Демонтаж/перевозка/монтаж трансформатора 110/6 кВ. Нужно ли доливать масло?

Количество просмотров - 5143
(ссылка на эту тему)
Gala
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Августа 2013 года, 01:10
(ссылка на это сообщение)

Слить 5 тонн, перевезти и все масло - и в трансе, и слитое проверить по всем параметрам в лаборатории ( надо - просушить и т.д.)  и либо залить, либо выкинуть.Если масло перед транспортировкой было нормальное, и слили в подготовленную емкость, скорее всего, новое не понадобится.
Andrey Tsaregorodtsev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 21 Августа 2013 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Если перевозить далеко, то снимается все навесное, снимаются вводы высокого напряжения. Масло сливается до уровня на 150-200 мм ниже крышки, главное не оголить изоляцию. Масло сливается в специально приготовленную емкость. После транспортировки и монтажа навесного масло заливается обязательно через дегазационную установку. Если заливка без вакуума то надо дать отстоятся маслу 24-48 часов. Анализы масла берутся в несколько этапов, перед демонтажем и сливом оборудовани, из емкости в которую слили масло и после монтажа и отстоя масла. Это если весь процесс в кратце. А вообще-то лучше запросить завод изготовитель и получить рекомендации по проводимым работам.

Ведущий конструктор (Воронеж, Россиия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 18 Октября 2013 года, 01:57
(ссылка на это сообщение)

Всем привет! Мне теперь нужно ППР и ПОР сделать на данное мероприятие (демонтаж, транспортировка, монтаж 2 трансформаторов) Может кто чем поможет? заранее премного благодарен!

Инженер (Барнаул, Россия)
Andreus
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Декабря 2013 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте друзья! Теперь мне надо сделать ППР на демонтаж/перевозку/монтаж. Помогите кто чем может, хотя бы общую часть,  тк демонтаж на действующей ПС будет

Инженер (Барнаул, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines