beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22005
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288115
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Отключение вентиляции при срабатывании сигнала "ПОЖАР". Пример схемы?

Количество просмотров - 54130
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 07 Декабря 2013 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Vavkhachev
Выше писал про релейный шкаф. Возьмем совершенно обычную ситуацию. Есть у вас, пусть Болид. Для размножения релейный шкаф. С него посылается сухим контактом сигнал отключения в эл. часть.  В контрольном кабеле, который вообще могут электрики прокладывать-классические вторичные цепи, в определениях ПУЭ. Линия передачи сигнала отключения? Да.
Или есть возражения?
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 07 Декабря 2013 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)


Vavkhachev
Выше писал про релейный шкаф. Возьмем совершенно обычную ситуацию. Есть у вас, пусть Болид. Для размножения релейный шкаф. С него посылается сухим контактом сигнал отключения в эл. часть.  В контрольном кабеле, который вообще могут электрики прокладывать-классические вторичные цепи, в определениях ПУЭ. Линия передачи сигнала отключения? Да.
Или есть возражения?


Вот к сожалению с оборудованием Болид не работаю. Конечно возможностей много у них, но не идет он мне! Не знаю как у Вас, у меня попросить электриков выполнить вторичные цепи это проблема! Да нет возражений, в каждом институте этот процесс происходит по своим устоявшимся правилам, но управление противопожарными клапанами должен делать автоматчик. А отключение вентиляции при пожаре электрик.

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 07 Декабря 2013 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

DPV 2005, а Вы кто по специальности?

По специальности я автоматчик, факультет АХП.
Но опережая другие ваши вопросы приходится кроме автоматизации заниматься и системами безопасности ПС, ОС, СОУЭ и т.д.
Я 30 лет проектирую противодымную защиту зданий и сооружений

Что именно вы проектируете Щиты управления вентиляторами или что, давайте конкретнее.
от Вас впервые слышу такие рассуждения

Что именно вы от меня впервые слышите?
Что Щиты управления - силовые щиты в электрики, а управляющие сигналы в пожарной сигнализации так почитайте ФЗ 123

 выложите функциональные схемы того что делаете вы может станет понятнее.

Пожарный прибор в лучшем случае имеет 3 "сухих" выходных контакта и
Вы очень сильно ошибаетесь. Во первых на большинстве пожарных панелей гораздо больше управляющих выходов, во вторых как я и говорил ранее есть модули в том числе с возможность проверки.

и как Вы думаете управлять 30 дымовыми клапанами и 50 огнезадерживающими?


Легко все 50 клапанов ОЗК можно закрыть по одному сигналу общий пожар
А вот к каждому КДУ если каждый клапан обслуживает свою дымовую зону нужен отдельный сигнал с ПС срабатывание более одного ПИ в дымовой зоне и по другому вы это не как не сделаете.

Встречный вопрос, а как вы это делаете  30 лет? как я и просил ранее выложите хоть одну структурную схему в любом формате


но зачем усложнять работу связиста

Какого связиста? причем тут связист? вы вообще о чем?

когда он по теперешним нормам и так загружен по самые помидоры?

Проект АПС стоит денег и не малых денег поэтому человек должен делать то, за что ему платят деньги, или вы не согласны?

Давайте если мы начали спор оперяться на конкретные факты, а не просто балаболить.

Откройте паспорта на любую пожарную сигнализацию и посмотрите для чего применяются модули.
Про 123 ФЗ я уже говорил СП5 также почитайте.
Но и самое главное возьмите найдите методики расценки на проектные работы на ПС   или просто сметы свои же сметы на проекты АПС и вы увидите что все

Инженер (Москва, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 07 Декабря 2013 года, 20:53
(ссылка на это сообщение)

Выше писал про релейный шкаф. Возьмем совершенно обычную ситуацию. Есть у вас, пусть Болид. Для размножения релейный шкаф.

ЧТО за шкаф, зачем?  куда размножать, есть структурка?  как в этом случае вы будите контролировать линию?

Инженер (Москва, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 07 Декабря 2013 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

Легко все 50 клапанов ОЗК можно закрыть по одному сигналу общий пожар
А вот к каждому КДУ если каждый клапан обслуживает свою дымовую зону нужен отдельный сигнал с ПС срабатывание более одного ПИ в дымовой зоне и по другому вы это не как не сделаете.

Встречный вопрос, а как вы это делаете  30 лет? как я и просил ранее выложите хоть одну структурную схему в любом формате


А вот так и делаю как Вы пишите.
* dom_1.dwg
(169.04 Кб)  [скачать]  [загрузок: 788]

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 07 Декабря 2013 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

А вот так и делаю как Вы пишите.

Ну зашибись вы мне прислали структуру пожарной сигнализации. О чем мы тогда спорим поздравляю вы не только "автоматчик" вы АПСник

Инженер (Москва, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 07 Декабря 2013 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)


А вот так и делаю как Вы пишите.

Ну зашибись вы мне прислали структуру пожарной сигнализации. О чем мы тогда спорим поздравляю вы не только "автоматчик" вы АПСник

Вот кстати по жилым домам это делаю я, связисты всеми руками и ногами отталкиваются от этого! Одно только название противодымная защита и все, транс!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 07 Декабря 2013 года, 21:33
(ссылка на это сообщение)

Вот кстати по жилым домам это делаю я, связисты всеми руками и ногами отталкиваются от этого!

Еще раз скажите кто такие связисты?
Одно только название противодымная защита и все, транс!

На каком основании проект ПС вы это называете так? кто вам это сказал? Я вас может удивлю -, но  вы делает пожарную сигнализацию.
А противодымная защита это очень круто так как это и архитектурные решения шахты незадымляемые лесницы всех 3-типов тамбуры, противопожарные двери  и сама противодымная вентиляция из раздела ОВ  и шкафы управления из раздела ЭОМ и управление из раздела АПС (ПС), а вашем случае вы еще и оповещение в один раздел засунули хотя он стоит отдельных денег. По большому счету вы делает один общий раздел АПМ но при отсвечивании цена данного проекта должна сумироваться из цен на все входящие  в нее систем, а если вы еще и охранные извещатели добавите, то еще и ОС. Я иногда также на болид и счетчики вешал т.ч. и СКУЭ в одном флаконе.


Инженер (Москва, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 07 Декабря 2013 года, 21:48
(ссылка на это сообщение)

Я иногда также на болид и счетчики вешал т.ч. и СКУЭ в одном флаконе.

Согласен, это можно сделать, только литературку почитать придется! То, что Вы написали выше делаю один и ничего справляюсь! А насчет противодымной защиты делаю по заданию технологов ОВ и шкафы управления тоже (электрики это не понимают). В последней работе и ОС делал в магазине на 1-ом этаже дома и ничего, спасибо никто не сказал, а обидно!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 07 Декабря 2013 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

Vavkhachev

В вашем примере
используются модули МА-У 4 системы ЮНИТРОНИК и если открыть паспорт, то там написано Системы охранно-пожарной сигнализации.
Одно это делает очевидным тот факт, что вы проектируете  ПС, а не как не автоматизацию.

ЕСЛИ ОТКРЫТЬ ПАСПОРТ НА САМ МА-У 4 ТО ВЫ УВИДИТЕ Контроль цепи управления и наличия напряжения питания 12-250 В;

Вы написали выше делаю один и ничего справляюсь!

По жилым домам я всю слаботочку", а это порядка 10 разделав делал один.

Инженер (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 07 Декабря 2013 года, 22:15
(ссылка на это сообщение)

Dpv 2005 
Избирательно отвечаете
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 07 Декабря 2013 года, 22:17
(ссылка на это сообщение)


Vavkhachev

В вашем примере
используются модули МА-У 4 системы ЮНИТРОНИК и если открыть паспорт, то там написано Системы охранно-пожарной сигнализации.
Одно это делает очевидным тот факт, что вы проектируете  ПС, а не как не автоматизацию.

ЕСЛИ ОТКРЫТЬ ПАСПОРТ НА САМ МА-У 4 ТО ВЫ УВИДИТЕ Контроль цепи управления и наличия напряжения питания 12-250 В;


Да все правильно Вы говорите, я же это не оспариваю!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Vavkhachev
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 07 Декабря 2013 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

По жилым домам я всю слаботочку", а это порядка 10 разделав делал один.

Да не делю я это на разделы, всеравно никто не ценит!

Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 07 Декабря 2013 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)


Dpv 2005 
Избирательно отвечаете


Вам так кажется как кадется, что вы задаете понятные и четкие вопросы.
сформулируйти четко вопрс или их перечень.


Инженер (Москва, Россия)
Andrey M
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 06 Августа 2014 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Чисто курьёз из практики. На вопрос: "Куда подключить контакт отключения вентиляции от ПС", электрик ответил: "Н.Р. контакт подключай на нуль и фазу - при сработке будет короткое и автомат отключит питание вентиляторов" [смех]

Проектировщик и наладчик пожарной автоматики (Кишинёв, Молдова)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: ddd
Вчера в 14:53

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:07

автор: КВН-68
20 Апреля 2024 года, 12:17

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 560, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Маркос, Холоденин Алексей, RomanGV, Wespe, Bma 194, Максим 69, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines