Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Июня 2011 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Пример со сталью взят для того, чтобы показать насколько абсурдна ситуация

Абсурдна не ситуация, а пример со сталью.У вас получается (грубо) на 10 кв. м 40кг масла и 40 кг древесины, итого 40х40+40х13=2120 МДж/кг, на 1 кв. м 212, что больше 180МДж/кг, уже не В4. Проверьте по неравенству, будет В3 или В2.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Июня 2011 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Абсурдна не ситуация, а пример со сталью

Возможно. Возможно я чего-то не понимаю. Но я же здесь для того чтобы разобратся. У меня появляются вопросы (причём мне кажется что логика в них присутсвует). Так помогите (аргументированно - это неверно потому что ....), а не
ваш последний расчет кроме форума нигде не показывайте

Абсурдна не ситуация, а пример со сталью

А по поводу
уже не В4. Проверьте по неравенству, будет В3 или В2.

так я писал
В Украине категории помещений делятся - А, Б, В, Г, Д. При "В" надо ставить гидранты.


Проектировщик (Киев, Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Июня 2011 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

При "В" надо ставить гидранты

А вы что под словом " гидранты " понимаете? Гидранты находятся на наружном водоводе вне здания, а  вы рассматриваете помещение, как вас понимать?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 09 Июня 2011 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Пожарные краны внутри помещения

Проектировщик (Киев, Украина)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 09 Июня 2011 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Пожарные краны внутри помещения

Теперь понятно.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Июня 2011 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)


Возможно. Возможно я чего-то не понимаю. Но я же здесь для того чтобы разобратся. У меня появляются вопросы (причём мне кажется что логика в них присутсвует). Так помогите...

Так я вам и пишу, а вы не отвечаете!  [злой] Еще раз:
К категории "Д" относятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии , горючие вещества и материалы в таком количестве, что удельная пожарная нагрузка на участке их размещения в помещении не превышает 100 МДж/м2!!! 
Вопрос: Что мешает подогнать бардак под научную базу? Ответ: Ничего! Берете и подгоняете.
По поводу ваших подмостков - укажите норматив, где непременно требуется наличие подмостков и непременно деревянных?
И, к слову:
Цитата
40 кг древесины

Откуда цифра такая, Земский? Кг 15 будет максимум.

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Июня 2011 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

К категории "Д" в Украине (исходя из всех постановлений и примечаний) относятся помещения которые удовлетворяют следующим условием:
1. Sпом > 10 м2
2. g < 180 МДж/м2
3. Sпнаг =< 0,64*(Hh-Hg)^2
4. Q < 0,64*gт*(Hh-Hg)^2
, где
Sпом - площадь категорируемого помещения
g - удельная пожарная нагрузка
Sпнаг - площадь размещения пожарной нагрузки
Q - пожарная нагрузка
gт - расчётная удельная пожарная нагрузка
Hh - высота от пола до низа строительных конструкций
Hg - максимальная высота пожарной нагрузки

Условие 3, 4 просто убийственны. Математически подогнать можно, но начальные данные окажутся просто абсурдными.

Проектировщик (Киев, Украина)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 09 Июня 2011 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

В проектировании абсурд на каждом шагу, и прежде всего в самих нормах!
1. Делайте подмостки не деревянными, а металлическими! 2. Соответственно из пажарной нагружки учитывайте только масло в системе смазки станков - подгоняйте так, чтобы все получилось...
Ну а как иначе?  [доволен]
P.S. А почему вы не хотите В4 ставить? Ну и ляд с ними с вашими гидрантами, хотя я не понимаю почему они у вас есть...

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Малюк
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 09 Июня 2011 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

Я не правильно назвал не гидранты, а пожарные краны. По поводу В4, я говорю что в Украине нету разделения на В1-В4, всё это "В", как в советском союзе.

Проектировщик (Киев, Украина)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 10 Июня 2011 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Ясно. Удивлен, что нет разделения на В1-В4.

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
alexander.baza@yandex.ru
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 03 Августа 2022 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Надеюсь эту тему еще кто просматривает. Посоветуете для токарно фрезерных работ смазочно охлаждающую жидкость. Сейчас глаза разбегаются. А так понимаю лучше брать водосмешиваемый вариант. Концентрат сож   наверное выгоднее получается. Пока приглядываю тут сожи для металлообработки ЭМ-1, СК-1, МР-7. НГ-205, Унизор и тд... Но эти наименования ни о чем не говорят. Посоветуйте чего.
Лекс
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 09 Августа 2022 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Присмотритесь к концентрату СОЖ «МОДУС-М».
По отзывам производственников, хорошая вещь.

Инженер-технолог (Омск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Вчера в 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06

автор: Наталья1698
29 Марта 2024 года, 16:29

28 Марта 2024 года, 11:01

автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Алексей У., Александрr, РоманC, Aerohost, Alex2214, Shvet, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines