beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА в КТП-10-0,4 кВ. Какие нужны расчёты?

Количество просмотров - 18566
(ссылка на эту тему)
Александр 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 08 Октября 2013 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

щас сам доделываю похожий проект - через недельку могу выложить на суд общественности.......................
сейчас вот такой пример есть (но он делался 2 с лишним года назад, один из первых на замену тр-ра в шкафной КТП - теперь многое по другому, как мне кажется лучше, делаем):
http://yadi.sk/d/wXmOkoUtAZoU9

? (Москва, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 08 Октября 2013 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Александр 84..ждкм. кстати спасибо, что выложили проект, правдв я так и не увидел обоснование выбора мощности. К слову сказать, счетчик по токовым цепям то ж как то подключен интересоно...
Господа проектеры, давайте отложим рза в сторону, необходимо просто прикинуть по мощам и пропускной способности.
Рыл инет, нго так и не нашел вменяемой методики..и справочники объясняют суть, но негвоорят как посчитать...
По мощности двух абонентов так и нет у меня информации...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 08 Октября 2013 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Александр 84, на схеме однол. проектируемой указан трансформатор ТМГ 11 250/10/0,4 кВ. Так вот 11 это группа соединений обмоток треугольник звезда с нулем вроде бы.
Для трансформаторов малой мощности (от 25 до 250 кВА), защищаемых предохранителями со стороны ВН, безусловное преимущество имеет схема соединения обмоток Y/Zн. Несколько меньший эффект дает схема D/Yн. Схему Y/Yн для таких трансформаторов применять не следует. И каким это образом можно подключить транс по высокой стороне алюм. шиной 5х40 если до этого было ПВ3 (1х10) [непонятно][непонятно]?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Александр 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 08 Октября 2013 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Так вот 11 это группа соединений обмоток треугольник звезда с нулем вроде бы.

ТМГ-11 это не группа соединения обмоток, это модификация трансформатора: http://www.metz.by/download_files/catalog/transform/tmg11.pdf

каким это образом можно подключить транс по высокой стороне алюм. шиной 5х40 если до этого было ПВ3 (1х10)

а в чем сложность? как-то выгнули шины монтажники - место там было

? (Москва, Россия)
Александр 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 08 Октября 2013 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

Схему Y/Yн для таких трансформаторов применять не следует.

Это я знаю - выбор был обусловлен "хотелками" местных сетей - у них ни зигзагов, ни треугольников в ремонтном фонде нет, не было и не предвиделось

? (Москва, Россия)
Александр 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 08 Октября 2013 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

необходимо просто прикинуть по мощам и пропускной способности.

ну так в выложенном мной проекте на проектируемой однолинейке в правом верхнем углу табличка

По мощности двух абонентов так и нет у меня информации...

вот пока этого нет считать то и нечего............хотя можно взять 30 кВт (по 15 на брата - максимум, который дают за 550 рублёфф)

? (Москва, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 08 Октября 2013 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

А сип непосредсвенно к выключателю цепляется либо потом через муфту?[непонятно]?Что то не увидел про этот момент ничего

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Александр 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 08 Октября 2013 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

А сип непосредсвенно к выключателю цепляется либо потом через муфту? Что то не увидел про этот момент ничего

В данном проекте непосредственно, хоть это и весьма нехорошо. Причина - СИП и автоматы существующие, в границу проектирования не входят, денег на переустройство вводов не предусмотрено......

? (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 439, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
mastaq, Чистильщик, Vikkkkktor, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines