Пожаротушение мусоропроводов в жилом здании. Необходимость и способы выполнения?

Количество просмотров - 21193
(ссылка на эту тему)
Арт
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 18 Января 2013 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

На пожаротушение/поливочный кран надо предусматривать отдельный стояк? Может есть у кого-то пример выполнения?
Спасибо.

Инженер-технолог (Тернополь, Украина)
Georgdv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 11 Августа 2015 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты!
дом 4 этажа, многоквартирный, есть помещение на первом этаже для сбора мусора.
можно обойтись без спринклера? по причинам:
1. его могут сбить, не защищен от вандализма
2. куда подавать сигнал о срабатывании системы? о которой говорит СП 30.13330.2012
3. ну и денег жалко

? (Санкт-Петербург, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 11 Августа 2015 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)


На пожаротушение/поливочный кран надо предусматривать отдельный стояк? Может есть у кого-то пример выполнения?
Спасибо.

У Вас с мусоропроводом или без?

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Georgdv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 11 Августа 2015 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

без мусоропровода.
у нас на первом этаже помещение для установки контейнеров для сбора отходов, это не мусоросборная камера.
проектировщик - навязывает спринклер, как для мусоросбоной камеры.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 11 Августа 2015 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Я бы порошковый модуль поставил. Загорелось - бахнул, потушил.
А тянуть воду, которой технички будут полы мыть, зимой мерзнуть и т.д. ну его нафик.

? (Челябинск, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Июня 2016 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

вижу что с опозданием...
затерял тему, сори

без мусоропровода.
у нас на первом этаже помещение для установки контейнеров для сбора отходов, это не мусоросборная камера.
проектировщик - навязывает спринклер, как для мусоросбоной камеры.

ДБН В.1.1-7-2002 п. 4.19 в редакции изменения № 1 утверждённого приказом Минстроя Украины от 23.01.20177 № 18 + ДСТУ Б В.2.5-34:2007 + ДБН В.2.2-15-2005 п. 4.28
Цитата
Приміщення сміттєзбірної камери повинно обладнуватися спринклерним пожежогасін¬ням із розрахунковою витратою води 1,8 л/с. Трубопровід спринклерного пожежогасіння слід приєднувати до внутрішнього господарсько-питного водопроводу через запірний пристрій, оп-ломбований у відкритому положенні, без встановлення контрольно-сигнального клапана

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 300, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Александр 156, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines