Перепад температуры -25+50(+55) °С. Какие выключатели выбрать на напряжение 110 кВ?

Количество просмотров - 7076
(ссылка на эту тему)
НикБор34
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Января 2014 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Вероятно все-таки причина в том, что не отбились еще деньги за разработку элегазовых технологий. Лишь это сдерживает переход на вакуумники 110кВ и выше...

8-ой год эксплуатируем вакуумники 35кВ (НПП Контакт Саратов), спустя 2-ух лет эксплуатации вынесло диодный мост управления в приводе (пружинно-магнитный), и то причина в чел.факторе,  а так тьфу-тьфу-тьфу...
Был у них на заводе в 2010 году, готовили к испытаниям при низких температурах вакуумник на 110кВ, о дальнейшей судьбе выключателя не слышно...

А вот по 10кВ уже 18 лет юзаем Тавридовские...

Не нравится мне (в известных мне вакуумниках на 110кВ) такое решение - что камеры установлены последовательно, то есть они на 35-40кВ конкретно, а не одинарные на 73-80кВ ...что тоже усложняет конструкцию и снижает надежность.

? (Волгоград, Россия)
НикБор34
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Января 2014 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

И еще экологи не подняли тревогу, как мы утилизируем элегаз...
По инструкции от Уральского известного завода - если не изменяет мне память -  спустя 10 лет его надо утилизировать через какую-то жидкость.
Кто так делать будет - выпустил в атмосферу и свежий закачал...

? (Волгоград, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Января 2014 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

1,5 млн рублей - это включая шеф-монтаж, ЗИП, элегаз и т.д.

Технический директор (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 477, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Чистильщик, Lexx 163, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines