beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружный трубопровод системы аспирации. Нужно ли делать утепление трубопровода?

Количество просмотров - 5482
(ссылка на эту тему)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Сентября 2013 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день господа форумчане! Подскажите пожалуйста требуется ли утепление наружного трубопровода системы аспирации протяженностью 80 м для  пылеудаления от шлифовального станка. Никаких документов по этому вопросу  не нашел.  В зимнее время возможно образования конденсата, что может привести  к намерзанию пыли и сужению диаметра трубопровода.  Если требуется то  какие лучше применить изоляционные материалы?

Инженер-электрик (Казань, Россия)
ЗаВал
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Сентября 2013 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Необходимость теплоизоляции определяется расчетом (i-d диаграмма) в зависимости от параметров внутреннего и наружного воздуха. материал любой расчетной толщины, но обязательно с последующим окожушиванием оцинкованной сталью.
П.С. А зачем от одного станка в такую даль тянуть, а не поставить пылеулавливающий агрегат с возвратом воздуха в помещение?

Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Сентября 2013 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

В зимнее время возможно образования конденсата, что может привести  к намерзанию пыли и сужению диаметра трубопровода.

Если возможна конденсация, то конечно же тепловая изоляция нужна.
Изолировать можно минватой, если по улице то покровный слой сталь (или что угодно, но чтоб птицы не расклевали - они это любят), толщина определяется расчетом.
Изучайте:
·   ТКП 45-4.02-91-2009 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Строительные нормы проектирования".
·   ТКП 45-4.02-129-2009 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Правила расчета"

Можете посмотреть и отмененные:
·   СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" раздел 3, приложения 1,9,11
·   П1-03 к СНиП 2.04.14-88 "Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов"

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Мира, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines