Антикоррозионное покрытие газоходов. Назначение и требование нормативных документов?

Количество просмотров - 5113
(ссылка на эту тему)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 20 Ноября 2012 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Для чего нужно внутреннее антикоррозионное покрытие газоходов и где это прописано?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Ноября 2012 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

В продуктах горения может содержаться сера, которая образует серную кислоту на поверхности газохода.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 23 Ноября 2012 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Для чего нужно внутреннее антикоррозионное покрытие газоходов и где это прописано?

4.39.3 Дымовой канал должен быть устойчивым против коррозионного воздействия продуктов сгорания и конденсата.
Это ГОСТР 53321-2009 "Аппараты теплогенерирующие........

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Arthurid
Участник форумов

Сайт о современном строительстве
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Января 2013 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

которая образует серную кислоту на поверхности газохода.
Только не серу а конденсат, т.е. воду, которая и является причиной коррозии [подмигиваю]
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 07 Января 2013 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

В продуктах горения может содержаться сера, которая образует серную кислоту на поверхности газохода.

Не совсем так. Точнее так: в продуктах горения могут содержаться оксиды серы , которые с влагой образуют коррозионноактивные кислоты. Но даже при отсутствии сернистых соединений конденсат из продуктов горения имеет кислую реакцию за счёт слабой угольной кислоты.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Pchelaxxxx
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Декабря 2013 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

Чем покрывают дымоходы для защиты. и нужно ли покрывать дымоходы из железобетона? Где посмотреть какая защита нужна?
(дымоход подземный врезается в кирпичную трубу ниже уровня земли)
(дымоход котельной котел работает на газу)

Инженер конструктор (Гомель, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 10 Декабря 2013 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Ремонт дымовых труб, градирен и антикоррозионных покрытий оборудования электростанций: (справ. пособие)/ под общ. ред. И. В. Захарова, А. И. Курилова. - М.: Энергоиздат, 1982. - 215 с. - (в пер.):.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ganny
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Октября 2014 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

Кто должен проводить работы по покрытию ?

? (Москва, Россия)
Chernya
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Марта 2015 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

работы скорее всего должны проводить, люди,которые монтируют дымоходы

Каменщик (Екатеринбург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Марта 2015 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

работы скорее всего должны проводить, люди,которые монтируют дымоходы

Не верное мнение. Эти работы нужно выделять в отдельный шифр проекта. У подрядчиков существует разделение труда по видам работ. Редко, когда подрядчик одинаково качественно выполняет и монтаж коробов и АКЗ. Не забудьте учесть работы по подготовке поверхности под АКЗ. Часто кислотостойкие "Краски" требуют по технологии пескоструйную обработку поверхности перед нанесением грунтовки. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31

автор: Олег1965
17 Декабря 2023 года, 18:04

автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1308, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Evdbor, Mclaud 72, Dmitrij, Ден СПБ, klevt5of, Перельман, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва, РоманC, Енот1502, Николай Константинович
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines