Грозозащитные троссы (ОКГТ) ВЛЭП. Методика расчёта термической устойчивости?

Количество просмотров - 2844
(ссылка на эту тему)
Шарипов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Января 2012 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Существуют ли методические указания или РУ по расчету термической устойчивости ОКГТ?
У нас разработаны программы расчетов. Хотелось бы сравнить с результатами, полученными другими.
 

Главный специалист САЭСП (Ташкент, Узбекистан)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2012 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Есть методические указания разработанные энергосетьпроектом №5290тм-Т1 в 1976 году,
Так-же можно глянуть тут http://www.proektant.ru/content/1414.html
Расчетов для сравнения у меня нет ...

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Шарипов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Января 2012 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

У нас разработанна программа расчетов токов в тросах ВЛ 220-500 кВ при несимметричных КЗ.
Возможен учет: собственные и взаимные сопртивления и проводимости всех проводов, сопротивления заземления опор, контуров заземлений ПС, спуски ОКГТ на ПС и др. Используются алгоритмы расчетов в фазных координатах для многопроводной линии. Получаются интересные результаты, намного отличающиеся от методических указаний. Хотелось бы пообщаться с теми, кто сталкивался с оценкой термической устойчивости ОКГТ.

Главный специалист САЭСП (Ташкент, Узбекистан)
Alexeynn
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июня 2012 года, 23:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Тема интересная.
А можете прислать программу для тестирования? Наши специалисты обкатают. Выложим результат
Шарипов
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2012 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Программа на Матлабе, довольно сложная - пока не пользовательская. Можете прислать данные по ВЛ и эквивалентам - посчитаем.
если заинтересуетесь, то выщлем состав необходимых данных
 с Уважением
Utkur Sharipov
--
Chief Specialist of department
“Sredazenergosetproekt” JSC - Design Institute
41, Shota Rustavely str.,
Tashkent, Uzbekistan 100070
Phone: + 998 97 449 16 23
Email: ubsharipov@rambler.ru
       utkur@saesp.uz
 

Главный специалист САЭСП (Ташкент, Узбекистан)
Vols-ues
*
Участник форумов

Энергетика, связь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июля 2014 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Для информации. Вышел новый СТО 56947007-33.180.10.173-2014 "Методические указания по расчету термического воздействия токов короткого замыкания и термической устойчивости грозозащитных тросов и оптических кабелей, встроенных в грозозащитный трос, подвешиваемых на воздушных линиях электропередачи". ФСК ЕЭС.
Mvdmitriev
**
Активный участник форумов

Полезные статьи по кабелям
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Мая 2017 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Да, документ вышел, но он далек от совершенства. Предлагаю Вашему вниманию небольшой материал, где высказан ряд соображений на этот счет.
* Dmitriev42tros.pdf
(406.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 12]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vols-ues
*
Участник форумов

Энергетика, связь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Мая 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Михаил!
Да, в этом Вы правы (+ учитывая позицию в представленном материале, читал и у Вас на сайте), большинство СТО ФСК так и составлены - больше похожи на некую компиляцию материалов из интернет-публикаций, с применением (в национальном стандарте) британских или американских единиц измерения...
А я, вот, хочу обратить Ваше внимание на то, что тема требует более глубокого понимания и подхода к решению данной задачи, т.к. здесь рассматривается не просто грозозащитный трос, а трос, со встроенным оптическим модулем- ОКГТ. Во-первых, он заземляется на всех опорах ВЛ, вне зависимости от типа- анкерные они, либо- промежуточные. Во-вторых, есть ВЛ, где грозозащита состоит из двух тросов. А один, к примеру, необходимо заменить (полностью или частично) на ОКГТ - получается разнородные участки, с разными типами проводников и способами заземления. Было множество попыток разработчиков создать программный продукт, для расчетов термической устойчивости, но так все программы и остались "сырыми" и заброшенными. Более менее приемлемым продуктом, из российского ПО, для этих целей вижу комплекс EnergyCS TKZ и Line. На одной программе выполняется расчет ТКЗ линии, с учетом типа провода/троса, геометрии опор, индуцированной составляющей итд. На другой- механический расчет и распределение уже с наложенной составляющей ТКЗ, на каждой опоре ВЛ. Мое мнение, что надо разрабатывать свой национальный продукт, а не надеяться на ElectroMagnetic Transient Program, PLS-CADD итд итп. [улыбка]       
Mvdmitriev
**
Активный участник форумов

Полезные статьи по кабелям
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Мая 2017 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Приятно, что не только мы скептически смотрим на некоторые из Стандартов ФСК )) Значит ситуацию можно как-то исправить. Вы правы, что наша статья очень простая, там нет случаев с разными сопротивлениями заземления вдоль трассы, с разными длинами пролетов, с разными типами тросов на разных участках одной и той же ВЛ. Пока мы хотели просто обратить внимание, что Стандарт ФСК дает результаты, которые на 20-30% отличаются от других инструментов расчета. Статью писали спешно, если бы нам дали больше времени - наверное она получилась бы более обстоятельной. Вот)

? (Санкт-Петербург, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: R 13
Сегодня в 05:40

автор: Дмитрий_
Сегодня в 05:26

автор: Роспроект
Сегодня в 05:23

Вчера в 23:41

автор: Foxson
Вчера в 20:20

автор: Олега 777
Вчера в 20:15

Вчера в 14:14

автор: Максим R
Вчера в 13:46

автор: Asret
Вчера в 11:43

автор: Samsony 1
Вчера в 07:10

Вчера в 05:14

автор: Максим R
Вчера в 01:08

автор: Aks 40
23 Мая 2017 года, 12:35

23 Мая 2017 года, 09:59

автор: Maslenkin
22 Мая 2017 года, 22:51

Последние 10 cообщений чата:
06 Мая 2017 года, 09:25
Посмотрите СО 153-34.48.519-2002 Правила проектирования ВОЛС на ВЛ-04-35, есть в интернете
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 10:13
Товарищи!!! кто знает? есть ли типовые по подеске слаботочных кабелей на опоре?? с помощью троса или трос в составе кабеля? помогите!!
07 Апреля 2017 года, 09:01
ой, прошлое сообщение, оказывается, от 31.03., неделю назад. )) зачастили мы тут в чате, однако... [улыбка]
07 Апреля 2017 года, 08:58
ах да, тяпниццца! но когда суббота рабочая, то пятница чуть-чуть переносится на завтра [шутка]
31 Марта 2017 года, 16:16
Пятница-тяпница, господа инженеры!!!
02 Марта 2017 года, 14:46
http://www.proektant.org/index.php/topic,22364.msg235929.html#msg235929
Может кто поможет, спасибо.
24 Января 2017 года, 08:20
Товарищи сориентируйте пожалуйста сколько сейчас стоит проект УУТЭ выполнить без экспертизы?
09 Января 2017 года, 16:48
Доброго всем времени суток и с прошедшими праздниками.
Уважаемые архитекторы поделитесь пожалуйста инсоляционной линейкой для г. Муравленко ЯНАО
03 Января 2017 года, 10:09
я первая!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
ХСВ, Чистильщик, Опти, Максим R, R 13, Electrik 1998, Роспроект, Алекс 30, Vladimir Ur, Василий.Ф.
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2016, Simple Machines