Эксплуатация тепловых спутников. Обмен опытом, смена теплоносителя, шайбирование и другое?

Количество просмотров - 5872
(ссылка на эту тему)
Imperius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Декабря 2012 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Хотелось бы в данной теме обменяться опытом в эксплуатации тепловых спутников. У меня такие вопросы:
1) Возможность перевода спутника с теплоносителя вода на теплоноситель пар?
2) Эффективность шайбирования спутников?
3) Как сократить увеличение пропуска пролетного пара при долгосрочном использовании термодинамических конденсатоотводчиков фирмы "Armstrong"?
4) Кто нибудь пробовал промывать тепловые спутники гидромонитором? (Больше похоже на фантастику, но все же...)
5) Возможные методы отогрева спутника, если его заморозили?

Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Февраля 2013 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

1. поясните хотя бы, зачем это вам. уже есть существующая система. выводить насос, подводить пар, пересчитывать спутники, врезать КО - зачем эти затраты. Надо заказчику доказать эффективность (в Вашем случае - своему руководству)
2. инспектор энергонадзора пирометром промерил гребенку, выявил перегрев, выдал предписание. эксплуатация зашайбовала спутник. перегрев снизился. Эффективность налицо. если не нравится - делайте анализ схемы, соединяйте короткие параллельные спутники последовательно. На одном производстве встречал на обратках термостатические регуляторы расхода спутников от Жестра. Хотя владельцы сказали, что их тоже шайбовали
3. ну термодинамические  более всего пролетный пар создают сами по себе. у некоторых тарелка от вибрации стачивается или пар канал пробивает в тарелке. тут или переходить на термостатические или своевременно диагностировать неполадки и менять КО
4. если вы в производстве работаете - заложите в дефектную ведомость промывку, вы же платите подрядчику. а так лишним не будет грязь смыть - не будет шайбы забивать. Скорее всего так еще никто не делал
5. греют обычно паром, настраивая шланги. пара тройка бригад отогревают свои участки от начала. тонким сверлом делают дырочку в спутнике и к нему греют. как отогревается и идет вода - греют следующий участок до следующего отверстия. как из второго отверстия пойдет вода в первое забивают чоп, по возможности обваривают. Если обнаружили, что спутник только замерз (под изоляцией тепло) - целесообразно греть открытые участки спутника с открытым дренажом на обратке - иногда спасает

? (Уфа, Россия)
Imperius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Февраля 2013 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

1) Нет, доказывать ничего не нужно. Просто иногда по техническим причинам нужен переход от одного теплоносителя на другой (перегрев или недогрев продукта, отбраковка разводящих паропроводов или продолжительный ремонт). В моей практике были переводы с воды на пар. Спутники по воде страдают точечной коррозией, и при переводе на пар, в течении нескольких месяцев эксплуатации появляются десятки свищей. А какие проблемы могут возникнуть при переходе от пара к воде.
2) Это все так, но парой получается, что после шайбирования спутник "не тянет", а то и вообще опракидывается.
3) В последнее время мы начали переодически менять тарелки в конденсатоотводчиках, вроде как помогает. А что можно сделать с пролетным паром в поплавковых конденсатоотводчиках?
4) Работаю на НПЗ, и спутников сдесь 590км. Поэтому промыть все просто невозможно, иногда, в экстренных ситуациях, стараемся продувать компрессором в 6атм, но и этого парой мало и не пробивает его. Так вот все хотим попробовать гидромонитором!)
5) Таким методом, по старинке, мы в настоящий момент и пользуемся, но есть возможность заказать агрегат для размораживания труб "ДРАКОН-400" . Может у кого то есть опыт работы с ним, действительно ли он так хорош как пишут? Возможно кто то знает еще какие то подобные агрегаты.

Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
Imperius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Февраля 2013 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Появилось разногласие по монтажу гребенки, проектировщики ссылаются на рекомендации "Спутники технологических трубопроводов. Т-ТТ-06-85". Возможно у кого то имеется данный документ в электронном виде?

Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2013 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

внипинефтефтевский документ. в больших гипрах есть. а в чем разногласия?

? (Уфа, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2013 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

1) Нет, доказывать ничего не нужно. Просто иногда по техническим причинам нужен переход от одного теплоносителя на другой (перегрев или недогрев продукта, отбраковка разводящих паропроводов или продолжительный ремонт). В моей практике были переводы с воды на пар.
А паро-струйные аппараты не рассматривали, при недогреве дадут воду заданной температуры

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Imperius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Февраля 2013 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

Цитата
а в чем разногласия?
Во первых - у нас много гребенак на которых запитывается по 20 и более спутников, поэтому новые спутники проектировщики не хотят на нее ставить, предлогают монтировать новую гребенку, а для нас это только лишнее обслуживание. Во вторых - хотят ставить на гребенки манометры и воздушники, это нам так же не нужно, все это предусмотренно на разводящих паропроводах.

Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
Imperius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Февраля 2013 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А паро-струйные аппараты не рассматривали, при недогреве дадут воду заданной температуры
Такие аппараты с экономической точки зрения не подойдут, зачастую сменить теплоноситель нужно только по трубопроводу между двумя соседними установками, а это около 200м, и ради этого ставить паро-струйный аппарат просто не рационально.

Инженер-технолог (Новополоцк, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26