используется базисная мощность или мощность короткого замыкания. Откуда ее взять? Как-то рассчитывал ВКР (по дубовику), но были даны параметры сети. А если их сетевая компания не предоставляет? Для проекта реконструкции сетей (подстанции 6/0,4 кВ) проектная организация запросила у сетевой компании длину линий и токи КЗ. Вот и думаю, как считать, если везде для расчетов необходима базисная мощность. Линии 6 кВ идут от подстанции 35/6 кВ, а линии 35 кВ принадлежат другой сетевой компании. Они питаются от подстанции (повышающей вроде) электростанции параметры неизвестны. Заранее спасибо!

? (Ноглики, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Апреля 2014 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Пишите запрос в первую очередь заказчику тот в свою очередь отправляет запрос в местное РДУ.
поскольку в ТЗ часто пишут расчитать токи кз на год ввода и на песпективу 5 10 лет то необходимо
1. Актуальную электрическую схему (как правило составляется на конец года - получается за 2013г.)
2. План, схему развития сетей на перспективу 5 и 10 лет.
3. Электрическую схему или перечень в которой отражено состояние ЗОН в сети 110 кВ. необходимо для расчета однофазного короткого замыкания в сети 110 кВ



Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Nomatter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Апреля 2014 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Можно ли так посчитать ток короткого замыкания в линии 6 кВ?
До этого была произведена реконструкция подстанции 35/6 кВ. одним из фидеров которой будет запитана ВЛ новой подстанции 6/0,4 кВ. Я составил расчет вместе со схемой.
Uк% равное 6,5 взял из справочных данных для трансформатора
TMН-2500/35 с РПН, базисную мощность принял 100, базисную
мощность короткого замыкания так же принял 100 (честно не знаю можно ли так делать в реальных расчетах - неучебных) Погонное споротивление линии принял 0,4 Ом.км. За длину линии я взял длину ЛЭП 35 кВ ( до трансформатора ) и ЛЭП 6 кВ от трансформатора до точки короткого замыкания в линии.
* КЗ.pdf
(108.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 904]

? (Ноглики, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Апреля 2014 года, 05:06
(ссылка на это сообщение)

в нормальном режиме работы СВ не включают!
Мощность КЗ вы приняли 100 МВА это точно?
Зачем вы делите сопротивление линии на 2 из рисунка видно что ПС 35/6 запитана от одной линии!
и не стоит делить сопротивление тр-ров на 2 поскольку СВ в нормальном режиме не работает его включают в послеаварийном режиме и то при отключении одного из трансов от сети!
почему вы взяли напряжение 11 кВ если у Вас транс 35/6 кВ?
ваши расчеты выполнены для шин ПС 35/6 кВ а где сопротивление линии 6 кВ. Нельзя ссумировать сопротивления линии по 35 кВ и 6 кВ взяв по среднему удельному сопротивленю,
например для линии 35 кВ погонное сопротивление провода в диапазоне (0,4 ... 0,41) Ом/км в зависимости от среднегеометрического расстояния рассположения проводов на опоре, а для линии 6(10) кВ погонное сопротивление провода в диапазоне (0,33 ... 0,37) Ом/км в той же зависимости.

в моем расчете составленном по вашим исходным данным вышло I3=1,9 кА Iуд=3,94 кА  в конце линии 6 кВ С поправкой на то что я вычел из 12 общих километров 1 км линии 6 кВ. А если принять мощность кз за "бесконечную" то расчет показывает I3=2,37 кА Iуд=4,65 кА в конце линии 6 кВ

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Nomatter
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Апреля 2014 года, 05:40
(ссылка на это сообщение)


в нормальном режиме работы СВ не включают!

Секционный выключатель на подстанции постоянно включен.

Мощность КЗ вы приняли 100 МВА это точно?

Я ее просто "принял" если честно от балды, думал так можно я так при расчетах когда учился по методичкам делал.


и не стоит делить сопротивление тр-ров на 2 поскольку СВ в нормальном режиме не работает его включают в послеаварийном режиме и то при отключении одного из трансов от сети!
почему вы взяли напряжение 11 кВ если у Вас транс 35/6 кВ?


Один из трансформаторов не питает КРУН, работает на холостом ходу. Поэтому секционник включен, так как пока что только 2 фидера задействованы и они в разных секциях но скоро будут подключаться и новые.


ваши расчеты выполнены для шин ПС 35/6 кВ а где сопротивление линии 6 кВ. Нельзя ссумировать сопротивления линии по 35 кВ и 6 кВ взяв по среднему удельному сопротивленю,
например для линии 35 кВ погонное сопротивление провода в диапазоне (0,4 ... 0,41) Ом/км в зависимости от среднегеометрического расстояния рассположения проводов на опоре, а для линии 6(10) кВ погонное сопротивление провода в диапазоне (0,33 ... 0,37) Ом/км в той же зависимости.


Спасибо за разъяснение я учту! Так мне получается не смотря на то, что токи кз мне нужны на участке линии 6 кВ мне нужно брать напряжение по высокой стороне в расчетах (35 кВ)? И чтобы расчет получился не на шинах ПС 35/6 мне нужно взять сопротивление длины линии 6 кВ? А что касается базисной мощности ее нельзя принимать 100 МВА а все таки делать запрос?

? (Ноглики, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Апреля 2014 года, 06:33
(ссылка на это сообщение)

Постоянно в расчетах используется базисная мощность или мощность короткого замыкания. Откуда ее взять?

Изучайте ГОСТ и РД. РД немного постарше, но всё равно будет полезен.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Апреля 2014 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Запроси ток КЗ на шинах 6 кВ питающей ПС 35/6 кВ и делов. Это ток Кз есть (должен быть). Не надо лезть в 110ку!
И гадать базисные мощности тоже нехорошо. Реальные или проектные значения токов КЗ на шинах 6 кВ и дальше как учили.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 312, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines