Два силовых трансформатора 110/10/27,5. Расчёт max длительного тока нагрузки на шинах ЗРУ?

Количество просмотров - 5657
(ссылка на эту тему)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Марта 2014 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Последнее время обосновываем расчет тока коэффициентом 1,5 на основании СТО 56947007-29.180.01.048-2010, таблица 3.

вот таблица и коэффициент 1,4 при 20 °С.
Берите всегда расчетную температуру в 20°С. Так называемые "нормальные условия эксплуатации".

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 04 Марта 2014 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

но вот проверки, как я писал выше, не проходят.

поставьте сдвоенный реактор получите 4 секции шин, малые потери напряжения в нормальном режиме.
Можете выложить методики или ссылки на литературу ваших проверок

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Saff
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 04 Марта 2014 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Сдвоенный тоже не проходит.

? (Красноярск, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Марта 2014 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

При параллельной работе тр-ров, ток кз на шине 10кВ ~21кА

Так по режимам на ПС трансы никогда не параллелят

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 528, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
MiltonBoornEV, Чистильщик, Beroes Group, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines