Сообщение #1 : 02 Мая 2013 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

Дорогие коллеги, отвечайте на вопрос, пожалуйста. Можно ли на пс 35/10 кВ вместо КРУН-10кВ устанавливать Реклоузеры?

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Мая 2013 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

А зачем? Реклоузеры - для линии, КРУНы - для ПС. И потом, пройдут ли реклоузеры по токам КЗ на ПС?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Мая 2013 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Вспоминается сразу как manager предлагал поставить на ОРУ 35 кВ вместо выключателей реклоузеры. Аргумент мол дешевле и РЗА дополнительного не нужно.
Можно ли на пс 35/10 кВ вместо КРУН-10кВ устанавливать Реклоузеры?

Во многом ответ зависит от того как данное решение согласует заказчик и как отнесется к этому сетевая организация?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Мая 2013 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Реконструкция пс для дипломного проекта. Не зависит от заказчика, и пожалуйста выскажите свои мнения [улыбка]

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Мая 2013 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

пожалуйста выскажите свои мнения

Это не инженерное решение.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Игорь 33
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Мая 2013 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

нет, я имею ввиду, можно ли так сделать? Можно ли вместо КРУН установить реклоузеры?

Студент, инженер-энергетик (Владимир, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Мая 2013 года, 05:01
(ссылка на это сообщение)

Реклоузер
Цитата
Реклоузер может также использоваться в качестве головного выключателя на открытых распределительных устройствах и распределительных пунктах.

Если задаться такой целью то можно. С точки зрения нормативов которые на выпускали сетевые организации для себя же то вряд ли такое пропустят.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Vikvolf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Мая 2013 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

Хочется на то посмотреть и зачем козе баян. Как присоедините к системе шин, как выведете кабель. На календаре вроде не 1 апреля , а шутка первоапрельская. Хотя не типовой проект можете сделать - две секции голым проводом на стойках - воздушное исполнение, затем портал для установки реклоузеров. А вот сколько это будет стоить и нужно это вопрос
Цитата
Начнем с самого простого – с определения. Само понятие возникло за рубежом, поэтому обратимся к первоистокам, т. е. зарубежным стандартам. Стандарт IEEE 37.100-1992 в переводе с английского дает следующее определение: "Реклоузер – это автономное устройство, использующееся для автоматического отключения и повторного включения цепи переменного тока по предварительно заданной последовательности циклов отключения и повторного включения с последующим возвратом функции АПВ в исходное состояние, сохранением включенного положения или блокировкой в отключенном положении. Реклоузер включает в себя комплекс элементов управления, необходимых для обнаружения токов КЗ и управления реклоузером".

Цитата
"столбовое" исполнение – обеспечивает возможность монтажа на существующие опоры ЛЭП, исключает необходимость затрат на фундамент;
малогабаритность – обеспечивает легкость доставки к месту установки (следовательно, и низкие затраты), монтажа на опоры ЛЭП, простоту демонтажа и переноса в другую точку сети;

А выглядит это как-то так:
Столбовое исполнение.jpg
 
* Столбовое исполнение.jpg
(11.47 Кб, 170x230)  [скачать]  [загрузок: 1199]

Инженер (Чехов, Россия)
BenL
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Августа 2013 года, 06:27
(ссылка на это сообщение)

Хочется на то посмотреть и зачем козе баян. Как присоедините к системе шин, как выведете кабель. На календаре вроде не 1 апреля , а шутка первоапрельская. Хотя не типовой проект можете сделать - две секции голым проводом на стойках - воздушное исполнение, затем портал для установки реклоузеров. А вот сколько это будет стоить и нужно это вопрос

Никаких шуток, тут всё серьезно. Стоит это дешевле чем КРУН.
1.jpg
 
* 1.jpg
(77.19 Кб, 1024x456)  [скачать]  [загрузок: 1204]
2.jpg
 
* 2.jpg
(48 Кб, 1024x558)  [скачать]  [загрузок: 1168]

Менеджер проектов (Пермь, Россия)
Денис 1986
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Сентября 2013 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Есть хоть она ПС с данным решением? И насколько надежно данное решение? По картинке конструкция с реклоузерами 10 кВ не очень надежно выглядит и длина пролета 6/10 кВ очень большая...Каким образом осуществляется учет? Защиты как выполняются? И самое главное как обслуживать?

Инженер (Новосибирск, Россия)
Александр 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Сентября 2013 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Из технического описания реклоузера Таврида (фоты существующих объектов):
ГУП Донэнерго.jpg
 
* ГУП Донэнерго.jpg
(84.97 Кб, 692x1024)  [скачать]  [загрузок: 1179]

и еще:
ОАО Томскэнерго.jpg
 
* ОАО Томскэнерго.jpg
(82.33 Кб, 719x1024)  [скачать]  [загрузок: 1163]

? (Москва, Россия)
Александр 84
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Сентября 2013 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Каким образом осуществляется учет?

Встроенные в реклоузеры датчики тока (не ТТ);
Защиты как выполняются?

см. выше + любой МП модуль в ШУ;
И самое главное как обслуживать?

легко и непринужденно

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
texnolog11, макс2801, Антониони, Наталия Номакова
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines