ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Смотровая яма в мастерской по обслуживанию автомобилей. Какими нормами руководствоваться?

Количество просмотров - 19012
(ссылка на эту тему)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Мая 2011 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, знающий народ.
Нужно спроектировать смотровую яму в слесарной мастерской.
Мастерская по обслуживанию сельскохозяйственной техники.
Уважаемые, какими документами нужно руководствоваться.
С уважением, Артур
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2011 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Нашел следующие требования
ГЛАВА 93. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
СНиП II-93-74
5.11. Подача приточного воздуха в помещения для постов технического обслуживания и ремонта автомобилей должна предусматриваться рассредоточенной непосредственно в рабочую зону, а также в канавы, приямки и тоннели.
Примечание. Температура подаваемого воздуха в канавы, приямки и тоннели в холодный период года должна быть не ниже 16 °C и не выше 25 °C. Количество подаваемого воздуха должно приниматься на 1 м3 объема канавы - 125 м3/ч, приямка - 100 м3/ч и тоннеля - 5 м3/ч.
5.12. Удаление воздуха из помещений для постов технического обслуживания и ремонта автомобилей должно предусматриваться из верхней зоны помещений.
5.13. В помещениях для технического обслуживания и ремонта автомобилей с работающим двигателем должны проектироваться местные отсосы с механическим побуждением для удаления отработавших газов в атмосферу.
Примечание. При размещении в помещении не более двух постов для технического обслуживания и ремонта автомобилей допускается проектировать местные отсосы с естественным побуждением.

У нас мастерская по обслуживанию сельскохозяйственной техники.
Мне кажется слишком сложно все это.
Что скажете, господа проектанты?
Ребята мне это нужно знать срочно, по каким дакументам проектировать.
С уважением, Артур.
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2011 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Проектировать смотровые ямы не приходилось, но если у вас есть норматив - что смущает то?

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2011 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

    В том все и дело что нет номативов.
я ищу нормативы

С уважением, Артур.
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Мая 2011 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Мне нужно устройство для технического осмотра и ремонта сельскохозяйственной техники.
Это устройство называется смотровой ямой.
С уважением, Артур.
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Мая 2011 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)


Мне нужно устройство для технического осмотра и ремонта сельскохозяйственной техники.
Это устройство называется смотровой ямой.
С уважением, Артур.

Не знаю чем вам помочь, Артур. А подъемники вам не подойдут какие-либо, только смотровая яма?

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Принц
***
Активный участник форумов

Мир технологий
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Мая 2011 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Нашел "ВСН 01-89 - ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"
Так тут также четко указано:
Цитата
Температура приточного воздуха в смотровые канавы, приямки и тоннели в холодный период года должна быть не ниже +16 С и не выше +25 С. Количество приточного и вытяжного воздуха на один кубический метр объема смотровых канав, приямков и тоннелей следует принимать из расчета их десятикратного воздухообмена.

Если надо норматив, сброшу.  [улыбка]

Инженер-проектировщик ТХ (Минск, Беларусь)
Artur 77
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Мая 2011 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое
Нашел ВСН 01-89 - ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ"
идентично СНиП II-93-74
Мне нужно устройство для технического осмотра и ремонта сельскохозяйственной техники.
Тут должно быть проще.
С уважением, Артур
.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28

Вчера в 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 455, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, doctorRaz, Виталина, Shvet, Alex2214, Dizel 2012, Electrik 1998, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines