Сообщение #16 : 12 Февраля 2013 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

я правильно понял: если в моем случае установить АУПТ, то АУПС уже не нужно?



Согласно СП5 АУПТ может выполнять функции пожарной сигнализации, в этом случаи обе системы не требуются, но дело в том, что АУПТ будет дороже чем АУПС.

Но в вашем случае, на сколько я понял, без нее АУПТ никак.


Вы еще раз подробнее напишите что и как, планировки если не архитектурные, то планы БТИ то должны быть, опять же у вас должны быть, на сколько я понимаю, на стенах планы эвакуации.

Опишите какие системы присутствуют, я же не знаю что именно у вас на объекте.

Также почитайте ФЗ 123, нужно точно знать когда ваше здание принималось, кем и т.д.
т.к. большинство нововведений касается только нового строительства и реконструкций.
если ваше здание уже давно построено, то многие требования на вас не будут распространиться по крайней мере сразу. 



 


Инженер (Москва, Россия)
ИП
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Февраля 2013 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

Но в вашем случае, на сколько я понял, без нее АУПТ никак.

а как насчет пункта 4 НПБ 110-03
Цитата
4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками
все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.


Аналогичный пункт предусмотрен в СП 5

Цитата
А.3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований данного перечня. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.
А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.



Согласно СП 12.13130.2009 "http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=109932;div=LAW;dst=100059"

Цитата
В1 - В4   │Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и        │
│пожаро-      │трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и     │
│опасность    │волокна), вещества и материалы, способные при              │
│             │взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с      │
│             │другом только гореть, при условии, что помещения, в которых│
│             │они находятся (обращаются), не относятся к категории А     │
│             │или Б                  

      Д      │Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии        │
│пониженная   │                                                           │
│пожаро-      │                                                           │
│опасность    │            
 

Не подпадают ли наши помещения в здании под перечисленные категории, если в них находятся мебель, непродовольственные товары, офисное оборудование?
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Февраля 2013 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Не подпадают ли наши помещения в здании под перечисленные категории, если в них находятся мебель, непродовольственные товары, офисное оборудование?



Нет не попадает.

Инженер (Москва, Россия)
Виктор Д.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Марта 2013 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Если в предписании написано, что лампы накаливания используются без защитной арматуры (как то так), то если заменить их энергосберегающими, новых вопросов у инспектора не возникнет?
Спасибо!

? (Саратов, Россия)
Weresk
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 15 Апреля 2014 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

скорее всего вам выпишут предписание по установке АУПС + штраф, на  помещение при проверке требуются ваши документы на собственность (аренду), проект установленной системы АУПС (АУПТ) , планы эвакуации, ну а далее дверные проемы соответствующие требованиям

Инженер ОПС (Омск, Россия)
BriliІs
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 24 Июля 2016 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Всё запущенно. И пожарная сигналка должна быть в любом случае!
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1130, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Владимир К, Перельман, Mоpоk, Чистильщик, Приятель, M525AX, Андрей 37, Yury G, Bonita, Evdbor, Сурен, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines