Тушение крытого продуктового рынка. Противопожарный расход воды и количество струй?

Количество просмотров - 4385
(ссылка на эту тему)
Artofoss
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 03 Марта 2011 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Открыл данную тему, поскольку хотел разобраться совместно с другими специалистами в определении расходов воды для прод. крытого рынка.
Вопрос 1.
Определение противопожарного расхода воды и количества струй. Проблема в том, что у меня есть ТУ, в которых кто-то подсчитал - 12,5 л/с. Итак, берем ДБН В.2.2-23:2009 "Предприятия торговли"(я из Украины). п.9.3.1 требует определять противопожарный расход по СНиП 2.04.01. Далее смотрим табл 1. При объеме 25100 м3 получаем две струи по 2,5 л/с. Так, у нас есть сгораемая отделка, значит еще п. 6.4, тоесть три струи по 2,5 л/с. Далее смотрим табл. 3. При высоте помещения в 10 м и спрыске Д16 и ПК диам. 50 получаем расход 3,3 л/с, итого 9,9 л/с! Кто объяснит, откуда могло взяться 12,5?
Вопрос 2.
Согласно требованиям ДБН В.2.2-23:2009 "Предприятия торговли" п. 8.22 в пожарном шкафу должен стоят и кран-комплект Д25. Насколько я понял, это вроде квартирных комплектов малого диаметра для локального тушения малым расходом. Но как разместить это в обном шкафу да еще с двумя огнетушителями? Вообщем, кто сталкивался с такими вопросами, прошу писать и обсуждать.

Проектировщик ВиК (Киев, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Марта 2011 года, 22:17
(ссылка на это сообщение)

а на  хозпитьевые нужды отдельное ТУ или оно общее?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Artofoss
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Марта 2011 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Отдельно пишут, тоесть: количество воды: 25 м3/сутки, 3л/с, в том числе на хоз.-быт. нужды 23 м3/сутки  и на полив 2,0 м3/сутки. На пожаротушение (отдельно, т.е. дополнительно к 25 м3/сутки): внутреннее 12,5 л/с, внешнее 15,0 л/с. Количество работающих в смену-100 человек (по технол. заданию). Итак проверяем: Q=250х100/1000=25 м3/сутки. А ведь еще есть технологические процессы: мясо 500 кг/сутки, рыба 200 кг, хлебобулочные изделия 100 кг! Неучтено в ТУ-опять лажа! Прейдется уменьшать к-во работников. А вот с пожаром-то что делать??? Получается-то меньше чем в ТУ? Или я в чем-то ошибаюсь???

Проектировщик ВиК (Киев, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Марта 2011 года, 23:20
(ссылка на это сообщение)

Если нормы аналогичны нашим, то я за расчет в первом сообщении 9,9 л/с и скорее всего никто не считал для вашего объекта водопотребление, а взяли  "по опыту". И если у вас ТУ не дает нужную воду на технологию, то нужно корректировать ТУ, если в точке подключения возможно получение нужного количества воды, либо проектировать, к примеру, перекладку труб на больший диаметр, чтобы обеспечить подачу нужного количества воды

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Oksano4ka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Ноября 2015 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)


Если нормы аналогичны нашим, то я за расчет в первом сообщении 9,9 л/с и скорее всего никто не считал для вашего объекта водопотребление, а взяли  "по опыту". И если у вас ТУ не дает нужную воду на технологию, то нужно корректировать ТУ, если в точке подключения возможно получение нужного количества воды, либо проектировать, к примеру, перекладку труб на больший диаметр, чтобы обеспечить подачу нужного количества воды

а если в ТЦ массовое пребывание людей (более 300 чел.) но отделка из материалов групп горючести Г1, все равно прибавлять дополнительную струю? или добавляется, если только Г2-Г4?

Инженер-проектировщик ( ? , Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Ноября 2015 года, 18:17
(ссылка на это сообщение)

Г2 Г4 не дадут на путях эвакуации и в местах с массовым пребыванием.
но, если смотреть ткп
5.3.8 Для помещений в зданиях, перечисленных в таблице 6, с одновременным пребыванием
более 300 чел. и при отделке стен материалами групп горючести Г2–Г4, число струй на внутреннее
пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в таблице 6.

Т.е. если я правильно понял вопрос
а если в ТЦ массовое пребывание людей (более 300 чел.) но отделка из материалов групп горючести Г1

то струю прибавлять не надо.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

автор: andrej-76.76
08 Декабря 2023 года, 12:16

10 Ноября 2023 года, 11:18

автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13

автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22

автор: mariaks
09 Октября 2023 года, 11:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Alltta, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines