Установка противопожарных дверей. Использование пены?

Количество просмотров - 9442
(ссылка на эту тему)
Строй Ка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Октября 2008 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Материалы для заделки проёмов при установке противопожарных дверей по идее должен иметь такую же (не меньше) огнестойкость, что и сами двери. Получается использование обычной монтажной пены невозможно. Что тогда использовать для заделки? Только цементные растворы получается?
Гипро-зов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Октября 2008 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Есть много материалов кроме пены (или точнее сказать различные огнестойкие пены). Есть лёгкий бетон-цемент противопожарный. Есть силикон, есть специальные акриловые заполнители.
Есть пена, которая как и обычная строительная заполняет свободное пространство вокруг оконной или дверной коробки.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Строй Ка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Октября 2008 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Марки, марки назовите и производителя. Я не сомневаюсь, что такие уже придумали, но есть ли они в Беларуси и насколько доступны? И какова огнестойкость таких пен?
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Октября 2008 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

подскажите марки пожалуйста, ищу то же для заделки отверсий при вводе трубопроводов в здание.

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Гипро-зов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Октября 2008 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

  На только что прошедшей строительной выставке видел. Были представлены составы для герметизации: Essve Fogskum 90 - пена; FireSeal Firestop 400 akryl - акриловые составы; FireSeal Firestop 1000 silikon - силиконовые составы. Огнестойкость 60 и 120 минут, хотя по белорусским нормам вроде нигде больше 60 не требуется.
 Насчёт герметизации проходов для трубопроводов не знаю, но думаю возможно, надо только с рабочей температуров труб состыковать.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Wiksoft
***
Куратор подраздела "T-Flex CAD"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Октября 2008 года, 00:21
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Essve Fogskum 90 - пена; FireSeal Firestop 400 akryl - акриловые составы; FireSeal Firestop 1000 silikon - силиконовые составы. Огнестойкость 60 и 120 минут, хотя по белорусским нормам вроде нигде больше 60 не требуется.

Я не думаю, что это реклама. Это очень полезная информация для проектировщиков и строителей.
Желательно где то выложить сертификаты РБ на эту продукцию с тем, что бы было легче "отбиваться" на замечания экспертизы по данному поводу.

Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Essve
*
Участник форумов

СООО "Эссвебел"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Октября 2008 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)

Wiksoft,
   Как только  пройдем испытания и сертификацию, сразу выложим  на форуме

Заместитель директора СООО "Эссвебел" (Минск, Беларусь)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Октября 2008 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

с этого бы и начинали :-)
обязательно выкладывайте информацию!
очень ждем.

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Aleksandr Borbat
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Августа 2009 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

Одним из направлений компании HILTI является разработка и внедрение комплекса высококачественных материалов для пассивной противопожарной защиты зданий и сооружений. Эти материалы при воздействии температуры многократно увеличиваются в объеме , герметизируя кабельные проходки и проходки труб, безопасны для людей при соприкосновении и не выделяют вредных веществ при соприкосновении с огем. Сертифицированы во всех странах Европы, России, Украине. Сейчас проходят сертификацию в РБ.

? (Минск, Беларусь)
Wiksoft
***
Куратор подраздела "T-Flex CAD"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Августа 2009 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Одним из направлений компании HILTI является разработка и внедрение комплекса высококачественных материалов для пассивной противопожарной защиты зданий и сооружений.


Было бы даже очень хорошо, что бы все материалы в виде каталогов или PDF файлов выкладывались на данном сайте.
Продукцией Вашей компании приходится пользоваться довольно часто. Особенно в части связанной с применением анкерных болтов. И опять же поиск каталогов отнимает массу времени. Если Ваша компания заинтересована в сотрудничестве с проектными организациями - выкладывайте подробную информацию на сайте Proektant.by или давайте надежные ссылки на эту информацию.
Это не только облегчит нашу работ, но и улучшит сбыт Вашей продукции.

Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Essve
*
Участник форумов

СООО "Эссвебел"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июня 2010 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день,
Желательно где то выложить сертификаты РБ на эту продукцию с тем, что бы было легче "отбиваться" на замечания экспертизы по данному поводу.

На сегодняшней день для противопожарных дверей сертификационные органы РБ не могут определиться с программой испытаний материалов для заделки проёмов при установке противопожарных дверей. У нас пока нет заключения об области применения, а основное направление это кабельные, трубные и  вентканалы - www.proektant.org/index.php/topic,2451.0.html

Заместитель директора СООО "Эссвебел" (Минск, Беларусь)
Flaer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Декабря 2013 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Давно появилась пена противопожарная марки жаль не знаю, но на складе есть если интересно могу написать !!

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Таганка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Июля 2014 года, 00:51
(ссылка на это сообщение)

Никогда бы не подумала, что еще и противопожарные двери бывают. Всегда считала, что стоит учитывать все моменты во время прокладки электропроводки.

Домохозяйка (Симферополь, Украина)
Selen-ok
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Октября 2015 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Очень осторожненько читать интернет. Банальные ошибки "писателей"  - Температуры указываются по шкале Фаренгейта, 3200  по Цельсию может быть реально 320 град С. Маленький нолик в верхнем регистре плохо копируется.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: ddd
Вчера в 14:53

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:07

автор: КВН-68
20 Апреля 2024 года, 12:17

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1033, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VladSKAD, Electroac 36, Маркос, vybar, РоманC, Наталия26, Prying, Земский, Alex2214, Сергей Л. П., Mav, Дмитрий Е., Shvet, Володимир, Андрей_888
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines