Расчёт нагрузок собственных нужд подстанции. Нагрузка от разъединителей и выключателей?

Количество просмотров - 24224
(ссылка на эту тему)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Марта 2012 года, 04:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое  gera6014!!! [улыбка]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Gera 6014
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Марта 2012 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

надеюсь что пригодится.... а для чего если не секрет там просто схемы - какие предоставляют заводы производители...[непонятно]

Инженер (Москва, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 29 Марта 2012 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

там много интересного особенно в 1 альбоме (говориться как выполняется расчет и какие коэффициенты спроса примен)! [подмигиваю] а второй альбом интересен при тех перевооружении или реконструкции когда заказчик хочет сэкономить!....
также рассматриваются основы выбора ТСН. какая перегрузка допускается и когда не допускается!

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Ммихаил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Октября 2012 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Вопрос по теме. Кто может подсказать?

Как учитывается резервирование питания ответственных потребителей?
Почему-то проектом этот вопрос не рассмотрен.
Если теряется целиком одна сборка (крайний случай), как осуществляется их питание?
Если в данной ситуации вводится резерв по 0,4, который сидит на другой (других) сборках, как он учитывается при определении расчётной мощности?

Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 22 Октября 2012 года, 06:33
(ссылка на это сообщение)

Нагрузка ответственных потребителей запитывается от одной из секций в нормальном режиме  в аварийном переключается на другую секцию в некоторых случаях можно подключить при пропадании сети переменного тока на постоянный (БАО).
Можете обговорить с производителем ЩСН и согласовать применение стольки-то автоматов с устройством АВР непосредственно в шите. Либо ставить у потребителя ЩАП, ЩАВР (сборку с АВР).

При подсчете расчетной нагрузки на трансформаторы учитывают единожды нагрузку ответственных потребителей запитаных через устройство АВР.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Ммихаил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 22 Октября 2012 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Да, спасибо.
Я не так воспринял инфу в проекте.
Бывает, как говорит моя бабушка:"Смотришь в книгу, видишь фигу". 
Там при расчёте они всю нагрузку на один транс сажают при 2 трансф, а я как то понял вначале, что на 2 делят.
Energo
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 17 Октября 2014 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите, нормативные документы или стандарты в которых указано, что схемы питания, управления электроприводов разъединителей и обогрева цепей приводов можно объединять в одну сеть.


Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Аллександор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 05 Апреля 2017 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)


Добрый день! Подскажите, нормативные документы или стандарты в которых указано, что схемы питания, управления электроприводов разъединителей и обогрева цепей приводов можно объединять в одну сеть.




не нашли ответ?

Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
Jetdiesel
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 25 Мая 2020 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)


Это понятно.
я имел ввиду цепи питания приводов завода пружин выключателей (электродвигатель привода разъединителя)? есть ли нормативы требующие питание приводов (электродвигателей) на постоянном токе? или может рекомендации?



Есть норматив запрещающий питать привода разъединителей как рабочее и резервное питание от СОПТ. СТО 56947007-29.240.10.248-2017 п. 9.3.1.2

Инженер-электроэнергетик ( ? , Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 25 Августа 2020 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

спасибо [доволен]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Валерий Николаев, Чистильщик, Вадик, Коты, Zve 1, ропт, Pum, Lexx 163
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines