Расчётные пролёты для многоцепных линий с проводами СИП. Правила расстановки опор?

Количество просмотров - 21252
(ссылка на эту тему)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 15 Апреля 2016 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Никнейм от Вчера в 21:15
какая максимальная длина пролета может быть от ТП до первой опоры ВЛИ 0,4кВ?
Смотрите типовой проект на ТП.

Что-то я не нахожу таких типовых, чтобы в них был отражен этот момент. Да и ТП сама старая, еще кирпичная.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 15 Апреля 2016 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

Смотри:
* 0047.djvu
(30.6 Кб)  [скачать]  [загрузок: 74]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 15 Апреля 2016 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Видел уже этот лист. Смущает, что здесь КТП киоскового типа.
Немного подробнее о моей конкретной ситуации.
Есть существующие опоры и ТП. Есть классический заказчик, которому надо все вчера, подешевле и исходных данных почти нет. Надо по существующим опорам кинуть временное электроснабжение стройплощадки. Первая опора от ТП на 14м. И это меня очень смущает, т.к. меня учили 1ю опору ставить в 5-7м от ТП (просто принял на веру). Проложить до это й опоры КЛ заказчик упирается. Пытаюсь обосновать.
Плюсом к этому по существующим опорам проходит линия освещения, и кое-где пролеты 37-38м, что больше чем 36м по типовому24.0067 для 3 района по ветру и 4 по гололеду для двухцепных ВЛИ по проекту ЛЭП98.10. Не знаю насколько это критично.
Вообще с ВЛ у меня очень сложные взаимоотношения))

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 15 Апреля 2016 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Времянка - она и есть времянка. Доставлять под неё допопору никто не будет, как и строить новую линию. Так что я бы не заморачивался, только предупредил бы Заказчика о возможных неприятностях, если линия освещения принадлежит ему.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 15 Апреля 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Ну я понимаю, что на времянке сэкономить хотят, но вот вдруг звезды сойдутся и завалит эту опору на чью-нибудь собственность, а там не по нормам выяснится. Ой как нехорошо выйдет)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 15 Апреля 2016 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Времянка - она и есть времянка. Доставлять под неё допопору никто не будет, как и строить новую линию. Так что я бы не заморачивался, только предупредил бы Заказчика о возможных неприятностях, если линия освещения принадлежит ему.

Абсолютно верно.
, что на времянке сэкономить хотят, но вот вдруг звезды сойдутся и завалит эту опору на чью-нибудь собственность, а там не по нормам выяснится.

Если ближе к нормам, то какое сечение СИП?

Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 15 Апреля 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

3х35+1х50, существующие не знаю, но вряд ли больше для освещения использовали.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 15 Апреля 2016 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Поступите так, как подсказал Вам Mav.
И ещё. В книге "ENSTO"  при СИП 4х35, пролёты до 40 м (по таблицам).

Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 15 Апреля 2016 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

А что насчет первого 14м пролета? Тоже сойдет для времянки?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 15 Апреля 2016 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)


А что насчет первого 14м пролета? Тоже сойдет для времянки?

Сойдёт.

Инженер (Омск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #56 : 15 Апреля 2016 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

Только покрепче крюк в кирпичную стену вбейте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 15 Апреля 2016 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

Ок [подмигиваю]

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Narart
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 19 Марта 2017 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, какие опоры и расстояние между опорами выбрать, если принята подвеска из 3-х проводов СИП2-3х120+1х95? Линия используется как временное электроснабжение потребителя (500кВт). Расстояние от ТП до потребителя 200м, есть один поворот 90гр.

Проектировщик (Курск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 19 Марта 2017 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)

Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных железобетонных опор ВЛ 0,38кВ с самонесущими изолированными проводами по ПУЭ 7 издания (дополнение к проектам опор ВЛ)
Шифр 25.0067

Инженер (Омск, Россия)
Biktej
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 25 Марта 2018 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, какие опоры и расстояние между опорами выбрать, если принята подвеска из 3-х проводов СИП2-3х120+1х95? Линия используется как временное электроснабжение потребителя (500кВт). Расстояние от ТП до потребителя 200м, есть один поворот 90гр.

Всем, здравствуйте. Может я плохо считаю, но у меня получились потери напряжения в 6,28 %. Считал по упрощенной формуле на алюминиевый кабель. Пройдет ли три сипа 3х120? Раньше 5% было.
Плюс шифр вроде 24.0067?
Не много отклонюсь от темы. А вообще существуют действующие документы на нормы потерь напряжения в пром. объектах? сп 256 жилые и общественные только ведь?

Проектировщик (Ульяновск, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09