Расчёт путей и времени эвакуации. Методика и нюансы проведения расчётов?

Количество просмотров - 30970
(ссылка на эту тему)
Гаалаа
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Января 2010 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Товарищ Земский, то есть по вашему даже повар может эти расчеты выполнять, если его обучить. Я имела ввиду не столько кто зарплату получает, а кто отвечает за принятые решения. Получить зарплату а потом моргать глазами мне например не хочется.

Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Января 2010 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

Мне непонятны Ваши опасения. Для большей уверенности в своих силах и возможностях можно прослушать курсы пожарного аудита, получить удостоверение и вперёд без страха и сомнения.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Гаалаа
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 24 Января 2010 года, 03:47
(ссылка на это сообщение)

Товарищ Земский, я электрик и считаю, что расчет времени эвакуации не мой вопрос, конструктор тоже считает, что это не его дело. Технологов вообще нет, примитивную технологию делают архитекторы. Но так я делаю пожарную сигнализацию, то отталкиваясь от слова пожарная, я и расчет времени эвакуации должна делать?

Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 24 Января 2010 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Странная ситуация получается.Тут люди сетовали, что какая-то организация берёт большие деньги за расчёты путей эвакуации, а сами не хотят пальцем пошевелить. Впрочем я никого не агитирую, но мне кажется, что под лежащий камень вода не течёт, не хотите освоить методику, которой никто из коллег не владеет, ваше дело.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Гаалаа
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Января 2010 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Это тоже мы проходили. Как только методику освоишь, все разрулишь, со всеми поспроришь,что-то ты докажешь, что-то тебе докажут, то тут же начинают все перерисовывать. А делать тек, чтобы непонятно было не умею, да и не примут у меня такую работу. Так что я морочить голову, что-то искать, потом биться-доказывать не хочу.

Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
Нарматыушчык
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Января 2010 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

В свое время я делал-архитектор я.

Есть письмо в котором сказано , что "... для выполнения отдельных расчетов в рамках нормативных требований при разработке проектной док., исключительно организациями имеющими лицензию Мин.арх. на право проект 1-2 уровня ответственности, доплнительное получение лицензии МЧС не требуется"
Тоесть эвакуацию посчитать можно.

Архитектор (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Января 2010 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

По-моему за все расчёты отвечает главный инженер проекта.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Ret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Января 2010 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Цитата из ГОСТа: В левом нижнем углу первого листа ... запись главного инженера проекта, удостоверяющую соответствие проекта...
Так что отвечает ГИП.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
PSerjoV
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 04 Февраля 2010 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Разработчик проекта вправе выполнять любые расчеты, к своим проектным решениям не имея специальной лицензии (эвакуация, теплотехника, нагрузки, категория и т.п.) - это подтверждено законом. Наиболее заинтересованные лица в расчете эвакуации это - архитектор и пожарник-проектировщик (т.к. этот расчет влияет на планировку и безопасную эвакуацию людей). А ГИП - отвечающий за проект - просто должен доверять специалистам.
Хочу также добавить - что с осени 2010 г. МЧС РБ организовывает вечерние 2-х годичные курсы повышения квалификации на базе любого образования с выдачей аттестата гос образца на ~"Специалиста по пожарной безопасности".

ГАП (Минск, Беларусь)
Smile Dema
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 08 Июня 2010 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Насчет ТКП расчет не сложный..... рассчитывал не раз....
А насчет того что только НИИ ПБ  проводит расчет, то по мойму еще и в КИИ  производят расчет и дешевле.. и специалисты еще и лучше

Курсант, спасатель (Минск, Беларусь)
Dimos 011
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 24 Июня 2010 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, какие организации в РБ, кроме НИИ ПБ, имеют лицензию на расчет путей эвакуации?
Exponent
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 05 Февраля 2011 года, 00:06
(ссылка на это сообщение)

Кому интересно почитайте тут http://belprom.by/main.aspx?uid=33660

Проектировщик (Гродно, Беларусь)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
country
Сообщение #28 : 06 Февраля 2012 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

      От Земского поступило предложение "обсудить нюансы расчёта эвакуации". Очень хорошее предложение, жаль никто не откликнулся, а времени с того предложения прошло не мало. Хотелось бы возобновить тему. У меня вопрос:
      - считается ли выход на эксплуатируемую крышу выходом из здания? (согласно методики пр.  МЧС № 382 от 30.06.2009г. -эвакуация людей считается до выхода из здания).
      - хотелось бы понять, правильно ли я понимаю формулу - (П2.1)  tр=t1+t2+t3+... (для пояснения моего вопроса прикрепляю файл с составлением схемы эвакуации из здания по упрощенной аналитической модели движения людского потока).
      Может есть смысл открыть тему: "Расчеты рисков" ?

? (Пенза, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 06 Февраля 2012 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

5.4.16 При устройстве аварийных выходов из мансардных этажей на кровлю необходимо пред-
усматривать площадки и переходные мостики с ограждением, ведущие к лестницам 3-го типа и лест-
ницам П2.
6.1.16 В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий во всех климатических
районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом
данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:
70 — для зданий I и II степеней огнестойкости;
50 — для зданий III степени огнестойкости;
30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости.
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступе-
ней — не менее 0,2 м.
При устройстве прохода к наружным открытым лестницам через плоские кровли (в том числе и
неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей сле-
дует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0.
7.1.18 В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа зданий (кроме зданий стаци-
онаров лечебных учреждений) во всех климатических районах допускается использовать наружные
СП 1.13130.2009
25
открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на
число эвакуируемых не более, чел.:
70 — для зданий I и II степеней огнестойкости;
50 — для зданий III степени огнестойкости;
30 — для зданий IV и V степеней огнестойкости.
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступе-
ней — не менее 0,2 м.
При устройстве прохода к наружным открытым лестницам через плоские кровли (в том числе и
неэксплуатируемые) или наружные открытые галереи несущие конструкции покрытий и галерей сле-
дует проектировать с пределом огнестойкости не менее R(EI) 30 и классом пожарной опасности К0.

СП 1.13130.2009
16

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
AndreiZ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 13 Марта 2012 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Выполню расчет путей эвакуации  согласно ГОСТ 12.1.004-91 и оформлю по аналогии с НИИ ПБиЧС. Выполню расчет категории, ЛСК, разработаю планы эвакации и многое другое. Постараюсь помочь Вам при возникновении любых осложнений с МЧС. Если интересно, то пишите на Zankovets@rambler.ru. На все адекватные письма и просьбы отвечу!

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
ропт, Чистильщик, Вадик, Beroes Group, ХСВ, Татьяна 29, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных