Огнестойкость ограждающих конструкций дымоходов. Требования нормативных документов?

Количество просмотров - 4905
(ссылка на эту тему)
Sedoff
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Октября 2012 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)


  • Подскажите норматив по огнестойкости для внешней оболочки дымохода.



Дымоход модульный, внутри керамическая шамотная вставка, снаружи планируется использовать пенобетон, керамзитобетон.
Между трубой и внешней оболочкой утеплитель.

? (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Октября 2012 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

4.39.8 Дымовой канал, проходящий вблизи строительных конструкций из горючих материалов, не должен нагревать их выше 50°С.
ГОСТР 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Sedoff
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Октября 2012 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)

Не совсем то,что надо. Интересуют требования по огнестойкости оболочки.

? (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Октября 2012 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Интересуют требования по огнестойкости оболочки.

Это зависит от назначения дымового канала, вида топлива, свойств окружающих строительных конструкций.


4.39 Дымовые каналы должны соответствовать следующим требованиям:
4.39.1 Материал дымового канала и теплоизоляционного покрытия на нем должен быть негорючим (НГ). Возможность применения материалов группы Г1 для теплоизоляционного покрытия должна быть обоснована и подтверждена испытаниями.
4.39.2 Дымовой канал жидкотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не более 400°С.
Дымовой канал твердотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не более 400°С и против кратковременного (не более 0,5 ч) действия температур не более 1000°С.
Дымовой канал газотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не менее 200°С.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Sedoff
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Октября 2012 года, 19:25
(ссылка на это сообщение)

Земский, не то совсем. Разговор не о дымовом канале, он как раз и выдерживает 400 градусов рабочей температуры и любой конденсат(шамотная труба),  а о внешней оболочке. Какие требования к ней, нигде нет документов о этом.Перелопатив груду всего, я не нашел в наших нормах требования о огнестойкости внешней оболочки, везде пишут про дымовой канал.

? (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Октября 2012 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

о внешней оболочке. Какие требования к ней,

У вас такая теплоизоляция, что к оболочке никаких требований.Хотя я не совсем понимаю. что вы имеете в виду под оболочкой. Часто к каналу прислоняют деревянные брусья, закреплённые на чердаке, а поверх брусьев крепят оболочку из материала кровли (например металлочерепицу).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Sedoff
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Октября 2012 года, 20:06
(ссылка на это сообщение)

 Внутри шамотная дымовая труба, с ней никаких вопросов, 30 лет гарантии выдано производителем, а наружную облицовку в которой она будет стоять, планируется делать из огнестойкого материала, так вот нет никаких объяснений в наших нормативах о том, какова должна быть огнестойкость оболочки.

? (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Октября 2012 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Дымоход модульный, внутри керамическая шамотная вставка, снаружи планируется использовать пенобетон, керамзитобетон.
Между трубой и внешней оболочкой утеплитель.

При такой теплоизоляции температура на внешней поверхности утеплителя будет равна температуре наружного воздуха. Требование к наружной оболочке одно-из негорючего материала.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Sedoff
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Октября 2012 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

Если точнее,то должна выдержать открытое пламя в течении 60 минут.

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1272, пользователей - 20
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Алексей Олегович Москва, Ден СПБ, Dmitrij, Alex2214, РоманC, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92, Shvet, Андрей 37, Перельман, Татьяна 29, Electrik 1998, Mav, Корсар
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines