Плановая пожарная проверка. Что необходимо проверить и подготовить?

Количество просмотров - 8232
(ссылка на эту тему)
ИП
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Января 2013 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Прошу помощи в подготовке к плановой пожарной проверке.
Здание 5 эт. + цокольный этаж, по ~ 500 кв.м. каждый, на 6 эт. - нет отделки.
Нужно подготовить это здание хотя бы по основным моментам, которые проверяют инспекторы и отделаться минимальным штрафом.
Что нужно для этого сделать:
1. по оборудованию ПБ,
2. какие нужны документы по ПБ,
3. и др.
Заранее благодарю за полезные ответы.
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 29 Января 2013 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Здание 5 эт. + цокольный этаж, по ~ 500 кв.м. каждый, на 6 эт. - нет отделки.

А подробнее о здании, его назначении , степени огнестойкости, лестницы, лифты, количество выходов и т.д. можно?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Января 2013 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

Если Вы "ИП" из России то начните с Правил противопожарного режима (ППР 2012), Технического регламента ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) - обратите внимание на ст.4 п.п.4.

? (Пенза, Россия)
ИП
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Января 2013 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)


Здание 5 эт. + цокольный этаж, по ~ 500 кв.м. каждый, на 6 эт. - нет отделки.

А подробнее о здании, его назначении , степени огнестойкости, лестницы, лифты, количество выходов и т.д. можно?


назначение - магазин-офис, степени огнестойкости - незнаю, каркас из железобетона + между этажами кирпичная кладка, лестницы шириной примерно 1 метр, лифтов нет, выходов на цокольном этаже - 2 и столько же на первом, на остальных этажах двери на улицу установлены, но нет пожарной лестницы.
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Января 2013 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

По идеи кроме работающих противопожарных систем. (ПС, СОУЭ, ДУ, АУПТ и т.д.) и соответствующих документов на них и порядка на объекте, отсутствие мусора, наличие легко воспламеняемых взрывчитых и пожароопасных веществ в ненадлежащих местах, захламленных ывакуционых проходов и заколоченных  или залакированных аварийных выходов, и т.д. от вас и не требуется.

Вы уточните что именно вам нужно какие системы присутствуют когда они сданы проводились ли ранее проверки  и т.д.

Если у вас это не функционирующие здание а стройка то нужно обратить внимание в первую очередь на мусор, наличие точение их отсутствие посторонних лиц и на временное электричество чтобы оно не превышало 42V по норма? были щиты с автоматами не было скруток и т.д. оголенность было заземление и т.д. кабель чтобы был сертифицированный ну и т.д..
Также места для курения сварных работ и мест где может быть открытое пламя и наличие соответствующих знаках. Ну и огнетушителей багров ведер коробки с песком и так далее.  

Инженер (Москва, Россия)
ИП
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Января 2013 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Вы уточните что именно вам нужно какие системы присутствуют
в том то и дело, что практически ничего нет. Правил ПБ очень много... И так как проверка будет в конце следующего месяца я хотел узнать, что в основном проверяют инспекторы, т.е. что необходимо сделать, чтобы штраф был минимальным.
Здание функционирует как магазин-офис, товары непродовольственные.
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Января 2013 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)


Вы уточните что именно вам нужно какие системы присутствуют
в том то и дело, что практически ничего нет. Правил ПБ очень много... И так как проверка будет в конце следующего месяца я хотел узнать, что в основном проверяют инспекторы, т.е. что необходимо сделать, чтобы штраф был минимальным.
Здание функционирует как магазин-офис, товары непродовольственные.

вы где хоть находитесь.

Инженер (Москва, Россия)
ИП
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Января 2013 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)


Dpv 2005
в России, не в Москве...а это для чего... разве правила ПБ в России везде не одни?
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Января 2013 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Ув. ИП, инспектора проверять могут все вопросы пожарной безопасности. В соответствии с законодательством детальная проверка (совместно с представителем прокуратуры, проверяются все вопросы пожарной безопасности) проводится 1 раз в 3 года. По итогам проверки составляется предписание (...протокол на штраф и т.д.). По срокам в предписании инспектор придет к ВАМ с контрольной проверкой, контролировать выполнение мероприятий. Если ваша организация существует не первый год у Вас уже должно быть предписание, по нему необходимо выполнить все мероприятия, а то протокол на штраф... Сумма штрафа может быть различной, в зависимости от того какая организация у Вас (ИП или юридическое лицо). По штрафам посмотрите Кодекс об административных нарушениях с учетом изменений на 2012 г. (наберите в поиске - найдете и комментарии) - ст.19.5 ч.12,13, ст.20.4.

? (Пенза, Россия)
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Января 2013 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

в том то и дело, что практически ничего нет

назначение - магазин-офис,

У вас по любому должна быть пожарная сигнализация и оповещение.

Инженер (Москва, Россия)
ИП
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Февраля 2013 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

можно ли в виде списка необходимого из: - документов по ПБ, - инвентаря/оборудования, кроме пожарной сигнализации и оповещения
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Февраля 2013 года, 01:14
(ссылка на это сообщение)


можно ли в виде списка необходимого из: - документов по ПБ, - инвентаря/оборудования, кроме пожарной сигнализации и оповещения


У вас есть хоть планировки? и вообще вы может вначале опишите свою ситуацию по подробнее? Может у вас и дымоудаление полагается и т.д
у
Естественное освещение пути эвакуации и т.д.
у вас это что новое здание или реконструкция.
Дайте больше данных, задавайте конкретнее вопросы.
На цоколе у вас  пожаротушение должно быть

СП 5
10.2.2 При размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах
   Независимо от величины торговой площади



10.2.2 При размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах
АУПТ   Независимо от величины торговой площади

а в вашем случае весь магазин
10.3 Трехэтажные и более

Ну и то о чем я выше писал.

Инженер (Москва, Россия)
ИП
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Февраля 2013 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

Dpv 2005, для нашего магазина соблюдение всего обойдется в круглую сумму... да и не успеем ... я лишь хотел узнать. что из инвентаря (самого необходимого и не очень затратного до 10-20 т.р.) нужно для соблюдения основ противопож.защиты, напр.:
1. указатели на путях эвакуации
2. огнетушители
3. ... что еще?
Dpv 2005
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Февраля 2013 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Dpv 2005, для нашего магазина соблюдение всего обойдется в круглую сумму... да и не успеем ... я лишь хотел узнать. что из инвентаря (самого необходимого и не очень затратного до 10-20 т.р.) нужно для соблюдения основ противопож.защиты, напр.:


[шок] [шок] [непонятно]
В вашей конкретной ситуации  вам скорее  всего ничего не поможет.
Не понятно о чем думали когда открывался магазин.
 
1. указатели на путях эвакуации
2. огнетушители
3. ... что еще?

в вашем случае была бы кстати  палочка выручалочка, или щука или на крайний случай золотая рыбка.
 [рыдаю] [рыдаю] [рыдаю]


Инженер (Москва, Россия)
ИП
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Февраля 2013 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

10.2.2 При размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах
АУПТ   Независимо от величины торговой площади

а в вашем случае весь магазин
10.3 Трехэтажные и более

я правильно понял: если в моем случае установить АУПТ, то АУПС уже не нужно?
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1315, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Земский, Legio Mortis, Evdbor, Александр ЭОМ, Ден СПБ, Перельман, Алексей Олегович Москва, Dmitrij, Alex2214, РоманC, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92, Shvet, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines