Прокладка по существующей опоре ещё одного провода. Как рассчитать прочность опор ВЛИ?

Количество просмотров - 4170
(ссылка на эту тему)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 02 Декабря 2013 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

Если кому не трудно скиньте пример механического расчета ВЛИ-0.4кВ. Или толковую литературу.


? (Скопин, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 03 Декабря 2013 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)


Если кому не трудно скиньте пример механического расчета ВЛИ-0.4кВ. Или толковую литературу.



для 10 кВ расчет приводится в типовике 26.1203 2-5листы, насчет 0,4кВ не встречал!
* 26.1203.rar
(2840.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 49]

Проектировщик (Вологда, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 03 Декабря 2013 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Отчет:

"Данные

Выбранные длины пролетов в метрах

30

Длина анкерного участка, м = 570

Ветровая нагрузка: Нормальная ветровая нагрузка

Конструкция провода: 3x35+54,6

Линейный вес провода, даН/м = 0,61

Длина эквивалентного пролета, м = 30

Параметр R: 300

==================

Данные расчета

Температура по цельсию = -5

Натяжение провода, даН = 435

Длина пролета, м.    Стрела провеса, м

    30                 0,16

==================
"
Чего тут сложного?
мех. расчет.jpg
 
* мех. расчет.jpg
(82.15 Кб, 945x1024)  [скачать]  [загрузок: 263]

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 03 Декабря 2013 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

и данные он берет с сайта производителя СИП.
При переходе через дорогу типа АППА и длине среднего пролета 53 м получаем стрелу провеса 1,17 м. Длина стойки=мин. высота провода по ПУЭ (5 м)+стрела провеса+длина опоры в земле (2-2,5 м)+0,2 м (для промежуточных опор). Потом выбираем опоры и в этой же программе делаем проверку опор

Инженер (Оренбург, Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Декабря 2013 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Нужна еще помощь. Пожалуйста помогите определить что  за опора, в каком типовом посмотреть?  
Простите за качество.
2013-12-08 12.01.06_.jpg
 
* 2013-12-08 12.01.06_.jpg
(24.08 Кб, 475x425)  [скачать]  [загрузок: 202]

? (Скопин, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Декабря 2013 года, 06:42
(ссылка на это сообщение)

странно...как будто взяли опору от 10 кВ и сделали из нее 0,4 кВ. В типовых ВЛИ-0,4 максимальное расстояние от стойки до подкоса по земле 2,4 м. тут явно больше. и по углу поворота линии нужно ставить анкерно-угловую, с 2 подкосами. короче, самоделка нетиповая.

Инженер (Оренбург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Декабря 2013 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)


Нужна еще помощь. Пожалуйста помогите определить что  за опора, в каком типовом посмотреть?  
Простите за качество.

это угловая анкерная опора 0,4 кВ, видимо 11 метроваЯ (на второй подкос денег не хватило, потому что взяли вместо СВ95-3,5 СВ110-5!) [закон]

Проектировщик (Вологда, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 09 Декабря 2013 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

ТП21.0112 опора УА23 (так нада делать)

Проектировщик (Вологда, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 09 Декабря 2013 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)


ТП21.0112 опора УА23 (так правильно)
УА23- двухстоечная со стяжкой. не путайте человека!

Инженер (Оренбург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 09 Декабря 2013 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)



ТП21.0112 опора УА23 (так правильно)
УА23- двухстоечная со стяжкой. не путайте человека!

нет там оттяжки

Проектировщик (Вологда, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 09 Декабря 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

вот именно! а в ТП есть. самоделка это. В каждом городе таких самоделок...и без расчетов, без проекта. но стоят как-то...
УА23-001.jpg
 
* УА23-001.jpg
(67.04 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 188]

Инженер (Оренбург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 09 Декабря 2013 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)


вот именно! а в ТП есть. самоделка это. В каждом городе таких самоделок...и без расчетов, без проекта. но стоят как-то...

нет оттяжки УА23 в типовом еще раз говорю

Проектировщик (Вологда, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 09 Декабря 2013 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

а на рисунке что? стяжка Х89

Инженер (Оренбург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 09 Декабря 2013 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

стяжка это стяжка, оттяжка это другое! это ОТ15

Проектировщик (Вологда, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 09 Декабря 2013 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

ТП21.0112 опора УА23 (так правильно)
УА23- двухстоечная со стяжкой. не путайте человека!

я и написал - стяжка

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines