beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287850
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Перемычка от ЗРУ к опоре ВЛ 10 кВ. Проверка сечения кабеля 10 кВ на нагрев токами к.з.?

Количество просмотров - 8315
(ссылка на эту тему)
Олег проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Августа 2008 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

Подскажите кто-нибудь как проверить кабель длиной 100м от ЗРУ к опоре ВЛ 10 кВ на короткое замыкание, ток у меня получился 210 А Рр=3630кВА сечение взял 3х120мм2 неизвестно пройдет по КЗ или нет не знаю помогите чем можете
 линия2.jpg
 
* линия2.jpg
(23.92 Кб, 923x397)  [скачать]  [загрузок: 60]

Инженер-проектировщик по электрике (Новый Уренгой, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2008 года, 22:47
(ссылка на это сообщение)

По простенькому в 10 кВ не получится: Надо знать ток КЗ на шинах 10 кВ и время срабатывания защиты. Потом смотришь односекундный ток КЗ данного кабеля и по приведенной там же формуле считаешь, какое время сможет держать ток КЗ твой кабель. Если оно больше времени срабатывания защиты, то кабель термически устойчив и может быть применен:
Проверка кабеля на термическую устойчивость.
Согласно формулы 5.7 [ РД 153-34.0-20.527-98 ]   начальное действующее значение периодической составляющей тока в месте КЗ:
   Iпо = с * Uном/1,73 * Xэк  , где с = 1,00 - 1,10 для min и max значения тока КЗ соответственно; Uном = 10,5 кВ; Xэк = 0,69 и 0,90 для max и min режимов работы системы соответственно (это для моего примера Хэк!!!)
Отсюда Iпо = 1 * 10,5/1,73 * 0,9 =  6,74 кА для min режима  и  Iпо = 1,1 * 10,5/1,73 * 0,69  = 9,68 кА для max режима.
По [ Длительно допустимые токовые нагрузки кабелей. ОАО "Севкабель-холдинг" ] односекундный ток КЗ для кабеля с бумажной изоляцией тиа ААБл 3х185-10 составляет Iкз.сек = 15,66 кА.
Определим максимальное время срабатывания защиты по термической стойкости КЛ:
   К = 1/SQRT t ,      где К =Iпо.max/Iкз.сек = 9,68/15,66 = 0,618
Отсюда найдём время t :
    t = 1/K² = 1/0,618² = 2,6 сек

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Олег проектировщик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Сентября 2008 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Здорово теперь все ясно спасибо

Инженер-проектировщик по электрике (Новый Уренгой, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Мая 2015 года, 00:02
(ссылка на это сообщение)

Xэк = 0,69 и 0,90 для max и min режимов работы системы соответственно (это для моего примера Хэк!!!)

Как вычисляется Xэк?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Мая 2015 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Добавлю к предыдущему сообщению, есть проектируемая РП 2х1250. Необходимо выбрать питающие кабели.
Из нач данных есть ток кз на шинах питающей ПС, ну и длинна кл-6 кВ до РП.
С учетом перегрузки ток КЛ составит 1.4*1250/1,73*6=168А
Проверка по экономич плотности тока даем 120 мм2
Проверка по тер стойкости буксует:F=SQRT(Bк)/C
Вк=Iпо2*(t+Ta);
t - прикинул как 0,6, Ta - 0,01
Iпо..не пойму как высчитать...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Мая 2015 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

Хэк (эквивалентное сопротивление) находится, по-моему, как сумма сопротивлений системы (Хс), проводов, кабелей (Хк), трансформаторов (Хтр) до точки к.з.
Сопротивление кабелей, проводов, шин, трансформаторов и т.д. можно найти в ГОСТе по расчету токов к.з. (номер не помню, старенький стандарт. Гугл в помощь),
а вот Хс =Uг/Iкз, где Uг - генераторное напряжение (мои преподаватели его почему-то называли средним номинальным), Iкз - ток к.з. источника питания, который вы должны выпросить в качестве исходных данных в энергоснабжающей организации. Удачи)

Инженер (Оренбург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Мая 2015 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Хэк (эквивалентное сопротивление) находится, по-моему, как сумма сопротивлений системы (Хс), проводов, кабелей (Хк), трансформаторов (Хтр) до точки к.з.

Для вводного кабеля это есть Xc+Xкаб ?
Кз то может быть как в начале КЛ так и в конце же...тогда получается в одном случае можно принять (упрощенно )просто Хc, а у другом суммировать с сопр кабеля...

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Мая 2015 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

Uг - генераторное напряжение (мои преподаватели его почему-то называли средним номинальным)

А есть еще такое понятие как базисное напряжение.
Но разницы я найти не могу.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Мая 2015 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

При проверке линий точку КЗ принимают в начале линии. Почитайте ГОСТ Р 52735-2007 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Мая 2015 года, 17:00
(ссылка на это сообщение)

При проверке линий точку КЗ принимают в начале линии.

Т.е. для питающего кабеля Xэк=Хс?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Мая 2015 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Вам ЭСО должна дать ток КЗ на шинах ПС. Вот этот ток кабель и должен держать до отключения.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Мая 2015 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

Вам ЭСО должна дать ток КЗ на шинах ПС. Вот этот ток кабель и должен держать до отключения.

Выдали - 5,5 кА. Т.е. для расчета Bк я могу его использовать?
Просто в РД пишут начальное значение периодической....

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Мая 2015 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Ta - 0,01

По Ц-02-98 (Э)
Та э - эквивалентная постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ от удаленных источников, равная 0,1 с для сети 6,0 кВ и 0,02 с для сети 0,4 кВ;

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Мая 2015 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)

Та э - эквивалентная постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ от удаленных источников, равная 0,1 с для сети 6,0 кВ и 0,02 с для сети 0,4 кВ;

Благодарствую, буду иметь ввиду. [согласен]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Мая 2015 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

Точно не уверен. Сам голову с расчетами ломаю.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 11:59

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1337, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ден СПБ, Alex2214, Перельман, Sasha 4312, Evdbor, Mclaud 72, Dmitrij, klevt5of, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Александр ЭОМ, Алексей Олегович Москва
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines