beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт мощности трансформаторной подстанции. Потребление энергии в таунхаусах?

Количество просмотров - 12920
(ссылка на эту тему)
Alla 70
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Декабря 2011 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться в следующем вопросе.Необходимо (для ТУ) рассчитать мощность небольшой жилой застройки: 5 таунхаусов (4-8 квартир) и 10 инд. жилых домов (по 300 кв.м). В обычном поселке все дома одинаковые и проблем нет (считаю по удельной мощности и количестве жилых домов) + КНС+ ВЗУи т.д. (с коэффиц. по СП-31...). А в этом случае что-то не очень понимаю, как считать? Может просчитать каждый таунхаус, жилые дома взять с удельной по общему количеству жилых домов и квартир, а мощность на ТП будет суммарная: Рртаунх1+Рртаунхаус2+...+Руджд х кол-во жд и квартир +КНС х к1 и т.д.+ Рр нар. освещение.
Как Вы думаете? Очень буду благодарна за помощь.
И еще Заказчик не может определиться с мощностью на дома и квартиры, просит прикинуть по квадратным метрам. сколько брать на кв.м квартиры и жилого дома?

Инженер (Мытищи, Россия)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Декабря 2011 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

впринципе ход мысли нормальный. По СП есть табличка 6.1 где определяется мощность кВт/квартиру. Или есть РД 34.20.185-94 нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий , коттеджей, микрорайонов застройки и элементов городской распределительной сети

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Декабря 2011 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

На провах это моё личное мнение, было подобное частное ведомство типа дачи входящие в землепользование частников, както так, трассу к ним проложить было пуперски, запуперски (пересечений с иными структурами) по решению с ними проектировалась пордстанция, а далее было веселее. Фича в том что они в общем в ТУ как бы заявили мощ, на самом деле мы проанализировали и сказали нечего, ТР-р больше нужен, воздушка потом кабелька, по определеным причинам проект я так и не разработал хоть и копейки стоил
А так РВН прав, в нормативке есть усредненные пораметры, но ссори не для Рублевки как понимаете))))

Инженер ( ? , Россия)
Alla 70
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Декабря 2011 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Извините за молчание (не работал нэт) и спасибо за поддержку, именно этими документами я и пользуюсь, просто с удовольствием  бы взглянула на методику  расчета таких "разнокалиберных" застроек (конкретный пример самого расчета), если что-то у кого-то есть, буду очень признательна.

Инженер (Мытищи, Россия)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Декабря 2011 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Я начинал делать такую вот утилитку... Все времени нет ее доделать. Там есть начало расчета по зданиям. остальной информации не было. Пользуйтесь. А может кто до ума доведет. Хотел автоматизировать выбор коэф. расчетного по таблице, но тут мои познания exel закончились, а разобраться времени нет...

а завершение, для заказчика, вот так:

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Декабря 2011 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Из РМ 2696-01 Приложение 7.2
Перечень электроприемников квартир для определения заявленной мощности.

1. Освещение общей площади     -     25-30 Вт/м2

2. Розеточная сеть общей площади (телерадиоаппаратура, бытовые электроприборы утюги, холодильники, пылесосы)   - 25-30 Вт/м2

3. Электроплита                                                                             - 9-10,5 кВт

4. Стиральная машина                                                                         - 2,2 кВт

5. Посудомоечная машина                                                                     - 2,2 кВт

6. Сауны                                                                                           - 4-12 кВт

7. Джакузи с подогревом                                                                       - 2,5 кВт

8. Душевая кабина с подогревом                                                               - 3,0 кВт

9. Водонагреватели аккумуляционные                                                         - 1,5-2 кВт

10. Водонагреватели проточные                                                                   - 5-18 кВт

11. Кондиционеры                                                                                        - 1,5 кВт

12. Кухонные бытовые электроприборы                                                            - 4-5 кВт/квартиру

13. Теплые полы подогреваемого пола                                                              - 60-80 Вт/м2

Считал по этим данным заявленную, никто против не был

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Декабря 2011 года, 13:19
(ссылка на это сообщение)

ну наверно установленную, а расчетную как выводил? Или все в расчетную [улыбка] И пусть платят сетям за воздух [улыбка]

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Декабря 2011 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)


ну наверно установленную, а расчетную как выводил? Или все в расчетную [улыбка] И пусть платят сетям за воздух [улыбка]

Заявленная по сути и есть установленная, а далее по СП от заявленной находим расчетную и т.д. по таблицам

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
РВН
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Декабря 2011 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

ну да, согласен , а далее по табл.6.2 и 6.3... СП 31-110-2003

Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Февраля 2015 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

по табл.6.2 и 6.3... СП 31-110-2003

В таблице 6.3 в СП вариант только с электроплитами. Там опечатка что строки нет?

У меня вот такое задание
10 сблокированных домов танхаусов
Общая площадь: 1648 кв.м.
Жилая площадь: 970 кв.м.
4 сблокированных домов танхаусов
Общая площадь: 659,2 кв.м.
Жилая площадь: 388 кв.м.
Численность жильцов (примерно): 40-45 чел.
Газовые плиты
Найти мощность для ТУ.

Нахожу заявленную мощность для одного танхауса (квартиры) по Из РМ 2696-01 Приложение 7.2.
Получаю Ру(1)=18кВт
по СП31-  табл.6.2 Кс=0,7
Рр(1)=18*0,7=12,6 кВт
Общая нагрузка по 14 квартирам:
по СП31-  табл.6.2 Ко=0,3
Рр кв = 12,6*14*0,3=53 кВт.

Думаю мало как бы не было...

--------
Заявленную мощность на танхаус поднял до 24кВт
Рр(1) = 16кВт
Рр кв = 16*14*0,3=70кВт.
Так наверно лучше.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 620, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, Чистильщик, VadGKorn, doctorRaz, Mav, Земский, Beroes Group, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines