Сообщение #1 : 02 Февраля 2014 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
В приказе Минэнерго №326 от 30.12.2008 и РД 34.09.101-94 нет конкретного перечня элементов входящих в состав хозяйственных нужд подстанции.
Подскажите, что мне запитать от ТХН (Трансформатор Хозяйственных Нужд)? Желательно ссылки на нормативную документацию.

Инженер (Иркутск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Февраля 2014 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

общепринятая терминология ТСН (трансформатор собственных нужд).
На каждую ПС предусматривается свои электропотребители. В зависимости от типа приводов, свойств изоляции в высоковольтных выключателях, индивидуальных требований заказчика, ПУЭ7 и др нормативных документов в угоду принимаемым техническим решениям
Если обобщить:

ОРУ
Обогрев приводов ОРУ (выключатели разъединители)
Обогрев выключателей ОРУ (если требуется)
Обогрев шкафов наружной установки ОРУ (ШОВ, ШЗВ, ШЗН, ШПВ, РПН, ШЗТ)
Питание приводов ОРУ (выключатели разъединители)
Питание светильников ОРУ (рабочее, охранное осв.)
Питание привода РПН
Питание шкафа обдува трансформатора
...
ЗРУ
Собственные нужды на отопление помещения
Собственные нужды на рабочее осв. помещения
Собственные нужды на аварийное осв. помещения
Собственные нужды на питание приводов с пружинным приводом
...
ОПУ

...



Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2014 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

сначала тоже подумал, что речь идет о ТСН, но засомневался. о таком обозначении, как ТХН ни разу не слышал

Инженер (Оренбург, Россия)
Алекcaндр
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Февраля 2014 года, 03:12
(ссылка на это сообщение)


общепринятая терминология ТСН (трансформатор собственных нужд).


Заказчик попросил установить именно ТХН!!! ПС находится не на производстве!!!
Из указанных мной выше документов, нет четкого определения что отнести к ХОЗЯЙСТВЕННЫМ нуждам (Не путать с СОБСТВЕННЫМИ НУЖДАМИ ПС)

Инженер (Иркутск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Февраля 2014 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

«О номенклатуре потребления электроэнергии на хозяйственные нужды энергосистем» от 24.04.80 № Б-6023
Цитата
В номенклатуру* входит расход электроэнергии на следующие объекты и виды работ:

* Расход электроэнергии на указанные в номенклатуре объекты, переданные на баланс электрических сетей и электростанций РАО «ЕЭС России», относится к расходу электроэнергии на хозяйственные нужды этих электрических сетей и электростанций.

1. На электростанциях:

цех централизованного ремонта (центральные ремонтные мастерские, ремонтно-механические мастерские);

ремонтно-строительный цех;

автохозяйство;

склад оборудования и материалов;

базисный склад топлива;

административные здания, включая отдельно расположенные служебные помещения различного назначения: учебные кабинеты, библиотека, медпункт, бытовые помещения, помещения для отдыха ремонтного персонала, помещения специализированных лабораторий, убежища, помещения пожарной и военизированной охраны и т.п.;

монтажные, наладочные и экспериментальные работы, капитальный, средний и аварийно-восстановительный ремонты зданий и оборудования, выполняемые персоналом электростанций или персоналом энергосистемы;

наладочные и экспериментальные работы, выполняемые подрядными организациями, если по условиям договора с подрядчиком электростанция принимает на себя необходимый для выполнения этих работ расход электроэнергии.

2. В электрических сетях:

ремонтные, механические и столярные мастерские;

масляное хозяйство;

автохозяйства, базы механизации;

учебные комбинаты и полигоны;

склады оборудования и материалов;

административные здания предприятий и районов электрических сетей и помещения различного назначения: учебные кабинеты, библиотека, медпункт, бытовые помещения, помещения для отдыха ремонтного персонала, помещения специализированных лабораторий убежища, помещения пожарной и военизированной охраны и т.п.;

монтажные, наладочные и экспериментальные работы, капитальный, средний и аварийно-восстановительный ремонты здании и оборудования, выполняемые персоналом электросетей или персоналом энергосистемы;

наладочные и экспериментальные работы, выполняемые подрядными организациями, если по условиям договора с подрядчиком сетевое предприятие принимает на себя необходимый при выполнении этих работ расход электроэнергии;

служебные и жилые помещения оперативного персонала подстанций и автоматизированных ГЭС с дежурством на дому.

3. В хозяйственные нужды энергосистемы не включается расход электроэнергии предприятиями и учреждениями, административно подчиненными районным энергетическим управлениям, но находящимися на самостоятельном балансе (заводы ремонтно-механические, железобетонных конструкций, кирпичные, деревообрабатывающие, экспериментальные, строительные и строительно-монтажные управления специализированных трестов, лесозаготовки, карьеры, специальные конструкторские и проектные бюро, вычислительные центры).

В хозяйственные нужды не включается также расход электроэнергии предприятиями тепловых сетей, зданиями районных энергоуправлений и Энергонадзора.

Расход электроэнергии по всем перечисленным предприятиям включается в другие статьи полезного отпуска форм статистической отчетности.

Расход электроэнергии на отопление, водоснабжение и освещение рабочих поселков, отдельных жилых домов ремонтного и эксплуатационного персонала, столовых, общежитий, гостиниц, клубов, больниц, детских дошкольных учреждений, баз отдыха, профилакториев и т.п. не включается в хозяйственные нужды энергосистемы.

К потребителям электроэнергии на хозяйственные нужды энергосистемы не относятся потребители, присоединенные в порядке исключения к шинам собственных нужд электростанций и подстанций и оплачивающие потребление электроэнергии непосредственно электростанции или электрическим сетям. Расход электроэнергии такими потребителями фиксируется как оплаченный отпуск посторонним потребителям, а в формах отчетности учитывается соответствующими статьями полезного отпуска.

Расход электроэнергии на небольшие по объему ремонтные работы, выполняемые эпизодически в процессе эксплуатации на электростанциях и подстанциях, учитывается как расход на собственные нужды электростанций и подстанций.

К расходу электроэнергии на хозяйственные нужды энергосистемы не относится электроэнергия, потребляемая обмотками синхронных компенсаторов, а также расходуемая на плавку гололеда. Указанные виды расхода входят в потери электроэнергии в электрических сетях.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Алекcaндр
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Февраля 2014 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)


«О номенклатуре потребления электроэнергии на хозяйственные нужды энергосистем» от 24.04.80 № Б-6023
Цитата
В номенклатуру* входит расход электроэнергии на следующие объекты и виды работ:

* Расход электроэнергии на указанные в номенклатуре объекты, переданные на баланс электрических сетей и электростанций РАО «ЕЭС России», относится к расходу электроэнергии на хозяйственные нужды этих электрических сетей и электростанций.

1. На электростанциях:....




Здесь сказано о электрических сетях и электростанциях!!!
Можно ли данный перечень отнести к подстанции? (Мне кажется что нет т.к. Четко сказано о электростанциях и электрических сетях).
Может быть есть еще какие-нибудь нормативные документы или полное письмо от минэнерго, а не его выписка?

Инженер (Иркутск, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Февраля 2014 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Возможно к хоз нуждам относятся маслоаппаратные, трансформаторные башни, гаражи, ремонтные площадки, пож депо, которые питаются от своих трансформаторов 10(6)/0,4 кВ (называемых ТХН), а не от ТСН, питающих ЩСН ПС

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Февраля 2014 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

никогда не видел таких ПС, чтобы там гаражи, пождепо и т.д. ПС, по которым я работал - это ОРУ, 2 транса и КРУ, а чтобы так масштабно...целое замкнутое электрохозяйство...

Инженер (Оренбург, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Февраля 2014 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

почти все крупные ПС 500 кВ МЭС Западной сибири с таким хозяйством

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Февраля 2014 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

к примеру на ПС 220 кВ вот такой частный случай
[Вложение испорчено или не существует]  
2.jpg
 
* 2.jpg
(99.41 Кб, 1024x717)  [скачать]  [загрузок: 1288]
 
3.jpg
 
* 3.jpg
(78.66 Кб, 1024x532)  [скачать]  [загрузок: 1263]
* 1.pdf
(394.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1039, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Horizont, Alltta, Чистильщик, Перельман, Корсар, Petrov-Vodkin, Владимир Миляков, Beroes Group, doctorRaz, Shvet, AlexeyVL
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines