Сообщение #1 : 09 Сентября 2013 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!

Уважаемые форумчане, очень срочно нужна помощь знающих людей!!! Правда не знаю в правильный ли раздел я обратился, если не туда, то не обессудьте.

Ситуация следующая... Работал год в проектировочной конторе. Проектировали энергообъекты. Нууу... Работал - это громко сказано, так как это была шаражкина контора, да и работал совмещая с учебой, так что опыта толком не получил. Сейчас закончил универ по специальности "Электроэнергетические системы и сети". Устроился на нормальную работу в серьезную компанию инженером в службу подстанций. Мой начальник как только услышал, что я работал в проекте сразу же начал мне подсовывать различные проекты, чтобы я писал к ним замечания (думая, что я в этом деле гуру), пока что только реконструкция. Но в нынешнем проекте такая реконструкция, как-будто подстанцию заново отстраивают. И дали очень короткие сроки. В прошлой конторе я был по другую сторону баррикад, то есть исправлял эти самые замечания, а это, как вы сами понимаете, в разы проще, чем их искать. А я пока что молодой и зеленый и толком не могу найти ошибки и недочеты, несмотря на кучу ГОСТов, СНиПов, ПУЭ, НТП и других нормативов под рукой.

Очень прошу, подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание как в проектной документации, так и в рабочей? Что проверить? Где чаще всего допускают ошибки? Или может быть есть какой-нибудь примерный алгоритм проверки? Проверять нужно все, что относится к части подстанций, то есть это все схемы и разрезы, чертежи, маслоотводы, отопление и вентиляцию, молниезащиту и заземление, собственные нужды, пожарную безопасность и т.д. и т.п.

Только не гнобите меня сходу, я понимаю, что все приходит с опытом, но данную работу мне нужно сделать срочно!!!

Буду ооочень благодарен за помощь!!!
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Сентября 2013 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Ну,  для начала, чем занимается твоя контора - строительство и монтаж, служба заказчика...; конкретизируй какие объекты тебе приходится проверять - производственные, жильё, кульбыт..., внутрянка или внеплощадочные сети..; Цель проверки - нахождение технических ошибок или удешевление, адаптация проекта под техническую политику, материалы и изделия заказчика и т.д.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
АлександрС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Сентября 2013 года, 19:14
(ссылка на это сообщение)

Устроился на нормальную работу в серьезную компанию инженером в службу подстанций

я так понимаю, Вы скорее всего трудитесь в производственном отделении филиала МРСК)
подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание как в проектной документации, так и в рабочей?

часто бывает так, что "спецы" в энергосистеме толком ничего не знают о том, что для них проектируют... для начала посмотрите на техзадание и сравните с имеющимися решениями в рабочей документации. Проверьте на соответствие каких либо норм, допустим минимальные расстояния между токоведущими частями оборудования ПС или еще чего...
Ну а проектную документацию читать и сравнивать с тем, что должно быть в ПП № 87. Со временем придут и зная норм, на которые должны быть ссылки в разделах ПД и на основании которых так же разрабатываются эти разделы.

P.S. Сильно не усердствуйте... сами должны знать, что такое отвечать на бредовые замечания  [подмигиваю]   

Инженер (Пенза, Россия)
Lindemann
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Сентября 2013 года, 05:03
(ссылка на это сообщение)


конкретизируй какие объекты тебе приходится проверять - производственные, жильё, кульбыт..., внутрянка или внеплощадочные сети..; Цель проверки - нахождение технических ошибок или удешевление, адаптация проекта под техническую политику, материалы и изделия заказчика и т.д.

Проверять нужно проекты по реконструкции и строительству электрических подстанций. Цель - поиск технических ошибок.

я так понимаю, Вы скорее всего трудитесь в производственном отделении филиала МРСК)

Вы правильно поняли, работаю в производственном отделении МРСК)))
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Сентября 2013 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

Вот статейка интересная

Как проектировщик заказчику.
Пишите правильно ТЗ (в основном попадаются бездумный копи-паст).
Согласовывайте те или иные решения соизмеримо с финансами которые выделяются в вашем ПО.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Сентября 2013 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Большинство ошибок (недоделок) по технической части  возникают на стыке разных разделов частей проекта. То ли электрики  забыли дать задание смежникам или наооборот; понадеялись друг на друга, а ГИПу, как всегда, некогда увязать разделы. Поэтому, если добросовестно относится к этой работе, то электрику надо внимательно изучить и комплекты чертежей ОВ, ВК,, АС, ГП и т. д. А для этого и соответствующую нормативнуб базу смежников.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 986, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Холоденин Алексей, Чистильщик, Перельман, Мира, Q-web, M525AX, Земский, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines